  • 噴水池電氣安全設計要點

    1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全,。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用,。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所,。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池,、水盆的內部。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面,。 1區包括槽周圍1.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域,。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面,。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結

  • 噴水池電氣安全設計要點說明

    1,、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用,。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所,。

  • 噴水池電擊事故的防范-王厚余

    本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節,。應《電世界》雜志之約,,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,,告誡游人切勿進入噴水池內戲?;蛏嫠凰拢玻玻埃?電氣

  • 噴水池電擊防護案例解析

    噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,,這個案例就是這樣,。如果人可以進入的噴水池,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV,。對于水下燈比較好滿足,但對潛水泵很難滿足,,通常采用AC 220/380V電源供電,,否則水花造型難以實現。這樣,,一旦發生漏電,,進入水池中的人員將會遭受電擊,并會引發二次事故——溺水,。所以,,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故。因此,,要解決好這個問題,,一靠設計,二靠施工,、安裝,,三靠運維管理。尤其運維管理是短板,,重視程度不夠,!

  • 噴水池等場所的安全措施

    應網友要求上傳,希望對大家有好處,。北京市建筑設計院的好東西,。

  • 某小區景觀噴水池設計(含水法)及施工圖紙

    圖紙簡介: 某小區景觀噴水池(含水法)設計及施工圖紙,圖紙含平面圖,、立面圖,、剖面圖及詳細做法,。 投稿網友: cpw1992 上傳時間: 2014-05-27

  • 園林造景中的《 噴水池》

    從工程造價,水體的過濾,、更換,,設備的維修和安全角度看,噴水池不須求深,。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,,同時也要注意水淺時,吸熱大,,易生藻類,。 一般的噴頭安裝、水下照明布置,,水深50~60厘米已足夠,。如果采用進口設備,還可淺些,。小于40厘米,,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,,最淺要≥10厘米水深,。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,,形成泵坑,。這

  • 請教怎么打造園林景觀噴水池

    在現代園林景觀中,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,,因地制宜創特色。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,,才能將其功能性、景觀性、生態性,、文化性融為一體,,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色?

  • 水池的設計需要那些參數

    我請問一下,,設計一個水池的基本參數是那些?。??,?我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停,。這個需要那些參數?。?/p>

  • 關于水池設計的一些疑問?

    1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫忙解?

  • 某帶漏窗景墻噴水池全套施工圖圖紙

    圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖,。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16

  • 噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

    噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文

  • 水池設計大家都用什么軟件,?

    簡單的水池我用morgain,理正工具箱,;復雜的用ROBOT有限元分析。聽說有的人算水池用世紀旗云,,佳構,,探索者等等。各位高手都用什么軟件在算水池,?計算軟件現在太多了,,我想問問大家什么軟件最適合?

  • 消防水池可以露天設計么

    最近做個糧庫的室外泵房水池,,原有的消防水池是露天設計的,,因為修路拆除了。 現在重新設計,,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池,? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求,。

  • 關于大型水池設計的幾點疑問

    設計總容積3.5萬方,,地基為4級嚴重濕陷,水池漏出地面1米左右,,有保溫措施,。擬采用3個1.2萬方水池的方案,單池54m*48m,,池深4.7m中間無隔墻,,柱距6*6m,。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影響沖切驗算,,僅需滿足結構計算要求即可,,還是有其他要求? 2.水池分縫采用18m*16m合理不,。 3.采用理正計算和邁達斯計算,,理正結果偏大,但邁達斯建模較繁瑣,,此類水池是否可以采用理正計算后抗裂抗裂驗算配筋即可,。

  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米,。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 關于大賣場的自動噴水設計

    目前很多地方都在建大賣場,,大賣場的自動噴水設計是否有明確標準是倉庫危險I級,還是倉庫危險II級,?大賣場一般都有倉庫,,是否按照丙類倉庫設計?希望大家交流一下各地的規定和各自的經驗

點擊加載更多

噴水池設計

噴水池設計專題,,為您提供噴水池設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與噴水池設計 相關的專業交流討論,更多噴水池設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

建筑設計pdf

建筑設計部