問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,,其中一個是備用的,。想問一下如果兩個水泵同時打開,會有什么不良的影響嗎,? 公司的水塔是250的,,兩個泵都是55KW的。其實我們的熱負荷很小很小,。 這幾天天太冷了,。水塔周邊結冰,冰多了就掉進水盆里,,被水泵吸進,,停在過濾網處,慢慢積多了,,水泵出水壓力很低,,很多設備因此而不能用,為了提高出水壓力,,領導要求把兩個泵都打開,。我說不行啊。一個是備用泵,,兩個不能同時開,,容易燒電機。領導不理解,,說留著一個泵干什么,。 大家說說有什么不良后果啊?,?,?
1.我所知道的,有冰機與水塔對應的關系,即一臺冰機關了,也相應關一臺水塔的風扇,省電嘛’2.我知道在冬季其實風扇可以不開的,溫度足夠低,但是究竟在什么情況下,風扇可以不開呢?如何去算這個值?
冷卻塔是利用水和空氣的接觸,通過蒸發作用來散去工業上或制冷空調中產生的廢熱的一種設備,?;驹硎牵焊稍锏挽手档目諝饨涍^風機的抽動后,自進風網處進入冷卻塔內,;飽和蒸汽分壓力大的高溫水分子向壓力低的空氣流動,,濕熱高焓值的水自播水系統灑入塔內。當水滴和空氣接觸時,,一方面由于空氣與不的直接傳熱,,另一方面由于水蒸汽表面和空氣之間存在壓力差,在壓力的作用下產生蒸發現象,,帶到目前為走蒸發潛熱,,將水中的熱量帶走即蒸發傳熱,從而達到降溫之目的,。 冷卻塔的工作過程:圓形逆流式冷卻塔的工作過程為例:熱水自主機房通過水泵以一定的壓力經過管道,、橫喉、曲喉,、中心喉將循環水壓至冷卻塔的播水系統內,,通過播水管上的小孔將水均勻地播灑在填料上面;干燥的低晗值的空氣在風機的作用下由底部入風網進入塔內,,熱水流經填料表面時形成水膜和空氣進行熱交換,,高濕度高晗值的熱風從頂部抽出,冷卻水滴入底盆內,,經出水管流入主機,。一般情況下,進入塔內的空氣,、是干燥低濕球溫度的空氣,,
很多人不知道這種產品是用在哪里?我的目的是想讓更多的人知道它的存在.
需要采購一臺換熱能力:1500000Kcal/h,,冷卻水量為300m?/h的閉式冷卻水塔,請大神們推薦能耗比和性價比相比較好的品牌,,謝謝啦,!
冷卻水塔循環泵的冷卻塔作用是將攜帶廢熱的冷卻水在塔體內部與空氣進行熱交換,使廢傳輸給空氣并散入大氣中,。在工業循環冷卻水系統常用的工藝流程為:水處理站循環供水泵出水一工藝設備水處理裝置一冷卻塔一冷水池—水處理站的冷卻塔循環水泵吸水,。 對于冷卻塔的進水有兩種方式: 一是直接利用工藝設備的回水壓力上冷卻塔,,環保常用于凈循環水系統;二是另外設置獨立的冷卻塔循環水泵,,對循環水加壓后上冷卻塔,,常用于濁循環水系統。 冷卻水塔循環泵展示:
