現在有一個1200平方的室外水池,水深1.6米,,想用鋼筋混凝土搗制,,請教下應該用多大的鋼筋,間距多大,?混凝土應該搗制多厚才不會裂縫,?分兩次搗制的話,要注意些什么問題,,怎么處理接口,? 怎么一個施工方法才最合理,最安全,!請高手賜教指點?。?/p>
河南濮陽一項目,做一清水調節池,,1200m?,,水一直流動,,考慮做半地下水池,池頂高出地面300mm,,濮陽凍土最深不到40cm,,平均10cm左右吧,是否需要考慮覆土防凍,?還有水池是否應該做導流墻,?求指導o(* ̄︶ ̄*)o
設計地下水位的合理確定 水池的設計與地下水位的標高密切相關。由于地下水位未掌握好而引起結構選型錯誤及抗浮不夠等工程事故時有發生,。根據現行國家設計規范,,地下水位應根據地方水文資料,考慮可能出現的最高地下水位[1],。一般設計均取用水文資料的最高地下水位,。在50年設計基準期內,一般水工構筑物地下水可變作用的取用按“工程結構可靠度設計統一標準”原則確定,,不考慮罕遇洪水的偶然作用,。但值得注意的是,有些工程地質勘察報告所提供的地下水位未能從地方水文資料分析得出,,而僅反映勘測期間的地下水位情況,。如果詳勘在當?shù)乜菟谶M(jìn)行,所提供的地下水位標高將無法被設計取用,,或導致結構計算的失誤,。所以設計人員應詳細了解當?shù)氐乃那闆r,對未滿足設計要求的地質勘察報告要求予以補充,。要求考慮當?shù)赜袩o暴雨,、臺風的影響,是否會出現由于地表水不能及時排除而引起地下水位提高,。土建設計人員應結合對地下水位和地質情況的了解,,與水工藝設計人員一起決定水池的基底標高,綜合工藝流程要求,、土建造價,、運營成本、投產年限等諸多因素,,制定出方案,。例如當?shù)叵滤惠^高或地質剖面有流沙層時,設計人員應考慮是否可適當抬高基底標高,,減少
第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 一,、室外消防給水管網應布置成環狀,但在建設初期或室外消防用水量不超過15 L/s時,,可布置成枝狀,; 二,、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,,其余的干管應仍能通過消防用水總量 第8.3.3條具有下列情況之一者應設消防水池: 一,、...... 二、市政給水管道為枝狀或只有一條進水管,,且消防用水量之和超過25 L/s 規范對這兩個數據15L/s,、25L/s是不是應該統一呢,? 實例:一個多層住宅,,室內沒有消火栓,室外消防水量為25L/s,,室外進水只提供一路,, 那么針對8.3.1條不能滿足兩條進水管的要求,是否需要設置水池來保證安全,, 但是針對8.3.3條,,一路進水,沒有超過25L/s,,又可以不做水池,, 不知大家有什么看法?
如題而按照火災自動報警系統設計規范 GB 50116-985.6.3 分機或塞孔的設置,應符合下列要求:5.6.3.1 下列部位應設置消防專用分機:(1)消防水泵房,、備用發電機房,、配變電室、主要通風和空調機房,、排煙機房,、消防電梯機房及其他與消防聯動控制有關的且經常有人值班的機房。
向外延伸的噴泉水曾經只是貴族階層的專屬享受,,法國事務所bruit du frigo設計的木制浴缸“chamarande les bain”被安放在公園中心,為公眾提供了一個獨特的休憩地,。
城市景觀對于我們來說非常重要,,那么戶外花箱對于我們來說有什么作用呢?在一座繁華的城市中,環境的保護務必需要花花草草才能完成,。首先,,能夠為我們制造氧?,裝飾我們的城市,而道路花箱起到了除灰塵的作用,?;ㄏ鋵τ陟F霾有什么作用? 振興景觀專家分析花箱對于霧霾天氣的作用。一般來說,,那些葉片粗糙的,、表面有毛的、能分泌黏液的,,要比那些表面光滑的,、無毛的、無分泌物的要有效,。 在這方面,,最給力還是懸鈴木,只是不能種在家里,。再有就是薄荷也不錯,,想吸納灰塵,可以嘗試把家里變成一個薄荷園,。專家測定了7種常見室內觀葉植物在室內環境中的葉片滯塵能力,,并利用數碼相機對葉片拍照,研究葉片 分形維數與滯塵能力的關系,。結果表明:滯塵量由大到小排序為：小天?、燕子掌、綠蘿,、發財樹,、吊蘭、小葉榕,、虎尾蘭,。 因此,他們得出結論,,室內養小天使最能吸微塵,。這三位學者還發現,對一般的葉片而言,,分形維數越大,,葉面越粗糙,單位滯塵量越大,。 花箱的種類和作用很多,,能夠用來裝飾還有保護我們的環境,現在,隨著我們的環境變得越來越差,,花箱也就變得非常必要了!相信今后花箱的發展會更好!
