圖紙簡介: 本圖紙為水泥土攪拌樁重力壩基坑圍護設計圖紙,,圖紙內容包括:平面布置圖,,側面圖等,。 投稿網友: zsf510 上傳時間: 2014-06-05 <
《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》 對混凝土灌注樁試塊數量有強制性規定,, 但對水泥土攪拌樁現場試塊未作要求,。 應該怎么取樣檢測,?
在最近的工程中本人采用了水泥攪拌樁對軟土的地基處理,,現就新規范和舊規范之間的不同之處做個小結,希望能在今后的工程中幫助到各位,盡快熟悉新規范,,還望各位多多補充,、完善。(一) 一般規定的對比1. 采用水泥攪拌樁處理軟基的這種方法更名了,。新規范名曰“水泥土攪拌法”,,舊規范是“深層攪拌法”2. 對采用水泥土攪拌法的土質要求進行了細化說明新規范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4時不宜采用”,,舊規范是要求通過試驗確定其適用性,。3. 對水泥土攪拌法的使用范圍進行了概括新規范“可作為豎向承載的復合地基;基坑工程圍護擋墻,、被動區加固,、防滲帷幕;大體積水泥穩定土等”,,舊規范沒作詳細的說明,,但在實際工程中利用水泥攪拌樁做防滲帷幕等工程比比皆是。 (二) 設計部分的對比1. 水泥的摻入量提高了新規范要求是“除塊狀加固時可用被加固濕土質量的7%~12%外,,其余宜為12%~20%”舊規范則是“7%~15%”2. 對攪拌樁復合地基承
各位前輩麻煩幫幫忙教我下,。我今年剛畢業,,學的還不是監理專業。現在總監代表讓我去90CM深層水泥攪拌樁做現場監理,。我規范看了半天還是有很多不明白的地方,,領導的技術交底也就讀了下設計說明。現在我心里慌啊,。還有個問題就是我們明天就試樁了,,試樁好之后就可以直接開工了嗎?要不要等到取芯后在開工,。還有樁機工人的證件是否要檢查啊拜托告訴我詳細點
一個小程序,,計算水泥攪拌樁處理軟基。
水泥攪拌樁施工組織設計,,一起分享,!
水泥攪拌樁使用32.5級水泥,水泥摻量為15%,,那么28d齡期能達到多大的強度呢,?能否達到1.3MPa呢?[ 本帖最后由 kinging007 于 2012-12-4 12:34 編輯 ]
三軸攪拌樁的水泥用量怎么算了 三軸攪拌樁設計樁徑850mm,,樁心距單排600mm,,單樁水泥參入量160Kg/m,水泥置換率18%,,水泥水灰比控制在0.5~0.6左右
關于水泥攪拌樁的設計土重18.5KN/M3和定額的1800KG/M3如何換算。 網上查得,,1公斤是質量單位,,而KN是重量單位。他們之間有公式G=mg相聯系,。1公斤=1Kg,g=9.8N/Kg.所以1KN=1000/9.8=102.04kg=102.04公斤,。 那么,上面的18.5換算成定額相同單位,,就是18.5*102.04=1887.74KG/M3 如截圖,,用量為加固土重的15%,那么水泥用量為1887.74*0.15=283.16kg定額用量為1800*0.13=234kg 所以針對定額每增加1%用量,,我的理解為:(283.16-234)/1800=2.73%,套用定額,,即增加了3個1%,。 請各位網友,幫助給我確認一下,,是否可以這樣計算,?