處理強酸冷卻水的冷卻塔,PH=2~3,最近交了兩組項目, 得到了寶貴的經驗:1)在熱力性能即冷卻方面,強酸和普通水的計算是一樣的,即水的熱力性質沒有變化;2)塔體結構采用防腐木材和FRP玻璃鋼,避免采用SUS316L材料.降低大量成本.SUS316L國內很難買, 即使能買到,也不敢保證真的316L, 即使是真的, 加工起來也非常困難,而且成本奇高. 350RMB/KG;木材采用真空加壓處理, 效果非常好;3)傳動部件采用馬達外置的防腐化工型,避免腐蝕;非常好的應用實例! 我做冷卻塔很多年,有幸參與,獲的經驗同各位分享.上海良機公司 工程部 李天 電話:021 57609600EXT117 MOBILE: 13386069298 EMAIL: [email protected]
摘要: 市面上之冷卻水塔形式種類相當多,,依空氣驅動型式大致可分為機械力驅動型(Mechanical draft)及自然對流型(Nature Draft),;依空氣與水的相對流路方向,冷卻水塔基本上又可分為反向流式(俗稱逆流式或反流式)及交叉流式(俗稱橫流式或交流式),;依冷卻水環路又可在分為密死循環路型冷卻水塔或稱為密閉式冷卻水塔,,另一種即為開放環路型冷卻水塔或稱為開放式冷卻水塔,其中密死循環路型冷卻水塔又稱為蒸發型冷卻水塔,。有關各型冷卻水塔之特點將敘述如下,。 關鍵詞: 冷卻水塔 基本原理 一、冷卻水塔的功能及基本原理 所謂冷卻水塔顧名思義即是應用于散熱冷卻為目的之塔狀灑水系統,;以一般常見于樓頂之中小型空調用冷卻水塔而言,,其結構不外乎一圓型或方形殼體,而殼體內由上而下分別為一抽風馬達及帶動之抽風扇,,擋水板,,撒(散)水器,,散熱材(填充材),,入風口,最底下為水槽,、進出水管及抽水馬達,,其功能為將空調主機所吸收或產生之熱能經由冷卻水的傳送在冷卻水塔中藉由水與空氣的直接接觸將熱能排放至大氣中。由于水具有高潛熱(蒸發熱)熱能,,加上
本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-19 14:50 編輯 冷卻水塔廣泛應用于賓館、酒樓,、商場,、寫字樓等冷卻水循環系統,同時石油,、化工,、機械、輕紡,、食品,、發電,、冶金等工業部門也大量使用。但住在其附近的居民,,經常會受到冷卻塔噪聲的干擾,。 冷卻塔噪聲源由以下幾部分組成:
冷卻水塔是工業生產中不可或缺的重要設備,,其運行狀況直接影響到生產效率和設備壽命。然而,,由于冷卻水塔長期處于露天環境,,受到風吹、日曬,、雨淋等自然因素的影響,,很容易發生銹蝕和腐蝕。為了確保冷卻水塔的正常運行,,必須采取有效的防銹防腐措施,。煜信空調將重點探討如何對冷卻水塔進行防銹防腐工作。
小弟請教大家的問題:有3臺冷卻塔是空調的,上有6臺電機,, 每塔兩臺3KW電機,, 是防水的電機,該怎么做它的配線那,?選什么電纜和配線那,,都用多少平方的什么型號的。使用多大的空開,,接觸器,,熱保選 多大,整定值在多大,。還有電機和管線怎么做保護,,采用什么保護啊,?理論依據是什么?。啃〉谛率种x謝大家??!