探討一下,,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,,但位置不同,。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣,。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?
我剛做了一個綜合樓,,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池,、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁,?!币笪易霆毩⒔Y(jié)構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,,我想問大家你們都怎樣做的,?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構,?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品,?
在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池,,一高一低,高的為生活水池,,低的為生產水池,,高差為6米,出水管均為DN300,,使用時先用生產水池,,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,,均按普通工程安裝好,,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,,生產水還是滿滿的,;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量。各位同行有沒有好辦法解決一下,?謝謝
請看一下附件圖
井壁可采用雙向板三邊固定,、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全,。如有不妥,,請各位同仁指正!?。,。?/p>
我請問一下,,設計一個水池的基本參數是那些?。??,?我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停,。這個需要那些參數?。?/p>
STRAT軟件水池,、筒倉功能不是一個單獨模塊,,而是嵌入在STRAT軟件主體中,利用STRAT本身功能強大的圖形,、荷載處理功能,,能實現各種類型的水池、筒倉的計算和設計要求,。STRAT軟件利用所特有的局部坐標系功能,可以指定板單元的應力方向,使最終配筋按指定方向輸出,便于設計使用. STRAT軟件計算水池,筒倉的最大優勢:可以直接出配筋圖 可以計算動土,、動水壓力 可以計算內外溫差、季節溫差 可以計算骨料壓力 可以計算裂縫 可以進行預應力計算 圓形底板可以直接剖分 可以考慮最不利情況 上部構筑物可以輸入吊車荷載下面發幾個工程實例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 編輯 ]
目前,,我遇到了一個這樣的工程難題,,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,水箱高,,景觀水池低,。 我們這里經常停水停電,一旦停水,,生活水箱就沒市政水補充,,水就往景觀水池里面流,由于景觀水池可能時間長了,,有漏水現象,,所以本來能供一天生活用水的水箱,,半天就沒了水。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,,整改管網也比較復雜,,因為地下管網錯綜復雜。 因此請問各位大蝦,,怎么去處理這個問題,。或者有沒什么好的閥門之類的能去控制下,,一旦停水,,景觀水池就能自動關閉閥門?
我們的大水池,,大家看看壯觀不應廣大朋友的要求,,我把我們這工程介紹一下該池是一個清水池,主要作用是在引水渠道上起調蓄作用/總容積70000方,。解決全縣80%,,15萬人畜及工業用水。工程采用鋼筋砼全封閉結構,,有人問為什么要封頂,,主要是保證飲安全。長103.8米,,寬79.6米,,高8.5米[
按規范要求,,水池超長了應該按要求設置伸縮縫,,一般情況下,我們結構計算的時候,,取計算模型是不考慮縫的影響的,,但實際上由于縫的存在(伸縮縫是要求完全斷開的)將影響到我們池壁,頂板和低板的邊界條件,,也就是說水池的計算模型可能就變了,,在縫的兩邊形成了懸臂端,那么計算和配筋是否按縫兩邊懸臂考慮,,還是不考慮縫的影響,,還請兄弟們多多指教!?。,。?!
1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫免?
造一泵房向小區景觀水池(無噴泉)水池(總體積6500立方)補水時,,泵房規模怎么確定,是按總體積的百分之多少來定嗎?水泵流量怎么確定,?注景觀水池無需儲備消防用水