本帖最后由 zhoutumu 于 2014-7-15 22:30 編輯 在下沉式花園的拐角處,出現了從擋墻頂部到底部的縱向裂縫,,擋墻選自擋墻圖集,,擋墻高度為5米左右,小區地方為太原,,請問此裂縫形成原因,,怎么解決,多謝
其他基礎構件(包括地下室擋土墻)的允許裂縫寬度可以放寬0.4mm 在全國民用建筑工程設計技術措施哪一條?,??我找遍了2009版的技術措施也沒看到有這一條,,網上查了一下,,說是在2.6.5條,,但是機構體系篇2.6.5條是框剪結構的說明,,其他基本都沒有2.6.5條,請各位大俠指點~?。,?!
各位斑竹,,各位網友: 我國現在的許多混凝土建筑物均存在不同程度的裂縫情況,,雖然國家對次問題作了很多的解決措施,,比如南京就發布了關于建筑質量通病的防治,,但是雖然建筑按照正常程序在施工,可是對于裂縫問題仍然很難解決,,不知道大家對這個問題有什么建議,。 希望大家能踴躍討論,對錯沒有關系,,關鍵是說出你的觀點,。 從本月開始,我將每個月在本板塊發布一個討論板,,希望大家能支持論壇發展。對觀點比較新穎的朋友,,我將以高分獎勵,。
我有個問題弄不明白想要請教各位,! 我們這里的進水口閘墩寬5.9米和7.4米,,澆筑層高一般為3米,大部分才用泵送混凝土,,因為沒有采取任何的溫控措施,,養護也搞的不好,因此在施工前期出現了大量的裂縫,。其中大部分是干縮裂縫和塑性收縮裂縫,,屬于表面裂縫,,但其中也出現了兩條貫穿裂縫。根據我查閱的資料,,貫穿裂縫一般因地基不均勻沉降和結構的不合理導致,,干縮裂縫和塑性收縮裂縫一般屬于表面裂縫,,一般不影響結構,只對混凝土的防滲,,抗腐蝕,,耐久性有影響。而對于溫度裂縫,,有兩種觀點,,一種觀點認為溫度裂縫在混凝土施工期不會形成深層裂縫和貫穿裂縫,理由是:混凝土是熱的不良導體,,在施工期,混凝土只在表面很薄的一層溫度降低,,內部溫度要經過很長一段時間才能隨環境溫度穩定,,這樣導致外部的混凝土收縮受到內部混凝土的約束而產生應力集中,,當應力超過混凝土的抗拉強度混凝土便會開裂,同時隨混凝土的開裂,,混凝土表面的應力也隨之釋放,,由于混凝土內部在短時間內一直是保持較高溫度,,因此施工期的溫度裂縫不會發展成深層裂縫;另一種觀點是,,由于在早期開裂的裂縫處形成應力集中,在施工期會形成深層和貫穿裂縫,并且這種貫穿裂縫經常出現閘墩類結構,。我比較
本帖最后由 無間道 于 2014-4-27 19:03 編輯 由于結構在外荷載作用下的破壞和倒塌是從裂縫擴展開始的,因此人們對裂縫往往產生一種建筑破壞的恐懼感,,是可以理解的。早在1932 年,,前蘇聯A. флолейт 教授的鋼筋混凝土強度理論就指出,如正常配筋受彎構件的破壞狀態是指受拉區鋼筋到達屈服強度,,受壓區混凝土到達受彎的抗壓強度,,此狀態稱為承載力極限狀態,。這一狀態全過程是伴隨著荷載的不斷增加,裂縫出現(鋼筋應力只有40~60MPa),,裂縫擴展,受壓區塑性不斷發展,,最后達到完全破壞,。此時破壞荷載往往是裂縫出現荷載時的3~5 倍,,因此,很多大型鋼筋混凝土結構,,僅僅自重就超過了極限荷載的30%,在此條件下鋼筋混凝土結構帶有輕微裂紋是完全正常的,,結構是安全的,,恐懼是不必要的。