請問各問前輩在水泥攪拌樁中加入砂礫墊層和土工格柵的夾層,,其夾層怎么施工!???其大體設計圖如下:(該形式出現在青銀高速公路一段中)
兄弟姐妹們,不知道你們在做重力式擋墻的時候有沒有遇到過這樣的問題:按照《水工擋土墻設計》這本書上的方法來計算重力式擋墻的穩定和應力時,,即使是1,、2米高的擋墻也會出現不穩或者應力大小比無法滿足,除非將擋墻背后的填土重量計入才能滿足(但書上是明確表明不算這部分重量的),。書上的例題把背后坡比取為1:0.7,,f=0.4,但在實際情況里我們一般取1:0.4,,f在0.3左右,,因此實際情況下算出的結果基本上都是不穩的或應力無法滿足。不知你們有沒有遇到過這樣的問題呢,?我身邊有好幾個都遇到過這樣的情況,,大家都不知道該如何處理。難道書上的理論錯了嗎,?有哪位大俠能否幫忙解答一下呢,?感謝感謝,。。,。
地基處理規范中的攪拌樁章節 似乎只提到 軟弱下臥層 在攪拌樁以下的情況沒有 提到 攪拌樁穿越軟弱下臥層 以硬層土為持力層(樁端土)的情況那么 針對攪拌樁穿越軟弱夾層的情況 可以發現 增長樁長已經沒有意義(雖然能提高單樁承載力)而合理的做法是增大面積置換率因為對于軟弱夾層來說 樁長再怎么變化 也無法提高該軟弱夾層的復合后的承載力(該軟弱夾層在中間層)上面的說法正確嗎,?再有一個問題:就是 B的取值問題(0.1-0.4)或者(0.5-0.9)該B值的取值大小 規范是根據所謂 樁“端”土 和樁“周”土的特征值大小對比來取舍的。那么 如果驗算 中間某軟弱夾層的承載力 這時候 就應該把該夾層當成樁“端”土了吧,? 這樣通??梢匀”容^大的B值[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-4-20 16:45 編輯 ]
不知道這里有沒有人已經有的哦
我設計時遇到軟弱地基需要進行處理,選了水泥攪拌樁,,但是因為我以前一直沒有遇到過這樣的問題,,結構規范上面也沒有處理這樣地基的詳細說明做法,特在這里向各位大哥大姐求援,?;A形式為柱下雙向條基,水泥樁是沿基礎下面開挖還是在建筑占地范圍內都要做,?怎么確定樁的根數,?要是誰能傳一個這樣的圖紙給我就十分感謝了,更期待大哥大姐們的講解,。我的QQ 190394200,,等待大哥大姐們救命!??!
在已經算完單樁豎向承載力之后,怎么確定樁數,?跟那個面積置換率有什么聯系,?
一個承臺下有12個樁,分4排列,。其中第一排中間的一根下面有大巖石,,無法成樁。問能否在其兩邊分別補上兩根樁,,來達到設計效果,。。
深層攪拌法施工工藝及質量驗收標準 QB/BY10301-2003[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 09:22 編輯 ]
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-14 10:48 編輯 很多基坑設計朋友向我們詢問了是否可以使用GEO5進行重力式水泥墻設計驗算,,答案當然是肯定的,。今天小編就給大家介紹一下 如何使用「重力式擋土墻設計模塊」進行重力式水泥土墻的設計驗算。 重力式水泥土墻是利用水泥材料為固化劑,,采用特殊的拌合機械在地基土中就地將原狀土和固化劑強制拌合,,經過一系列的物理化學反應而形成具有一定強度、整體性和水穩定性的加固土圓柱體,。將其相互搭接,,連續成樁,,形成具有一定強度和整體結構的重力式水泥墻,用以保證基坑邊坡的穩定,。 由于其材料強度比較低,,主要是靠墻體的自重平衡墻后的土壓力,因此常視其為重力式擋土支護,。這樣便完全可以使用GEO5「重力式擋土墻設計」模塊來進行相關設計和驗算,。 重力式水泥土墻較適用于軟土
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2016-4-21 10:27 編輯 進入【地下水】界面設置地下水位,選擇第二個地下水類型,,并將結構前后地下水位分別設置為7m和3m,。 注:在「深基坑支護結構設計」模塊中計算水泥土墻嵌固深度時已經輸入或設置的參數