請求高手指點下,,34層的剪力墻結構的鋼筋含量如何計算。在PKPM中的工程總量中能計算出混凝土的量,,如何計算鋼筋的量,,謝謝?。。,。,。?!34層的剪力墻結構中樓板,、梁、剪力墻,、柱的配筋率多少合理,??,?
框剪結構剪力墻鋼筋綁扎能否跳扎?還是必須滿扎,?有什么依據嗎,?求大師解答,謝謝,![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-1-10 07:04 編輯 ]
《抗規》3.9.2規定:抗震等級為一,、二、三級的框架和斜撐構件(含梯段),,其縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,,鋼筋的抗拉強度實測值與實測屈服強度實測值之比不小于1.25;鋼筋的屈服強度實測值與屈服強度標準值之比不大于1.30,;且鋼筋在最大拉力下的總伸長率實測值不應小于9%,。 請問:普通住宅采用剪力墻結構,三級,,里面按照框架梁設計的連梁理解為框架嗎,?剪力墻邊緣構件理解為暗柱嗎? 以上位置需要采用抗震鋼筋嗎,? 還有其他位置需要抗震鋼筋嗎,?
拿到施工藍圖后,,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,,這既增加成本費用,也增加施工難度,,如下圖:出于成本和施工難度考慮,,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求,?望高手賜教?。,?!
問題補充:我的居民樓33層,現在沒有含二次結構,,鋼筋的單方含量快要62了,,能給建議一般哪好錯嗎,我都檢查了,,可能水平有限,,實在查不出來了
本工程剪力墻鋼筋綁扎圖片,,三級鋼12采用綁扎搭接,12以上采用電渣壓力焊,,二級抗震,,C30砼。這樣能驗收通過嗎,?
框剪結構工程剪力墻的設置不僅能保證建筑空間結構的整體性和穩定性,,控制建筑的側向變形,還可達到高層建筑功能的需要,,又可為建筑提供靈活且自由的使用空間,。因此在剪力墻施工過程中,提高剪力墻鋼筋的施工質量,,對于框剪結構的建筑工程有重要的意義和作用,,在實際工作中應當不斷總結和提高,全方位提高管理和施工水平,,保證建筑工程質量,。
請教---1.框支梁(二樓)上的單片剪力墻(三樓)是否以框支梁為基礎形式,剪力墻插{縱}筋是否伸到框支梁底加彎折.還是滿足1.5lae.依據什么規范.請高手指教
我是還未畢業的菜鳥,,在設計院實習,。基本都是做框架的,,沒做過高層,,剛接到一個20層的剪力墻結構(不是交給我做,而是跟著做當練手),。7度區,,0.1g,所以不知道要注意哪些方面,拜托大家傳授下經驗啊,,譬如鋼筋類別,、砌體填充墻的選用,以及一些需要注意的方面……先謝謝大家了!?。,。?/p>
剪力墻鋼筋的綁扎一般是縱筋在內,,水平筋在外側的,,但是如果綁成水平筋在外縱筋在內側,其墻體的受力性能會有什么變化???求高手解惑,謝謝
請問各位大神,,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎,?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,,不形成封閉的房間呢?
一,、綜述1.框--剪結構是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,,又具有良好的抗側力性能,。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,,也可以利用電梯井,、樓梯間、管道井等墻體,。因此,,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。2.框--剪結構的變形為剪彎型 眾所周知,,框架結構的變形是剪切型,,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大,。剪力墻結構的變形為彎曲型,,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小,。對于框剪結構,,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,,使結構的側向剛度得到了提高。3.水平荷載主要由剪力墻承受 從受力特點看,,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,,在水平荷載作用下,一般情況下,,約80%以上用剪力墻來承擔,。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層框架剪力墻結構兼具了框架布置靈活,、延性好和剪力墻剛度大的優點,,二者通過水平剛度較大的樓蓋協同工作,在水平作用下呈彎剪型位移曲線,,層間變形趨于均勻,,比純框架結構側移小,非結構性破壞輕,,其
在對于該層梁哪個是邊梁,,和監理爭得比較厲害,設計單位是名義上是北京的一家不出名的機構,,望眾多高手指出哪個是邊梁,,謝謝。
如果框架部分承受的地震傾覆力矩不大于結構總地震傾覆力矩的10%時,,按高規8.1.3條的要求:按剪力墻結構進行設計,,其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計;條文中又說明:當框架部分承擔的傾覆力矩不大于結構總傾覆力矩的10%時,,意味著結構中框架承擔的地震作用較小,,絕大部分均由剪力墻承擔,工作性能接近于純剪力墻結構,,此時結構中的剪力墻抗震等級可按剪力墻結構的規定執行,;其最大適用高度仍按框架-剪力墻結構的要求執行;其中的框架部分應按框架-剪力墻結構的框架進行設計,,也就是說需要進行本規程8.1.4條的剪力調整,,其側向位移控制指標按剪力墻結構采用。意思是剪力墻機構中局部有幾根柱子甚至就算一根柱,,也需要滿足8.1.4條的剪力調整嗎,?pkpm中對剪力墻結構中存在這種情況的不知道有沒有進行調整呢?請各位大俠賜教
房子裝修打新風孔,,師傅說沒事兒能避開鋼筋,,結果悲劇了,圖中123456六個孔各打斷了兩根橫筋,,目測是12cm的鋼筋,,從屋頂算起梁高30cm,打孔為110mm,,孔上沿距屋頂3cm,。求各種大俠指教,如何補救,。另:房子是6層的CL-框架剪力墻結構,,十分感謝。
剪力墻結構外墻中設計梁下部的填充墻配筋如何考慮,?
由于物業沒法給出結構圖,,開槽割到剪力墻了,一條槽在過道,,一條槽在洗手間,,每條槽割斷了七八條鋼筋。不知道有沒有什么影響,,有什么補救措施,?問了本地一家加固公司,讓做碳纖維加固,,價格比較高,,不知道有沒有必要。
砌體材料采用加氣混凝土砌塊。約束邊緣構件之間的墻高900mm,,怎么個砌筑形式,?依照哪個規范?需要注意什么,?請大神門指教了,。。,。
剪力墻結構單方鋼筋含量
剪力墻結構單方鋼筋含量專題,,為您提供剪力墻結構單方鋼筋含量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻結構單方鋼筋含量 相關的專業交流討論,,更多剪力墻結構單方鋼筋含量相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題