1,、首先要檢查的就是房屋的外墻,看看否有裂縫,,濟南裝飾公司解釋說這也潛在的發現了墻體是否是漏水,。 2、承重墻作為家里墻體中重要的一部分,,檢查是否有裂縫是非常重要的,,裂縫是否貫穿整個墻面且穿到背后,是否有傾斜性裂縫(有結構安全隱患),。 3,、承重墻是否有貫穿裂縫且在不同樓層墻體的同一位置均出現有方向、有規則的裂縫(有結構安全隱患)。 4,、檢查樓板(地面和頂板)是否有對穿型裂縫(與房屋橫梁平行的裂縫),,根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》第8.1.1條規定,,裂縫寬度在現行設計規范允許范圍(0.3mm)內屬一般缺陷,不影響現澆板的承載能力,。雖然裂縫短時間內不會對房子造成影響,,但是對以后的影響是非常大的。 5,、檢查樓板(地面和頂板)是否有受力裂縫,,這種情況一般出現在支座處的板面,或板中部的板底,。此類裂縫一般表示為與墻角呈45°的裂縫、與橫梁垂直的裂縫等,,這種裂縫往往不對穿,,形狀外寬內窄,。應該說這類裂縫往往對結構安全和耐久性都有影響,是需要業主認真對待的,。 6、最后要檢查的就是陽臺,、雨蓬等懸挑結構板了,,如果這些地方有裂縫,說明存在結
擋墻的埋深如何確定,?看鉆孔資料?如果土的地基承載力不夠,,需要加墊層,,那墊層的承載力如何知道夠不夠,?需要做路塹墻的時候,路塹墻沒有標準尺寸,大家一般怎么做的,?多謝各位大哥不吝賜教!
本人做結構設計的,,最近在工程設計時候在場地高填方區采用了加筋土擋墻,由于是第一次做這種結構,,雖然說找了很多資料、規范圖集等,,始終還是有些問題不明白,,于是就到論壇來碼字,,想請教大家一些問題:筋帶選用鋼塑土工格柵的情況下,,格柵和混凝土墻面板該如何連接既能保證其連接處的抗拉強度,又能保證其連接處的耐久性,?請各
梁平法圖里出現這個數據。,??墒俏铱戳旱膿隙群土芽p圖數值都為0。,。是不是我哪畫錯了,?
摘 要 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題。 本文從設計,、材料,、配合比,、施工現場養護等方面對混凝土工程中常見的一些裂縫的成因進行了分析探討。針對混凝土裂縫產生的原因,,在混凝土結構設計,、混凝土材料選擇,、配合比優化、以及施工現場的養護等方面提出了控制裂縫發展的措施。 依據相關文獻,,并總結了混凝土裂縫的處理方法:表面處理法,、填充法、灌漿法,、結構補強法,、混凝土置換法,、電化學防護法,、仿生自愈合法等。 關鍵詞:混凝土; 裂縫; 成因;控制; 目 錄 摘要 ······························· II 第1章 概述 ··························· 1 1.1 課題的提出 .................................................. 1 1.2 本論文的研究內容 ............................................ 1 1.3本論文的研究方法 ..
