電流互感器二次接地問題,。。,。,。1.二次接地是為了防止開路產生高電壓 可是為什么接地二次沒有與地形成回路呢2.二次為什么2點接地會出現上述回路現象呢
我是菜鳥,。長期以來一直有一個問題困擾著我,,就是電流互感器和電壓互感器的二次側接地的問題。是繞組的外皮接地阿,,還是繞組的里面接地啊,,還有如果是繞組的里面接地,那么不就是接地故障了嗎,?還能反映出一次側的被測量嗎,? 我急切的想知道。謝謝?。,。,。。,?!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
請教下,,10kV電流互感器二次側的S2端,在互感器處接地,,又在引至端子的位置,,再次接地,這樣做有什么壞處,? 為什么有地方不允許這么做,?
測量250kw電機電流,采用4-20mA變送器,,變送器輸入0-5A(電流互感器800/5A),,電流互感器不接地可以嗎?保證外接不開路,。
在論壇上!我看見的都是保護接地,!但是所有圖上的CT二次側一端經過負載(如繼電器線圈),,另外一端接N線;這樣電流不是流回到N線去形成回路的嗎,!那這不是工作接地,?還是怎樣形成回路的?不解中??!望大家給出一個正確的結論!
電流互感器二次側接地要求
在同一臺發電機的出口和中性點,電流互感器是不同廠家的,,出口的外殼有接地螺絲,,肯定要接地的!但中性點的除了固定互感器的螺絲外,,沒有專門的接地螺絲,,想向各位請教下,這種互感器外殼需不需要接地呢,?
如上所示,,請幫忙解析下電流互感器B相為什么要和N線連接起來接地,
電流互感器二次側接地的目的是起保護作用,,防止高壓側電壓串進低壓側,。 電壓互感器二次接地也是這個原因,。如果二次回路沒有接地點,,則接在互感器一次側的高壓電壓將通過互感器一,、二次線圈間的分布電容和二次回路的對地電容性成分壓,,將高壓電壓引入二次回路,其值決定于二次回路對地電容的大小,。如果電流互感器二次回路有了接地點,則二次回路對地電容將為零,,從而達到了保證安全的目的,。 為什么只能有一點接地: 因?yàn)橐粋€(gè)變電所的接地網并非實際的等電位面,因而在不同點會出現電位差,。當大的接地電流注入電網時,各點間可能有較大的電位差,。如果一個電連通的回路在變電所的不同點同時接地,,地網上的電位差將竄入這個連通的回路,有時還造成不應有的分流,。在有的情況下,,可能將這個在一次系統中不存在的電壓引入繼電保護的檢測回路中,使測量電壓數據不正確,,波形畸變,導致阻抗元件和方向元件的不正確動作,。 在電流二次回路中,,如果正好在繼電器電流線圈的兩側都有接地點,一方面兩接地點和地所構成的并聯回路,,會短路電流線圈,,使通過電流線圈的電流大為減小。此外在發生接地故障時,,兩接地點間的工頻地電位差將在電流線圈中
已知接地變容量?15MVA,,求10kV接地變柜內的電流互感器的變比選擇。根據接地變容量可以求?15/10/1.732=18.18A,,然后不知道怎么選變比了,。
請教一個問題:現知道零序電流互感器(型號不詳)銘牌標明 二次額定電壓500V 二次并聯繼電器0.03A 在消弧線圈接地的小電流接地系統發生接地時,,小電流接地選線裝置報告:零序電壓 實部-0.07 虛部 +0.3 幅值 +0.3 零序電流 實部+0.5 虛部 +0.2 幅值 +0.6我們怎么掷接地時零序電壓零序電流的一次值.......
電流互感器K2要連起來再接地嗎請教高手:安裝三相四線有功電表時,電流互感器K2按規定到底要不要連接在一起再接地啊,,有人說要連,有人說不能連,,電力局有沒有規定啊 謝了!?。,。,。,。。,。,。,。?/p>
小弟初入電氣,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎,? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