基坑支護,,是為保證建筑物地下結構施工及基坑周邊環境的安全,,對基坑側壁及周邊環境采用的支擋,、加固與保護措施,。
由于搶工期,,基坑開挖好后施工單位在沒有經過設計,,勘察現場驗收就把墊層澆了,澆筑墊層甲方也是默許了的,,我們一直是要求設計,、地勘來驗收后才允許的,現在已經澆了,,作為監理,,該怎么辦,?發通知單嗎?
有一巖石爆破施工的基坑工程,,主體采用天然巖石地基,。請問基坑工程驗收時,石方開挖的標高采用什么標準驗收?,F(xiàn)行的基礎工程驗收規范僅有土方開挖工程驗收規范標高誤差為0,,-50mm,是否有適用巖石開挖的驗收標準,。謝謝,!
基坑工程,,采用的是樁錨支護結構,其中錨索腰梁采用的是雙22b的槽鋼,,監理詢問鋼腰梁的驗收是按哪個規范,,并且提出按鋼結構施工質量驗收規范進行。但該規范驗收過程太過復雜,,驗收項目眾多,,且本人認為“鋼結構”驗收規范是適用于主體結構為鋼結構的工程的,對于基坑工程而言,,是否不相配套,。請各位高手給予指點,令我茅塞頓開,,先謝過大家了,! 順便請問,鋼腰梁在施工時是否也有可遵循的規范,?
錨桿試驗,,分兩種,一個是基本試驗,,一個是驗收試驗,,相當復雜, 最直接的問題,做拉撥試驗時,,位移多少為合格,,位移多少為不合格? 有關的規范大約有5個版本,,每個版本規定都不一樣,,即使同一個版本,不同時期的要求也一不樣,。5月18日,項目上完成了驗收試驗,,對此問題進行小結,。1、錨桿設計拉力主要看它設計的幾索,,3索是3**139*1860*0.8=620KN,。這個139,我想了一個小時,才整明白,,它是15.2mm索的面積,,不能簡單按直徑來算, 需要查表。以此類推,,就可以知道4索的極限值了,。按照不同基坑等級 ,除以不同的安全系數,,就是軸力的標準值了,。因此,3索的內力標準值一般為35噸,。 其余的工作就是依據地勘報告提供的參數,,確定錨索的長度就可以了。一般都是28米長左右,,好象南寧項目也是這樣長,,盡管它的土質接近于風化巖了。本項目的基本試驗,,按62噸進行,,每次位移約30MM以內,遠未達到破壞狀態,。為什么說這個30MM,,是足夠安全的,這是因為根據深圳地標,,彈性變形計算值是65MM,,
各位大俠,小弟有一事不明,,工程為住宅,,6層框架結構,基礎類型為人工挖孔樁,,現在由于樁基礎沒有進行驗收,,基礎已經澆筑了,請問,,這種違反國家規定的行為,,該進行怎樣的處理?樁基沒驗收怎么辦,?是否要進行檢測鑒定,?是什么類型的檢測?謝謝,!
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1,、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗,?如什么時候用深井降水?井徑一般有多大,?多遠距離布置一個深井,?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井? 2,、深井降水或者輕型井點降水時,,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內? 在下是個菜鳥,,以前都沒接觸過,,問題要是問到太白癡了請見諒!
渝中區建設工程質量監督站于2011年0月0日對實體板作了檢測,、發現個別板厚度達不了要求。四,、加固及打磨措施根據檢測報告“00000000”中不合格測點,、進行厚與薄的點位分類:一)板厚了要打磨的點有:1,、12.3m層3-4/A-B板厚為120mm其測點2實測值為132mm2、12.3m層3-4/E-C板厚為120mm其測點3,、4實測值分別為130mm,、129mm3、23.9m層14-16/Q-P板厚為100mm其測點5實測值為112mm4,、23.9m層14-16/P-M板厚為100mm其測點3實測值為109mm5,、23.9m層14-16/L-K板厚為100mm其測點2、3,、5實測值為110mm,、109mm、109mm6,、26.8m層9-11/N-L板厚為100mm其測點1實測值為111mm7,、26.8m層7-9/N-L板厚為100mm其測點1實測值為109mm8、26.8m層15-13/A-B板厚為100mm其測點1,、2實測值為112、109mm上面8個位置的12個點過
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),,檢驗報告是否可以大代小,,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),,那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教,。
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,消防老法師做了匯總如下,,盟友們不妨拿去對照參考,,縷縷“消防驗收找問題”的頭緒。 一,、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1,、給水管道穿越樓板、墻體部位未封堵,。
為了構筑一個潔凈的家居環境,越來越多的人開始為自己的房子裝一套新風系統,。那么安裝了新風系統,,應該做好哪些驗收呢?
水處理新視野
基坑驗收
基坑驗收專題,,為您提供基坑驗收相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基坑驗收 相關的專業交流討論,更多基坑驗收相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題