我在網上查找的關于剪力墻拉筋,兩頭都要成180的彎鉤,,但是我們工地的拉筋是一頭135度,,另外一頭是90度。還有布置我真是看不懂啊,,不是上下對齊布置,,圖紙要求是200*200的間距,,也沒有說是梅花試的,鋼筋工布置的也不想梅花試
如果剪力墻的水平分布筋與豎向分布筋的間距都是200mm,,誰能幫助畫出滿足新《高規》JGJ3-2010第7.2.3條:“拉筋間距不應大于600mm”梅花形拉筋布置,?謝謝!下圖是國標06G901-1第3-22頁關于梅花形排布與矩形排布的附圖,,不知道《高規》指的是矩形排布還是梅花形排布,?如果指的是Sx及Sy,附注1.“矩形排布不大于500mm”,,對于間距都是200mm的墻拉筋矩形排布時Sx與Sy就只能是400mm,,而梅花形該怎樣布置我就不得而知了。能不能就按矩形排布,,令Sx.Sy都為600mm,,不去執行附注1.“矩形排布不大于500mm”的規定?[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-2-28 10:54 編輯 ]
一般按照剪力墻上洞口的大小,、多少及排列方式,,將剪力墻分為以下幾種類型: 整體墻 沒有門窗洞口或只有少量很小的洞口時,可以忽略洞口的存在,,這種剪力墻即稱為整體剪力墻,,簡稱整體墻。 當門窗洞口的面積之和不超過剪力墻側面積的15%,,且洞口間凈距及孔洞至墻邊的凈距大于洞口長邊尺寸時,,即為整體墻。 小開口整體墻 門窗洞口尺寸比整體墻要大一些,,此時墻肢中已出現局部彎矩,,這種墻稱為小開口整體墻。 聯肢墻 剪力墻上開有一列或多列洞口,,且洞口尺寸相對較大,,此時剪力墻的受力相當于通過洞口之間的連梁連在一起的一系列墻肢,故稱連肢墻,。 框支剪力墻
剪力墻布置原則有哪些? (1) 縫凸角必布?,樓梯,、電梯必布墻，墻宜對直聯合,。 (2) 剪力墻間距:
1,、一層有剪力墻的位置還要布置框架梁嗎?,、結構需要洞口分隔時洞口高度如何取,?是取到基礎頂到框架梁底嗎?,、pkpm底層計算高度在哪輸入好,是在本層信息還是樓層組裝時,?
現在有個工程遇到了煩心事,,剪力墻間距200*200,設計要求間距600,,而且按照梅花狀布置,,請教各位這個應該怎么做呢?花心難道要在空中放置,? 如果我們按600*600錯開設置,,左右間距能保證600,,上下就不能保證了?。∈遣皇菓?yīng)該通知做下變更,,改為600*600矩形設置,,可是矩形設置和梅花狀設置差一倍的鋼筋,這個量又怎么算呢,? 有沒有同人做過這種梅花狀布置,,請各位有經驗的前輩們指點一下,到底該怎么做才好呢,?不勝感激,!
剪力墻結構非邊緣構件處,規范規定拉結筋間距不小于600直徑不小于6以前規范有說底部加強部位應適當加密,,現在規范是沒了還是移到別的什么地方了,?
底框結構布置墻,如果某個柱子不布置剪力墻,,該柱子的配筋就特別大,,需要每個柱子都布置剪力墻嗎?甲方老反映配筋過大
幫我看下這個結構合理嗎,?,? 6度區,28層住宅,,這樣布置剪力墻合理嗎,??[ 本帖最后由 hvanghai 于 2013-1-10 09:48 編輯 ]
最近遇到一個商住樓,,底部4層商業,,上部15層住宅,,剪力墻布置如圖所示,兩個梁跨度7.1米,,6.9米,。十字交叉。模型計算數據均正常,,就是感覺梁跨度好大啊,,請各位給提寶貴意見,
六度 ,,四級抗震,,
短肢剪力墻布置原則: (1)應利用中部的豎向交通中心設置較多的剪力墻,組成較完整或基本完整的簡體,,作為主要抗側力構件,。 (2)短肢剪力墻的總體數量要適當,應滿足承載和抗側力要求,,使結構的周期,,層間位移,地震底部剪力等在規定范圍值內,。 (3)各短肢剪力墻分布應盡量均勻,,使其剛度和建筑物形心盡量接近,必要時可布置一些長肢墻或方(圓)柱,,調整剛度中心以降低整體扭轉效應,。 (4)各短肢墻應盡量拉直對齊,使之與連梁一起形成較規整且連續跨數較多的抗側力片,,即聯肢墻結構,。 (5)當有抗震要求,風力較大或平面凹凸較多時,,應在平面外邊緣及角點處,,特別是外凸部分布置必要的短肢墻,以加強其整體性和滿足平面剛性要求,。 (6)在房間中部隔墻的交點上布置一定數量的短肢墻,,以利于梁的支承,盡量不出現多級次梁,,使梁的傳力更明確,。 (7)墻肢厚度不宜大,且盡量避免突出隔墻表面,,但其厚度不應小于200mm,,以免造成穩定性差和施工困難,一般為200、250,、300mm,。 (8)每片剪力墻宜
剪力墻在建筑平面上的布置宜均勻、對稱,。對于地震區的框架一剪力墻結構,,剪力墻沿縱橫兩個方向都要布置,并應使兩個方向的結構自振周期較為接近,。當無抗震設防要求時,,側向力為風荷載,因房屋縱向一般受風面較小且縱向框架跨數較多,,這時也允許只設橫向剪力墻,,而縱向為純框架結構。 剪力墻宜布置在房屋的豎向荷載較大處,。剪力墻作為豎向薄壁柱,,具有較大的承受軸向力的能力,利用剪力墻承受豎向荷載,,可避免設置截面尺寸過大的柱子,,有利于建筑布置。同時,,剪力墻作為主要的抗側力構件,,在側向力作用下墻肢內將產生很大的彎矩和剪力,,有時還有軸向拉力,,在此基礎上增加豎向荷載所產生的軸向壓力,可提高墻肢截面的承載力,,改善墻肢的受力性能,。 剪力墻宜布置在建筑平面形狀變化處、樓梯間和電梯間的周圍,。上述位置由于樓板的剛度受到削弱,,在地震時往往由于應力集中而發生較嚴重的震害,因此有必要布置一些剪力墻予以加強,。同時,,布置在樓梯間、電梯間四周的剪力墻可以形成井筒(核心筒)結構,,有利于提高結構抗倒剛度,,也不會影響建筑平面的布置和使用。 剪力墻應盡量布置在結構區段的兩端或周邊,,以利于結構區段的整體抗扭,。剪
墻肢布置的優劣直接從宏觀上影響整個建筑結構的力學性能和經濟指標,因此優化布置是進行剪力墻結構優化設計的關鍵,。剪力墻布置宜遵循如下四點原則,。 1 墻肢對齊布置
本帖最后由 ice040119 于 2015-9-9 19:20 編輯 7度區,,2類場地,18層,,層高大約3米,,請問下圖住宅,這個結構布置合理嗎,?
[求助] :一工程(18層純剪結構,有一層地下室)地質很好(地表層為全風化凝灰巖,,承載力特征值600KPA),,剪力墻下基礎在JCCAD是按墻下條基布置還是按筏板布置?
剪力墻拉筋梅花布置
剪力墻拉筋梅花布置專題,,為您提供剪力墻拉筋梅花布置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與剪力墻拉筋梅花布置 相關的專業交流討論,更多剪力墻拉筋梅花布置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題