  • 電流互感器二次接地問題

    電流互感器二次接地問題,。。,。,。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會出現上述回路現象呢

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題,!

    今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎,?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?

  • 有關10kV電流互感器二次測接地

    請教下,,10kV電流互感器二次側的S2端,在互感器處接地,,又在引至端子的位置,,再次接地,這樣做有什么壞處,? 為什么有地方不允許這么做,?

  • 電流互感器二次接地屬于什么接地,??

    在論壇上,!我看見的都是保護接地,!但是所有圖上的CT二次側一端經過負載(如繼電器線圈),另外一端接N線,;這樣電流不是流回到N線去形成回路的嗎,!那這不是工作接地?還是怎樣形成回路的,?不解中?。⊥蠹医o出一個正確的結論,!

  • 電流互感器一定要接地嗎?

    測量250kw電機電流,采用4-20mA變送器,,變送器輸入0-5A(電流互感器800/5A),,電流互感器不接地可以嗎,?保證外接不開路。

  • 電流互感器二次側接地要求

    電流互感器二次側接地要求

  • 電流互感器二次側接地的保護作用

    電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,,防止高壓側電壓串進低壓側,。 電壓互感器二次接地也是這個原因。如果二次回路沒有接地點,,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一,、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,將高壓電壓引入二次回路,,其值決定于二次回路對地電容的大小,。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,,從而達到了保證安全的目的。 為什么只能有一點接地: 因?yàn)橐粋€(gè)變電所的接地網并非實際的等電位面,,因而在不同點會出現電位差,。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差,。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流,。在有的情況下,,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,,波形畸變,,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作。 在電流二次回路中,,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,會短路電流線圈,,使通過電流線圈的電流大為減小,。此外在發生接地故障時,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中

  • 10kV接地變柜的電流互感器變比怎么選

    已知接地變容量?15MVA,,求10kV接地變柜內的電流互感器的變比選擇,。根據接地變容量可以求?15/10/1.732=18.18A,然后不知道怎么選變比了,。

  • 電流互感器B相接地的原因及原理

    電流互感器B相接地的原因及原理

    如上所示,,請幫忙解析下電流互感器B相為什么要和N線連接起來接地,

  • 電流互感器K2要連起來再接地嗎

    電流互感器K2要連起來再接地嗎請教高手:安裝三相四線有功電表時,,電流互感器K2按規定到底要不要連接在一起再接地啊,,有人說要連,,有人說不能連,電力局有沒有規定啊 謝了?。,。。,。,。。,。,。?!

  • 零序電流互感器和小電流接地選線問題

    請教一個問題:現知道零序電流互感器(型號不詳)銘牌標明 二次額定電壓500V 二次并聯繼電器0.03A 在消弧線圈接地的小電流接地系統發生接地時,,小電流接地選線裝置報告:零序電壓 實部-0.07 虛部 +0.3 幅值 +0.3 零序電流 實部+0.5 虛部 +0.2 幅值 +0.6我們怎么知道接地時零序電壓零序電流的一次值.......

  • 【請教】電流互感器的外殼需要接地嗎,?

    在同一臺發電機的出口和中性點,,電流互感器是不同廠家的,出口的外殼有接地螺絲,,肯定要接地的,!但中性點的除了固定互感器的螺絲外,沒有專門的接地螺絲,,想向各位請教下,,這種互感器外殼需不需要接地呢?

  • 對電流互感器線圈的疑問,?

    對電流互感器線圈的疑問,?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,,圈出來的互感器有兩個、三個,、四個線圈,,有什么區別?謝謝解讀