塑料檢查井采用馬鞍接頭,,如果出戶管事PVC管,馬鞍接頭又是PE的,,請問PVC管插入馬鞍接頭內,,是采用膠圈密封,,還是膠粘?還是,?
北京市地方標準:室內給水管道埋地敷設禁止有接頭現象(如PP-R熱水管在衛生間地面以下敷設,,必然回出現彎頭等現象) 請問各位專家怎么解決,?
我剛開始接觸塑料管道行業,做技術服務的,今天一位客戶打電話問是否有PVC與HDPE兩種排水塑料管材的專用接頭?怎么連接?請各位指點,謝謝!!!
目前給排水施工中一般都是使用塑料管、鋼管,,塑料管在進行壓力試驗時很容易發生漏,、滲水現象,希望朋友們給予討論如何控制塑料管的接頭的施工工藝質量,,保證一次性壓力試驗成功和生活正常使用,。UPVC硬聚氯乙烯管:一般采用承插口粘膠連接,,生活給、排水用較多PVC聚氯乙烯管:一般采用承插口粘膠連接,,生活排水用較多PP-R聚丙烯管:熱熔連接,生活給水用多PE聚乙烯管:熱熔連接,,工業水用較多HDPE雙壁波紋管:熱熔連接,,工業水用對于以上塑料管道,經過很多施工工地,,發生經常在接頭處壓力試驗時出現漏水現象,,我想是否存在以下原因:熱熔連接:連接電流大造成連接處破壞,電流小粘接不牢,;熱熔時間短未充分粘接牢固,;緊密程度造成接口接觸不嚴;熱熔后冷卻時間短未冷卻固定形成整體粘膠連接:承插入深度不足,;粘膠量較少,;管材表面不清潔或有水份造成粘接不牢以上僅個人看法,歡迎朋友們給予討論,。
伸縮接頭能為水塔,、泵房、凈水池,、水表及閥門的安裝拆換提供極大的方便,,因其采用的是兩側雙法蘭結構,安裝時只需將接頭和設備或者管道法蘭直接連接即可,,適用于自來水廠,、污水處理廠、電廠等的給排水工程,,能起到調節管道安裝位移,,方便閥門設備的拆卸維修等作用,對整體管道和設備起到保護的作用,,是管路中使用最廣泛,,連接最方便,安裝最便捷的產品,。 主要用于水泵,、閥門等設備與管道的連接,,可補償管道的安裝誤差并有一定的伸縮量,以方便設備安裝與維修時根據現場尺寸進行調整及補償管道因溫差變化引起的位移,。
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟,。我這樣施工了可以不,?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些???因為支啄部位受剪力比較大!
誰有塑料軟管接頭的型號規格,發一份唄,,謝謝
所有塑料檢查井(三通井)都是節能型檢查井,。耐沖擊,耐擠壓,,耐磨,,抗應力開裂性好,耐化學等,,且搬運很方便,,提高施工效率。整體一次成型,,及無滲漏,,沒有二次污染。符合現代城市及綠化生態環保的要求,。
1.板雙層雙向鋼筋,,從正常受力狀態,上部受壓,,下部手拉,。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置,。2,。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,如果實在留設不應該超過50%,。此種接頭100%,,施工單位說是一級接頭。個人感覺也有問題,。
專家你好,,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點,!如果可以,在哪本規范里有,?急等回復,!謝謝!
知識點:套筒接頭位置 一,、鋼筋接頭形式
伸縮接頭作為管道中重要的補償接頭,,在管道中起著重要的作用,,伸縮接頭有不同的連接方式,起著不同的作用,。我們來分析下在選擇伸縮接頭時,,如何辨別伸縮接頭的質量怎么樣! 1,、辨別聲音,,用手敲打伸縮接頭的外殼時,如果聲音沉悶,,說明伸縮接頭的材質較好,。 2、從外觀看伸縮接頭,,是否有補漆現象或者是否涂抹過灰料,。如遇到任何情況就一定要求進行換貨和退貨,出現這種情況是不合格的伸縮接頭或者是翻新件,。 3,、用手出門車削面,高質量的伸縮接頭一般刀紋比較整齊,,不會參差不齊,。 4、直接測量孔距,,這是肉眼直觀的方法,,能夠精準看到是否達到安裝要求,。 伸縮接頭的質量很好,不容易發生變形的問題,,作為一種補償元件,,我們的伸縮接頭具有耐腐蝕、使用壽命長,、質量可靠等一系列特點,。
各種鋼筋接頭效益對比表
附圖是現場拍攝的一張梁柱接頭處的照片,照片中紅圈圈住的部分為框架梁上的閃光對焊接頭,。根據規范要求:柱端,、梁端不宜設置接頭。想請教一下高人,,像照片上這樣的接頭符合要求嗎,?在這里先謝謝了!,!
在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!
我單位有一野外電纜有接頭,是否,,可以埋地,是電工自己做的接頭需要什么條件,有什么規范可以依據么 ???最好大家能給我找在好規范.謝謝拉
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm,、柱間凈跨為7400m,,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,,抗震等級為二級,,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行,?如果可行,,依據什么條文?
下面一排的螺絲方向是不是應該向上呢,?機房風管支吊架見下面[
關于塑料檢查井蓋的要求:去了很多工地,很多選擇了塑料檢查井但是井蓋已經破了,,大部分我們也沒有明確指出井蓋的選型,。圖集08SS523規定了這一條:6.4.3井筒直徑小于或等于315mm,且檢查井設置在綠化帶時,宜采用硬聚氯乙烯材質的井蓋;當室外環境最冷月平均氣溫低于一10℃時,,應采用聚合物基復合材料的井蓋;設置在車行道時,,應采用有防護蓋座的井蓋;在綠化帶需要設置大于等于450mm井筒時,可采用車行道上的井蓋,,但不做混凝土基礎,。
08年民規:8.5.4電線或電纜在金屬線槽內不應有接頭,。電線,、電纜和分支接頭的總截面(包括外護層)不應超過該點線槽內截面的75%。 關于這個,,我想既然線槽內不應有接頭,,何來后面這句“電線、電纜和分支接頭的總截面(包括外護層)不應超過該點線槽內截面的75%,。”? 還有我記得舊民規中規定是不宜有接頭,。