亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于剪力墻結構的安全度

    剪力墻結構的房子,,如果連梁及梁配筋少了,,房子會不會出現問題呢?房子已經建好3年了,,都沒有發現有問題,,以后還會出問題嗎?梁會不會裂呢,?會不會導致房子倒塌呢,?

  • 鋼柱垂直度偏差大了 怎么辦,?

    鋼結構廠房,,跨度24米,長度120米,,開間6米,,無吊車,高度6.5米,,現在已經安裝完畢 在驗收的時候發現鋼柱的垂直度偏差最大的有35mm,,請問哪位大哥哥,,大姐姐有好的解決方案呀?

  • 請教關于填充墻垂直度偏差問題

    在附錄表A.0.1-5填充墻砌體工程檢驗批質量驗收記錄中,,垂直度(每層)允許偏差5mm,,在填充墻9.3.1表中,垂直度小于等于3m,,允許偏差為5mm,,大于3m允許偏差為10mm,試問,,假如我本層層高超過3m,,最終的允許偏差按照哪個執行?請高人解答,,謝謝,!~附件 未命名.jpg (6.95 KB) 2011-3-31 11:08 9.3.1表

  • 梁端垂直主梁或剪力墻的情況如何錨固,?

    梁端垂直主梁或剪力墻的情況如何錨固?

    按一般上部塔樓的梁或者剪力墻,,都是200寬如果有梁垂直搭在主梁或剪力墻上,那么如果想通長錨固,,35d=200,則鋼筋直徑怎么也滿足不了要求,。如果考慮0.4LaE,那么35*0.4*d=200,則鋼筋直徑d最大為14。但是實際高層工程中,,基本上沒有用這么小的鋼筋的,。而且0.4Lae主要還是用于邊支座,對于跨中支座很難彎錨對于這種情況,,設計或者審圖公司好像都沒怎么提這個問題,,也沒有解決辦法?請問大家是怎么解決的,?

  • 剪力墻垂直附加筋如何計算?

    大家能看懂這個剪力墻節點圖嗎,?如圖1所示,。

  • 地下室剪力墻出現垂直通縫

    地下室剪力墻出現垂直通縫

    地下室剪力墻出現三處寬度約1mm的垂直通縫,總工說可能是混凝土配合比的原因,,不過到現在也沒有給出個處理方案請教高人:出現通縫的還有其他什么原因嗎,? 應該如何處理呢

  • 詩說梁與剪力墻垂直相交節點構造

    詩說梁與剪力墻垂直相交節點構造

    剪力墻外約束小,梁墻節點宜點鉸,??繅α汗坎患用?,梁筋直錨長自少。參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖集》4-7頁2014.4.11

  • 27層7度剪力墻公寓筏板基礎

    圖紙簡介: 本工程為27層公寓,,帶34層商業,,剪力墻結構,筏板基礎,。剪力墻跨度較大,,墻選用的較厚。希望對大家有幫助 投稿網友: zh6364341 上傳時間: 2014-01-01

  • 關于框支剪力墻的一些問題

    1.框支剪力墻結構中,,梁和板是按有梁板一塊算嗎,?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,,有些圖紙說明是構架柱,,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,,是不是與墻分開算,,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢,?耐心等待中,,謝謝了!

  • 緊急求救,,9度地震,框架,?框架剪力墻,?

    如附圖的廠房,9度,,計算不下來600x1000的柱子,,準備如圖加點墻,計算通過,,但現在不知道方案是否對,,還有如果對的話,怎么配筋,,按照什么原則來配筋謝謝

  • 大家的剪力墻和連梁都怎么建模?

    我用梁單元擴展生成剪力墻,,原有梁可以刪除吧,?要是能刪除的話,,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢,?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊,。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧,!謝謝,!

  • 關于剪力墻的軸壓比問題

    本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:

  • 7.5度18層剪力墻住宅結構全圖

    7.5度軟土地區18層剪力墻結構

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂???2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,,一個是邊緣構件的的配筋結果,,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

  • 關于剪力墻與地梁的問題,!

    關于剪力墻與地梁的問題,!

    1個18層的剪力墻結構,,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻,。請教下,,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消,?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用,?

  • 大家一般怎么畫剪力墻暗柱的?

    做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,,這個工作量就感覺比較大,,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的,?

  • 剪力墻連梁拉筋的135度問題你們是怎么解決的?

    剪力墻連梁拉筋的135度問題你們是怎么解決的,?就是135度的角度在實際工程中都是一邊135度,,一邊卻是90度,。

點擊加載更多

剪力墻垂直度偏差

剪力墻垂直度偏差專題,為您提供剪力墻垂直度偏差相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與剪力墻垂直度偏差 相關的專業交流討論,,更多剪力墻垂直度偏差相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度