論綠化冬季施工
冬天就要來了,外墻真石漆施工冬季應該注意什么 冬天做外墻真石漆主要考慮的就
國內外對混凝土冬季施工理論和方法的探索研究認為,,混凝土受凍害損傷可以分為兩種情況:1)剝落脫皮是由于凍融引起的混凝土表面材料的損傷;2)內部損傷是表面沒有可見效應而在混凝土內部產生的損害,它導致混凝土性質改變(如動彈性模量降低),。至于新拌混凝土受凍害損傷后則會導致混凝土凍脹破壞。對于常年負溫期為130d左右的地區,防治混凝土受凍害損傷在冬季施工中具有重大意義。當混凝土工程進入冬季施工時,,只要采用適當的施工方法＼免新澆朱牧早期?,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,,也會取得象在天暖施工時的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 編輯 ]
北方廣大地區有較長的寒冷季節,,這些地區混凝土的冬季施工是必不可少的,。從多年的施工實踐及研究的結果認識到,,當環境溫度降至 5℃再不回升連續 5天以上時,,只要采取適當的施工方法＼免新施工的混牧不溢期受?。使施工后的外露混凝土降?℃以下,,就會使工程有其它季節一樣好的效果。 1 冬季混凝土施工受凍問題分析 1.1 溫度與砼強度的關系 混凝土搗拌澆灌后之所以能逐漸凝結和有高的溫度,,是由本身水化作用的結果,。而水泥水化作用的速度除與混凝土組合材料和配合比有關外,主要是隨著溫度的高低而變化,。當溫度升高時,,水化作用加快,強度增長也快,;而當溫度降至 0℃時,,存在于混凝土中的游離水有一部分開始結冰,逐漸由液相變為固?,這時水泥水化作用基本停止,,強度也不再上升。溫度繼續下降,,當混凝土中的水全部結成冰,,由液相變為固相時,體積膨脹約9%,,同時產生大約 20kN/m 的側壓力,。這個應力值一般大于混凝土澆筑后內部形成的初期強度值,致使混凝土受到程度不同的早期破壞而降低強度,。此外當水結成冰后會在骨料和鋼筋表面產生顆粒較大的冰凌,,這種冰凌會減弱水泥
論文簡介:使用說明一,、《標準施工招標文件》適用于一定規模以上,且設計和施工不是由同一承包商承擔的工程施工招標,。二,、《標準施工招標文件》用相同序 投稿網友:fang2361050 上傳時間: 2013-06-08
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 編輯 1 對于大面積的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在擬施工的部位應將表層土翻松耙平,,其厚度宜為20mm~30cm,,其寬度宜為開挖時凍結深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。翻松耙平后的凍結深度宜按本規程附錄A估算,。2 在初冬降雪量較大的土方工程施工地區,,宜采用雪覆蓋法。開挖前,,在即將開挖的場地宜設置籬笆或用其他材料堆積成墻,,高度宜為50cm~100cm,間距宜為10m~15m,,并應與主導風向垂直,。面積較小的基槽(坑)可在預定的位置上挖積雪溝(坑),深度宜為30cm~50cm,,寬度為預計深度的兩倍加基槽(坑)底寬之和,。3 對于開挖面積較小的槽(坑),宜采用保溫材料覆蓋法,。保溫材料可用爐渣,、鋸末、刨花,、稻草,、草簾、膨脹珍珠巖等,,再加蓋一層塑料布,。保溫材料的鋪設寬度為待挖基槽(坑)寬度的兩倍加基槽(坑)底寬之和。其厚度按本規程附錄A計算確定,。4 挖好較小的基槽(坑)的保溫與防凍可采用暖
求最全面的房開公司的節能施工招標文件,,最好是用過的!謝謝,!:handshake?。。,?!麻煩大家發郵箱[email protected]
冬 季 施 工 安 全 措 施一、編寫目的:即將進入冬季,天氣漸冷,,且雨雪天氣將對我處在建項目的施工造成較大困難,。為了貫徹執行“安全第一、預防為主,、綜合治理”的思想,,保障施工人員的安全健康和施工安全,保證我處后續施工項目的安全順利進行,,確保工程處安全,、質量目標的實現。特編寫本措施以指導施工和規范施工行為,,保證施工安全,。二、適用范圍:******及所屬施工項目部,、材料站,、小車班、施工隊,、勞務隊,。三、適用期限:本措施自實施之日至2009年3月底止,,工程處及項目部所屬各部門在施工行為中均須嚴格按本措施執行,。四,、編寫依據:1,、《電力建設安全健康與環境管理工作規定》國家電力公司2003-05實施2、《電力建設安全工作規程》(第2部分:架空電力線路)(DL 5009?2-2004)3,、《建筑工程冬期施工規程》JCJ104-974,、《110~500kV架空送電線路施工及驗收規范》GB50233-20055、 寧冬送變電工程公司下發有關文件,。五,、冬季安全施工緊急預
我們這有一個水庫,為了趕工期進行了冬季施工,,施工單位提出冬季施工費用的問題,,主要包括:保溫措施費用、防凍劑費用和給水加熱等費用,。請求各位指點那些費用需要給,,那些費用不能給,有什么標準沒有,。謝謝了,!
請問各們大俠誰有施工投標文件的樣本啊 我有急用 謝謝 給我上傳一份啊 謝啦
現在進入冬季了,但是我們公司還有工程下來.有2.8*1.8的暗渠和Φ800~~~Φ1500的管線.請問前輩指教..例如 挖方 ... 砼澆筑 等等...我們單位現在在室外打暗渠的蓋板 我們這里的氣溫現在是零下9度左右 請教高手 打蓋板的時候怎么才能讓混凝土強度上來?
收錄于話題
將2008年7月開始實施的施工招標文件范本送網友。
W020071221364303156712標準施工招標文件
冬季施工混凝土沒有進行覆蓋,,導致樓層表面5mm至1cm厚度混凝土有凍傷現象,,已經做過回彈法檢測,結果顯示強度很低,,請問各路神仙大俠如何處理,,小弟竭誠跪求!
冬季施工,,混凝土養護過程中測溫,,請問測得的混凝土溫度最低不能低于多少度呢,有沒有標準,,測得的混凝土溫度低于多少度就不符合要求了甚至就會凍壞混凝土
目前給排水,、消防、空調水管道施工已經基本完成,,消防管道已經試壓,,空調風管道、風閥等已經完成,,管道保溫正在施工,,項目使用直燃機已經就位,正在安裝管道,,現在面臨冬季有可能無法供暖,,在這個階段應該注意哪些方面的問題》?
我國許多地方有較長的寒冷季節,,但是由于受工期制約,,許多工程的混凝土冬季施工是不可避免的。當環境溫度降到4℃時,,只要采用適當的施工方?,避免新澆混凝土早期浸凍,使外露混凝土與冬季氣溫保持較小溫差,,也會取得像在天暖施工時的效果,。本文主要介紹了冬季施工原理、施工技術以及施工安全,。
現在進入冬季施工后,,最近幾天氣溫一直處于-5度以下,混凝土澆筑完成之后想要鋪設棉氈布,,我想請教大家一下:棉氈布什么時候鋪最好,,是初凝前還是終凝前,,還是一遍找平一遍鋪設?鋪設時為了避免出現破壞混凝土表面的現象,,應該如何鋪設呢,?請大家指教!??!