機械動力(一般即為馬達風扇)驅使空氣流動,與水塔內冷卻水或熱交換器進行熱質傳遞,,藉以降 低冷卻水溫度,。依風扇位置可分為抽風式及吹入式兩種,,所謂吹入式是用風扇將空氣吹入殼體 內側與殼內冷卻水進行熱質傳交換作業,通常由殼的下方吹入,,吸收水蒸氣之濕空氣則由上方吹出,,如圖2所示為吹入式冷卻水塔之一例,此型依風扇之型式可分為離心式及軸流式,,圖2所示即為離心式風扇,,離心式者其特色為具有較高之風壓,可運用于較高阻抗設計之熱交換散熱填料,。一般常見于蒸發型冷卻水塔,。圖3所示為軸流吹入式冷卻水塔之一例,亦有用雙層風葉型者以增加軸流風扇之風壓,。 吹入式冷卻水塔是透過風扇
隨著工業生產的發展和人民生活水平的不斷提高,控制水環境污染,合理開發利用水資源已迫在眉睫,。為此,,許多單位普遍采用玻璃鋼冷卻塔這種高效節能的理想設備,實行內部用水閉路循環,,提高了重復利用率,,有效地降低成本費用,同時,,使人們對調整周圍環境溫濕度,、潔凈度及噪聲影響的愿望轉換成為現實,。 玻璃鋼冷卻塔耐腐蝕,、強度高、重量輕,、體積小,、占地少、美觀耐用,,并且運輸,、安裝和維修都較方便。因而被廣 泛應用于國民經濟各部門,,對空調,、制冷、空壓站,、加熱爐及冷凝工藝等冷卻水循環系統尤為適宜,。&n
冷卻水塔作為工業領域中不可或缺的重要設備,,其運行過程中產生的噪音往往成為一個不可忽視的問題。為了確保員工的身心健康以及設備的正常運行,,對于冷卻水塔的隔音板更換與降噪維修顯得尤為重要,。煜信空調將詳細探討這一問題的背景、重要性,、解決方案以及未來的發展趨勢,。 冷卻水塔在運行過程中,由于水流,、風扇和機械振動等多種因素,,會產生較大的噪音。這些噪音不僅對周邊環境造成影響,,還可能對員工的聽力健康造成潛在威脅,。長期處于高噪音環境下,員工容易出現聽力下降,、失眠,、焦慮等癥狀,嚴重影響了工作效率和生活質量,。因此,,對冷卻水塔進行隔音板更換與降噪維修,成為了一項刻不容緩的任務,。 針對冷卻水塔的噪音問題,,有多種解決方案可供選擇。首先,,我們可以對水塔進
國內最大冷卻水塔風筒落戶銅陵 6月28日,,國內火電機組配套建設的最大雙曲線逆流濕式自然通風冷卻塔風筒在安徽銅陵落成。由安徽電力建設第二工程公司承建的安徽省首臺百萬千瓦火電機組——皖能銅陵發電廠六期“上大壓小”擴建工程(2×1000MW)#5機組配套建設的淋水面積為12500㎡國內最大雙曲線逆流濕式自然通風冷卻塔風筒順利施工到頂,,標志著該工程已全面進入施工高峰階段,。
冷卻水塔循環泵是一
由于水溫過高,因此在進入好氧池之前一定要先降溫,,用一個冷卻水塔就可以,,但是我還不會設計,我想問問在哪本手冊里有標準圖集我可以根據水量確定一個型號就行了,,謝謝指點,!
冷卻水塔筒體采用雙曲線除了節約材料,,力學性能好外,還有其它什么特點嗎,?雙曲線筒體對其內空氣流動特性有影響嗎,?如空氣在其腰部流速加快的作用等等,。
DT圓型逆流式冷卻水塔產品特點:菱珠玻璃鋼冷卻塔耐腐蝕、強度高,、重量輕,、體積小、占地少,、美觀耐用,,并且運輸、安裝和維修都較方便,。因此被廣泛應用于多數企業及工業,對空調,、制冷、空壓站,、加熱爐及冷凝工藝等冷卻水循環系統尤為適宜,。產品原理:(DT)圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術,填料采用優質耐高溫乙烯波片,,其形成蜂巢式扇紋狀, 以擴散淋水面積,;通過旋轉布水方式,實現布水均勻,,大力增強冷熱交換能力,,保證水塔散發熱量達至最佳水準增強冷卻效果。使冷卻水由底盆收集后經水泵運行至熱源作循環再用,。產品整體結構:(1)外觀:塔體合理化,、色澤光潔、氣流暢通,、材質優良,,殼身采用先進的玻璃鋼技術制成;表面膠衣樹脂內含有抗紫外線劑,,耐老化,,強度高,重量輕,,耐腐蝕,。(2)填料:采用優質耐高溫乙烯波片,其形成蜂巢式扇紋狀,,經西安熱工測試中心測試表明:具有水的再分布均勻、親水性好,、風阻小,、耐高溫60℃—95℃,阻燃性強,。(3)旋轉布水器及布水管:裝有不銹鋼球軸承,,運轉靈活可靠,,供水壓力低,布水均勻,,維修方便等特點,。材質采用鋁合