悍馬灌縫膠施工工藝第一步:裂縫檢查 悍馬灌縫膠第一步就是進行裂縫檢查,,檢查裂縫的性質、長度,、寬度,、深度,、走向、貫穿,、漏水情況,,以便確定處理方案。 讀數顯微鏡 裂縫寬度的量測常用讀
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:32 編輯 水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,,裂縫貫穿了整個房子的南北,,有12米長,,直線的,,確定是現澆板裂縫,,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,,我沒同意,,請問這是正常的嗎,該怎么辦,,不敢入住啊
本人目前為項目技術員,,現場發現已澆筑完成的混凝土出現如下幾種情況的裂縫: 1.澆筑完成后超過三個月出現的 長度在2米左右的貫通裂縫,導致混凝土樓板滲水,; 2.澆筑完成3天后出現2米長的裂縫,,目前未拆模不知是否漏水;另外一個部分已經出現類似情況出現滲水情況,? 可以排除如下情況,荷載堆積原因,,模板過早拆除原因,;養護存在問題,,但本人覺得不是重點,澆筑時受理有問題,,其他不能分析出來,。 請教各位,,書本上的和網上的看了不少,希望有個好的解釋?zhuān)x謝,。
一,、混凝土裂縫的分類 混凝土裂縫是混凝土的一種常見病和多發病,。病情絕大多數發生于施工階段,其原因復雜多變,,一般可分為無害裂縫和有害裂縫兩大類,。無害裂縫是指肉眼看不到的、砼內部固有的一種裂縫,,它是不連貫的。寬度一般在0.05mm以下,,這種砼本身固有的微觀裂縫,,荷載不超過設計規定的條件下,一般視為無害,。有害裂縫寬度在0.05mm以上,并且認為寬度小于0.2~0.3mm的裂縫是無害的,,但是這里必須有個前提,,即裂縫不再擴展,為最終寬度,。 二,、混凝土裂縫的成因 裂縫產生的形式和種類很多,有設計方面的原因,,但更多的是施工過程的各種因素組合產生的,。 (一)砼的收縮 收縮是砼的一個主要特性,對砼的性能有很大影響,。由于收縮而產生的微觀裂縫一旦發展,,則有可能引起結構物的開裂,、變形甚至破壞。產生收縮裂縫的原因,,一般認為在施工階段因水泥水化熱及外部氣溫的作用引起砼收縮而產生的裂縫。多為規則的條狀,,很少交叉,。常發生在結構變截面處,,往往與受力鋼
溫度變化所引起的裂縫,其主要原因就是混凝土所具有熱脹冷縮的性質,。橋梁建筑的內外溫度發生顯著變化時,橋梁建筑內部就會因變形力和約束力相互作用而產生應力,當這個應力超出混凝土抗拉強度范圍時,就產生了溫度裂縫。在溫差變化較大的地方,溫度裂縫出現的范圍和頻率會相應的增大,這種裂縫具有一個顯著的特點就是會隨著溫度的變化而擴張或收縮,。由收縮所引起的裂縫,這也是一類比較常見的裂縫,。主要是塑性收縮、縮水收縮,、自生收縮和碳化收縮,。這類裂縫的原因主要是因為在施箁,混凝土的水灰比不合適,材料選擇和施工技術不夠嚴格。其他原因導致的裂縫,如基礎變形,基礎變形后出現的壓力超過建筑物的抗拉強度導致裂縫;施工材料不合格,施工時使用的材料,、技術,、工藝等不符合規格所引發的裂縫;凍脹使建筑內部的水凝結成冰,導致內部體積增大而出現的裂縫;鋼筋銹蝕混凝土承載力降低而出現的裂縫等,。 橋梁裂縫比較常用的維修方法 隨著建筑技術和建筑材料的進步,橋梁建筑的裂縫修補方法也越來越多,最常用方法有表面處理法,、灌漿
新建框架結構大梁出現垂直裂縫,影響結構安全不,?有沒辦法修復,?帶頂板25x600,跨度凈7米,,鋼筋25*3,,22*2,,16*2,14*2,。
是這樣的,家庭裝修封陽臺換窗戶,,拆窗戶時候工人不小心,,把開發商交房時候做的真石漆墻面撕裂了一道口子,應該是真石漆基層的抗裂布扯爛了,,大概有十幾厘米長,。 真石漆下面是保溫層,我估計這個裂縫不處理以后肯定會漏水進去,,請教哪位大哥知道該怎么修復。美不美觀觀倒無所謂,,本來位置就比較隱蔽,,我是怕他它以后滲水,。
混凝土裂縫的種類及特征
首先我是個菜鳥,,請大家不要笑話我?,F(xiàn)在設計一區內道路,,道路比兩側地面高或低2-3米,能放坡的話是不是可以放大點坡不做擋墻,,如果不能夠的話要做什么樣的擋墻,,該怎么計算啊,,看書壓根看不懂~
擋墻裂縫
擋墻裂縫專題,,為您提供擋墻裂縫相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與擋墻裂縫 相關的專業交流討論,更多擋墻裂縫相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題