  • 住宅建筑電氣設計規范總結

    附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,,和GB相差不大,,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷,、應急用、航空障礙照明、走到、值班,、設備機房等為一級負荷,;18層一下二級負荷,。

  • 關于住宅建筑電氣設計規范的問題,?

    住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙,、低毒的阻燃類線纜,?!?是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,,而可以不選用低煙,、低毒的了,? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,,進戶線不應小于6mm2,,照明回路支線不應小于1. 5m時,,插座回路支線不應小于2.5mm2 ,。建筑面積大于60曠的住戶,,進戶線不應小于10mm2,,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 ?!叭舭从嬎愠龅碾娏?,是否可以適當降低?

  • 對《住宅建筑電氣設計規范》的疑惑

    《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施,。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里,。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀,?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀,?

  • 2012年《住宅建筑電氣設計規范》(總結版)

    2012年《住宅建筑電氣設計規范》(總結版)

  • 《住宅建筑電氣設計規范》中的錯誤

    大家看看,規范條文說明3.4.1條中,,負荷計算的案例題是不是算錯了,,誤人子弟啊!

  • 《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)

    《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)

  • 分支電纜與建筑電氣設計規范

    分支電纜與建筑電氣設計規范

  • 《金融建筑電氣設計規范》

    金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)

  • 住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表

    住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表

    住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表

  • 住宅建筑電氣設計規范《JGJ 242-2011》

    論文簡介:次規范為2012年開始實施的新規范,,有需要的人可以下載 投稿網友:jht2008 上傳時間: 2013-04-01

  • 討論一下新版《住宅建筑電氣設計規范》

    如題,討論一下這本新的即將執行的住宅建筑電氣設計規范,?個人認為編規范的人很不認真,,有些條款明顯與國標規范違背,而且條文說明寫的,,唉....希望大家能討論,,來拍磚,說說具體怎么執行,!

  • 【分享】如何執行《住宅建筑電氣設計規范》9.2.3條

    如何執行《住宅建筑電氣設計規范》9.2.3條《住宅建筑電氣設計規范》JGJ242—2011,, 自2012年4月1月起實施。9.2.3 住宅建筑的門廳,、前室,、公共走道、樓梯間等應設人工照明及節能控制,。當應急照明采用節能自熄開關控制時,,在應急情況下,設有火災自動報警系統的應急照明應自動點亮,;無火災自動報警系統的應急照明可集中點亮,。注意:組團中大量單元式高層住宅單體內是沒有值班室的。小區內只有總的安保值班室,。18層住宅設計時在公共疏散走廊,、樓梯間、電梯前室均設有火災自動報警系統,,這時應急照明可以實現消防控制室遠程強啟功能,。但是11層,12層住宅沒有火災自動報警系統,,也沒有值班室這時應急照明如何滿足9.2.3 條文解釋:應急狀態下,,無火災自動報警系統的應急照明集中點亮可采用手動控制,,控制裝置宜安裝在有人值班室里,。11層,12層住宅實際設計中也不要求強啟,,樓梯間,、前室普通照明用感應燈,,應急照明用自帶蓄電池型應急燈。需注意的問題是:起火時,,人員疏散,,樓梯間只有感應燈在工作,因為這時電源沒切斷,,應急燈是不亮的,。這樣設計是否違反《住宅建筑電氣

  • 民用建筑電氣設計規范.zip

    從其它網站上下載的,希望對各位同仁有用!

  • 民用建筑電氣設計規范208

    民用建筑電氣設計規范

  • 民用建筑電氣設計規范-2008

    民用建筑電氣設計規范-2008

  • 民用建筑電氣設計規范講義

    民用建筑電氣設計規范的具體講義,,針對每一章節作了具體分析說明,。

  • 民用建筑電氣設計規范的問題

    請問下面這個規范是不是全國都要遵守?還有這個規范里面關于消防的漏電開關是不是強制使用只報警不跳閘的漏電開關,?規范名稱:民用建筑電氣設計規范PDF版本規范編號:JGJ/T16-92主編部門:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993-08-01

  • 求民用建筑電氣設計規范

    那位大蝦有《民用建筑電氣設計規范》,,多謝了

  • 民用建筑電氣設計規范講解

    民用建筑電氣設計規范講解

    民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,,保證電氣設施運行安全可靠,、經濟合理、技術先進,、維護管理方便這些基本要求,,是設計中必須遵守的準則;而注意整體美觀,,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,,也是不可忽視的重要方面,。

  • 民用建筑電氣設計規范2008

    一起分享一下08年的電氣規范

點擊加載更多

住宅建筑電氣設計規范2012

住宅建筑電氣設計規范2012專題,,為您提供住宅建筑電氣設計規范2012相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與住宅建筑電氣設計規范2012 相關的專業交流討論,,更多住宅建筑電氣設計規范2012相關內容請訪問