本人一項目為醫院住院病房樓,、,、在結構計算時周期的第一、第二,、第三周期如下附圖所示的結果。記得以前看過書說多層的無需控制周期比,、但是還是感覺平動和扭動的系數不合理,、、求大神解釋,、,、萬分感激了
地下一層,,地上4層框架, 平面為五角星,,最后的周期比是0.96,, 最大位移比1.25, 審圖的時候說特別不規則,,重新設計,,真的需要重新設計嗎?
最近做了個項目,,6度區,,12層高,,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,,在第三周期最大也只能調到0.54左右,,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢,?
1,、結構組成及特點 框架結構(frame structure) 由梁、 柱構件通過節點連接構成,,如整幢房屋均采用這種結構形式,, 則稱為框架結構體系或框架結構房屋。 2,、結構組成及特點
圖紙簡介: 山東7度區框架結構筏板基礎 包括各種詳圖大樣 及施工說明 投稿網友: superformat 上傳時間: 2014-02-14
扭轉周期為1.51,,平動周期為1.64,,我的角柱尺寸為500,邊柱尺寸為600,,中柱尺寸為700,,邊框架梁尺寸為300*700(跨度為7200)中框架梁尺寸為250*600(跨度為7200)周期比大于0.9這應該怎么調正確呀?謝謝各位了~~
圖紙簡介: 該別墅是屬于一般典型的別墅建筑設計平面圖及結構施工圖,,以及各種大洋圖,,是一張較為完整的建筑圖紙。圖紙包含以下內容:結構設計說明,、建筑說明,、首層平面圖、夾層平面圖,、立面圖,、梯 表等等。圖紙僅供參考,! 投稿網友: lwm1107237085 上傳時間:
求大神指教,,一根LL梁各跨間配筋不一樣且鋼筋直徑也不一樣,,我鋼筋直徑都調相同有意放大了配筋,這樣做可以嗎,?如果可以,,麻煩告訴一下利弊,謝謝!
一,、多層建筑框架結構加固設計遵循的原則 1.一定要多道防線,,降低結構風險 建筑結構設置多道防線,能夠在遇到風險時,,通過所有抵抗外力結構聯合起來將風險障礙物一層層的阻礙,,緩沖其速度,同時相互支撐,,這就好比一個物體從高處掉下來,,那么當這個物體掉下來時可能就比沒有障礙物阻礙的物體或者障礙物少的受損度小很多。這個時候,,我們不能把結構重心全部寄托在單一的構件上,,在土建結構中我們知道多肢墻要比單片的墻好,而框架剪力墻要比純框架好,,我們知道鳥巢外形結構的設計,,是多道防線設計思路的最好體現。 2,,一定要抓大放小,,保全重要結構
高層框架結構周期比一直調過,外圈梁已經加大到300*700,,內梁再小就會太多超筋,。要求:框架結構,不能用剪力墻
現在在作多層框架的設計,,因為本人孖基礎不是太好,在計算中遇到幾個問題,,想向大家請教一下,。多層為三跨五層的結構,取的是半結構計算簡圖,,邊跨6m,中跨2.7m,,柱距3.3m問題1.在框架梁的斜截面受剪承載力計算時,關于箍筋的最小配筋率應該取多少,,一般書上說在最小配筋率在0.2和45ft/fy中取大值,,而有的書上說取0.6-1.5%之間,應該取哪一個值最小值比較合適呢,。問題2.關于框架柱的斜截面計算應該計算哪些值及用哪些公式來確定柱箍筋的配筋呢,,我作的是非抗震設計問題3.在框架柱的正截面計算中,框架柱的As算出來大部分都是負值,,而且很大,,應該根據什么公式或規范條例來對柱進行配筋呢問題4.想找一些結構圖的樣圖,(1)平面框架配筋立面圖(2)基礎施工圖(3)柱施工圖(4)標準層結構平面布置圖(5)標準層梁配筋圖,最好是平法畫的,。如果大家有的話,,麻煩發給我一下,什么感謝,!我的郵箱[email protected]
一個七層框架結構,,一二層為商業網點,要在二層做轉換層,,二層三道縱梁都要做轉換梁,。混凝土規范中沒有多層轉換層的規定,,是否按高層中關于轉換層的規定做,,請各位高手指點,十分感謝,!
請教下結構高人 誰能告訴我計算框架內力時 迭代法具體步驟,??我知道是先假設所求節點的各桿件遠端彎矩為0 算得該節點各桿件的近端彎矩 但是這個近端彎矩要放到哪個公式里邊去算遠端彎矩呢,?,?怎么計算?,?看了一些資料仍然不是很清楚
小弟最近在做一個比較復雜的多層框架,,錯層,樓板大開洞等等問題都有,,結構總高17米于是想到一個問題,,對于多層與高層框架結構的設計區別到底在哪里?1,、高規和抗規中對于現澆鋼筋混凝土房屋抗震等級的劃分,,框架結構6、7,、8度時以30米為界,,9度時要求低于25米,個人認為高規這樣定義并不大合適,,把28-30米這個階段作為一個等級明顯沒有必要,,純粹是照搬抗規的東東 假設有一個框架結構房屋高度為29米,那與一個27米高的框架結構房屋設計的區別又在哪里,?前者為高層建筑,,后者為普通多層建筑2、我們通常提到的“高層建筑7個比值”的限定,,在多層中要不要完全遵守,,其實這7個比值高規和抗規要求基本相同,,如果要遵守那為什么又稱“高層建筑7個比值”3、對于框架結構,,高規與抗規的截面設計與構造要求也基本相同因此小弟很困惑,,這個區別到底在哪里,各位是怎么區別的,,雖然軟件不用我們考慮這些問題,,但是心里沒底不踏實,希望各位前輩指教
小弟,,手頭有個4層框架結構,第一周期扭轉系數為0.45,,周期比大于0.9,,最大位移比為1.59,有的同事說多層這些指標都不用看,,我覺得不太好,,希望高手能多多指教。
廣東省工程勘察院 陸觀宏 中國地質大學漢口分校 徐善初 提要 對多層框架結構計算中梁端彎矩調幅,、地震組合與非地震組合的比較,、風作用下柱的剪力和梁的最大彎矩等較為重要而又容易出錯的問題進行了探討,可供有關人員參考,。 關鍵詞 框架 結構 計算
圖紙簡介: 本圖為多層框架結構宿舍樓施工圖,,包括平面、立面,、剖面以及節點打樣,。 投稿網友: sdgj0920 上傳時間: 2014-02-17
圖紙簡介: 本圖為某多層框架結構辦公樓施工圖,平面,,立面,剖面,、設計說明,,門窗節點齊全。 投稿網友: sdgj0920 上傳時間: 2014-02-17 <
8層鋼框架工業廠房,局部有超級大的設備荷載和大的梁跨度,用了大的箱形柱截面800x800x20x20,采用埋入式柱腳,那么埋入深度有2.4m深,將三階基礎留一階放固定錨栓,那么基礎位于-2.4m高(持力層滿足要求),1米高基礎剩0.6米埋入鋼柱子,2.4-0.6上面1.8m做小混凝土短柱子到-0.1m,鋼柱子保護層厚度400,整體混凝土EcIc/EsIs>10,地梁在-0.1處設置,外圈地梁由于局部墻體貼柱邊砌筑,柱子位置地梁負筋可以拉通,但是內墻居中地梁居中,地梁負筋遇鋼柱子截?只能按膠結,并且大部分地方由于工藝要求不能設置地梁.這樣-0.1m還可以作為嵌固端么?__________________________________________________________________逗號太多,,一句話太長啊,。你的肺活量很大啊