亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 樓梯剪力墻處暗梁配筋一般怎么設置,?

    樓梯剪力墻處暗梁配筋一般怎么設置?

    樓梯剪力墻處暗梁配筋圖中好像沒有設置?一般怎么配筋,求高手指點,謝謝~

  • 甲級院某高層剪力墻樓梯

    圖紙簡介: 剪力墻剪刀梯,,結構表示可以說比較詳細,對于初學者以及想對樓梯結構有深刻認識的,,不妨一看,!另附帶一個L型超市樓梯,剖面畫法大家可以探討一下 投稿網友: nwlnl0379 上傳時間: 2013-11-11

  • 樓梯與剪力墻之間的鐵網

    樓梯與剪力墻之間的鐵網

    請問圖中所圈的鐵網主要作用是什么,?為什么要把樓梯與剪力墻之間的混凝土隔離開,?如果不隔離的話會出現什么情況?

  • 求助:剪力墻結構樓梯梁與柱

    剪力墻結構在標準層標高的樓梯梁,,兩端落在LL上,,但是在樓梯梁底下還有GZ1,配筋是6根14的三級鋼,,GZ1說明上下兩端錨固在框架梁內,。請問施工的時候GZ1一起施工還是等砌完填充墻按構造柱施工

  • 剪力墻和核心筒樓梯抗震措施

    ¥梯構件采取如下抗震構造措施: ①縱向面筋拉通且不小于最小配筋率【朱文建議不小于0.1%】,底,、面縱筋均按充分考慮鋼筋抗拉強度的要求ê固【見第三條】,; ②梯板厚h<150時分布筋末端可不彎鉤;h≥150時分布筋彎直鉤伸至對邊【GB50010-2010第9.1.10條】,,梯板雙層鋼筋網之間設置間距不小于φ6@600的拉筋,; ③梯梁加強抗剪抗扭構造,箍筋不小于φ8@150,,腰筋不小于N214,;梯柱截面不小于墻

  • 關于剪力墻結構樓梯間窗洞的問題

    樓梯間的窗正好在層高處,,建模的時候將洞口的底標高設為負值,這樣在同一層高內就出現兩個洞口,,分別是上下兩個洞口的上一部分和下半部分,,結果軟件提示洞口重疊無法分割,請問是怎么回事?。?/p>

  • 【討論】樓梯間是剪力墻那么樓梯怎么處理,?

    小弟不才,剛畢業想請教一下樓梯間是剪力墻那么樓梯怎么處理,?是不是樓梯和剪力墻一塊澆筑,?有沒有其他方法?比如說先打剪力墻,,預留板筋達到搭接長度,,后支樓梯澆筑砼最好是圖文解釋啊謝謝

  • 關于框架剪力墻樓梯間設置部位問題

    在框架-剪力墻(包括少量剪力墻框架結構,少量框架剪力墻結構)設計時,,一般情況下在樓梯間布置在剪力墻,。地震時,根據框架剪力墻結構的原理,,剪力墻結構會先于框架部分發生破壞,,同時意味著樓梯間的支撐結構發生破壞。但是發生地震時,,樓梯間是重要的緊急逃生通道,。樓梯間先于框架結構部分發生破壞,是不是不合理???尤其是對于少量剪力墻的框架結構,在罕遇地震下,,我們的假設是剪力墻已經退出工作,,只有框架結構承擔地震力。也就是說,,框架-剪力墻破壞的順序是:剪力墻,,同時樓梯間破壞-框架破壞那么樓梯間先于框架發生破壞,樓梯間豈不是起不到樓梯在發生地震時的緊急逃生作用,?

  • 高層剪力墻樓梯結構設計

    圖紙簡介: 甲級院全套剪力墻結構設計 適合剛進入設計院的新手 參考學習 投稿網友: mpt123456789 上傳時間: 2013-07-29 <

  • 5,、6層商業建筑樓梯或剪力墻側墻開洞,?

    請教下結構專業的,,像低層建筑樓梯剪力墻要加壓送 風口洞有什么要求啊。聽一個結構的說洞頂邊離梁底不小于500mm,。在這里有幾個問題:1. 開洞的洞頂邊離梁底不小于500mm(結構),? 2.樓梯門上不能開再開洞? 3.開洞洞邊離柱邊有沒距離要求,?

  • 剪力墻結構中樓梯如何留施工縫

    我監理的一個工程為框剪結構,,施工單位想在樓梯間周邊剪力墻采用大模板支撐體系,,樓梯休息平臺先不施工。樓梯的施工縫如何處理比較好,?

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎,?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,,這既增加成本費用,,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,,這里可以優化成一塊壁板嗎,?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。,。?/p>

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,,請問是不是無所謂?。?.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果,。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,,而一般墻就看wpj.

  • 某職工宿舍(剪力墻)樓梯結構施工圖

    圖紙簡介: 此樓梯為某職工宿舍(剪力墻結構)樓梯,,樓梯包括地下室部分。 投稿網友: changechange1 上傳時間: 2013-09-04

  • 關于剪力墻與地梁的問題,!

    關于剪力墻與地梁的問題!

    1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,,商鋪內沒什么隔墻。請教下,,如果沒有隔墻的話,,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,,要和剪力墻一起作用,?

  • 剪力墻為什么要設置暗柱,?

    剪力墻為什么要設置暗柱,?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用,?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋,?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。

  • 關于高層剪力墻結構,,樓梯施工的問題討論y

    現場施工18層剪力墻結構住宅樓,在樓梯是否隨樓層一起施工的問題與施工隊伍意見不統一,,項目部要求隨樓層一起施工,,可以一次澆筑完畢,提高樓梯間的整體性,,施工隊伍要錯層施工,,方便施工,但很難滿足設計要求,,梁板鋼筋位置及錨固難保證,。很是糾結,希望前輩好的施工方法,,傳授一下,,附圖更佳!??!

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的,?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?

點擊加載更多

剪力墻樓梯

剪力墻樓梯專題,,為您提供剪力墻樓梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻樓梯 相關的專業交流討論,,更多剪力墻樓梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

剪力墻平法

探索者畫剪力墻