請教各位老大,,電器設備總功率約65KW,,3相平均分配(多為單相用電設備),使用3相4線有功電能表(DT862-4型),,該選什么型號的表,需要配電流互感器嗎,?3相表3X15(60)是每相最大電流60A,,還是3相加起來最大60A。望不嗇賜教,!
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的,?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
請問,,電流互感器和電流表是不是還得進行計算搭配呀,?電流互感器的選擇是不是會影響總功率?倍率比較小的電流互感器敏感度大是不是會使總功率顯示的比較多呢?應該不會吧,?再就是有沒有特定的規范要求/
8)當電流互感器10%誤差不滿足要求時,,可采取以下措施:①增大二次電纜截面,;②串接備用電流互感器,使允許負載增大一倍,;③改用容量較高的二次繞組,;④提高電流互感器的變化,。另外,電流互感器二次繞組不允許開路,。 Z fh= ∞時,,電流互感器由正常短路工作狀態變?開路工作狀態, I2=0,,勵磁磁通由正常為數甚小的 I 0N1驟增為I 1N1,。由于二次繞組感應電動勢與磁通變化率 d φ/ d t成正比,二次 繞組將在磁通過零時,,感應產生很高的尖頂波電動勢,,產生高壓,危及工作人員的人身安全 和繼電器,、儀表的絕緣,。磁感應強度驟增,將引起鐵芯和繞組過熱,,此外在鐵芯中還會產生 剩磁,,使互感器特性變壞。因此,,當電流互感器在運行時,,二次繞組不允許開路,且必須可 靠接地,,從而保證設備及人身安全,。以上這些是某些資料上的一段話,關于串接備用電流互感器,,覺得有點問題,。CT作為電流源,可以串接嗎,?應該不可以把,?還是我的理解有問題?
各位高手幫助:1.計量用電流互感器如何選???(根據什么電氣來界定變比),有公式可尋嗎,?2.計量用電流互感器什么情況下用4個,?,?(我看有的配電箱中放入4個)
摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1),、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓,、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,,在保護裝置動作時,誤差不超過10%,。(2),、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3),、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器,。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1),、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表,; 2)、連接導線應盡量縮短,; 3)、兩組電流互感器的型號盡可能相同,,并且負荷對稱,。(4)、在同一準確等級下,,電流互感器的允許二次負荷,,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,并聯時減小一半,。
我公司配電間低配柜分路開關未安裝電能計量表,,只有數碼管電流表(B相安裝電流互感器)現準備安裝電能計量表,需重新安裝電流互感器或者加裝另兩相,,但是低配柜空間較小,,可能增加一柜子專門放置電表,但聽說電流互感器與電表距離不能太遠,,否則影響正確計量,,想請問這個距離在多少以內?當然還有種辦法就是直接安裝數顯表,,低配柜內應該有空間,。想各位推薦下比較好的數顯表。我們現安裝的數碼管電流表是斯菲爾的,,感覺不行
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
計量用電流互感器的選擇及使用 我要打印 IE收藏 放入公文包 我要留言 查看留言 文章來源:互聯網 添加人:admin 添加時間:2007-5-28 8:54:00 電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器,、電流互感器及二次回路等部分組成,,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項,。1 選擇的原則1.1額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,,即UN≥UL。1.2額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——電流互感器的額定電壓,,kV;P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA;cosψ——平均功率因數,,一般按cosψ=0.8計算,。為保證計量的準確度,,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,至少不得低于30%,。電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的
電能計量裝置主要由電能表,、計量用電壓互感器,、電流互感器及二次回路等部分組成,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項,。1 選擇的原則計量用電流互感器的選擇及使用http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=422727&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
計量用電流互感器的選擇及使用電能計量裝置主要由電能表、計量用電壓互感器,、電流互感器及二次回路等部分組成,,電流互感器是能計量裝置的重要組成部分,現介紹計量用電流互感器的選擇原則和使用注意事項,。1 選擇的原則1.1額定電壓的確定電流互感器的額定電壓UN應與被測線路的電壓UL相適應,,即UN≥UL。1.2額定變比的確定通常根據電流互感器所接一次負荷來確定額定一次電流I1,,即: I1=P1/UNcosψ式中UN——電流互感器的額定電壓,,kV;P1——電流互感器所接的一次電力負荷,kVA;cosψ——平均功率因數,,一般按cosψ=0.8計算,。為保證計量的準確度,選擇時應保證正常運行時的一次電流為其額定值的60%左右,,至少不得低于30%。電流互感器的額定變比則由額定一次電流與額定二次電流的比值決定,。1.3額定二次負荷的確定 互感器若接入的二次負荷超過額定二次負荷時,,其準確度等級將下降。為保證計量的準確性,,一般要求電流互感器的二次負荷S2必須在額定二次
大家好,!想問下要對三相變壓器(一二次電壓量程范圍為0~600V,電流為0~600A)進行調壓測試,,因電壓電流范圍遠超測試設備測量范圍,,該選用何參數的互感器,能將其轉為±5V測試信號,?本人對互感器的技術參數不了解:)
請教大家:30KW電機的起動電流是120-130安我應該選什么電流表和互感器比較精準?是否互感器選150/5,電流表選150安的,是什么型號的??還有沒有更精準的選配?
本人第一次看到這樣的接線方式,,一般配電柜是接一排也就是3個電流互感器,在讀數時直接乘以倍數就可以了,。,。這次這個是兩排也就是6個400/5 的電流互感器,,請教讀數應該乘以多少?,。,。。,。如下圖
電表用電流互感器
電表用電流互感器專題,,為您提供電表用電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電表用電流互感器 相關的專業交流討論,,更多電表用電流互感器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題