某高層建筑,,地上28層,地下3層,,基坑深度13m,,土質為砂石和卵石,,樁基采用直徑800mm的人工挖孔樁,樁距1.5m,。施工場地狹窄,,兩面臨街,一面緊靠民房,。請確定該工程基坑支護的具體方案,。
高層建筑施工的控制要點(2005-9-6) 1 引言 隨著我國社會經濟的蓬勃發展,建筑科學和建筑技術也有了高速發展,。尤其在城市,,隨著土地的緊張及進一步充分發揮土地的綜合利用率,高層建筑正在日益成為城市建設的主體,。一般而言,,9~16層(<50m)為一類高層,17~25層(<75m)為二類高層,,26~40層(<100m)為三類高層,,>40層(>100m)為超類層。由于高層建筑的投入相對多層大,,且施工周期長,,混凝土澆筑量大,工程質量及安全等方面有它的特殊性,,筆者從進一步加強質量及確保安全角度出發,,結合在實踐中的一些體會,談談個人的一些看法,。2 高層建筑的強度控制 強度主要是指混凝土的強度,。高層建筑由于混凝土用量大,施工周期長,,氣候及工作條件影響因素多,,有時會發生混凝土強度離散性大,甚至不合格,。那么如何克服和控制好混凝土的強度這一關呢?2.1配比的選定 工程開工前,一般均要按設計要求配制不同強度等級的混凝土,,并都要到法定試驗機構做級配試驗,,待級配報告出來后,根據級配做配合比試驗(實驗室
本帖最后由 筑城 于 2014-9-11 06:50 編輯 本工程為6#樓上部主體工程,,現澆鋼筋砼剪力墻結構,,總建筑面積約24967.32平方米。5#,、6#樓共有的地下室,,地下一層建筑面積為7416.96平方米,,已施工完成。 6 #樓占地面積為1372.47平方米,,地上二十四層,,底層為架空層,裙樓為二層,,除底層為3.15米,,其余各層均為3米,檐口高度為72.15米,。
2021年03月25日,西藏發布《西藏自治區推進BIM應用工作的指導意見》,,文中寫到:
在高層建筑物中,,往往把高層主樓與低層裙房連在一起,,。從結構觀點看,,希望將高層與裙房脫開,這就需要設變形縫,;但從建筑要求看又不希望設縫,。因為設縫會出現雙梁、雙柱甚至雙墻,。 在高層建筑設計中因功能需要把主樓與裙房連成整體并不允許設置沉降縫,,此時為減少高層主樓與低層裙房之間因不均勻沉降引起的結構內力,或大面積澆筑混凝土引起的溫度應力,,在不增加造價和加大施工成本的情況下,,采用施工后澆帶是行之有效的方法。在主樓與裙房之間用后澆帶隔開,,使其各自形成獨立單體,,既能在施工期間各自沉降,把主沉降差所引起的內力釋放掉,,同時也避免了同一樓層大面積混凝土澆筑引起的溫度應力,,然后用后澆帶連成整體以滿足建筑使用功能的要求。 施工后澆帶分為沉降后澆帶,、伸縮后澆帶和溫度后澆帶,,分別用于解決高層主樓與低層裙房間差異沉降、鋼筋混凝土收縮變形以及溫度應力等問題,。這種后澆帶一般具有多種變形縫的功能,,施工后澆帶是整個建筑物包括基礎及主體結構施工中的預留縫,,待主體結構完成,將后澆帶混凝土補齊后,,這種“縫”即不存在,,既在整個結構施工中解決了高層主樓與低居裙房的差異沉降,又達到了不設永久變形縫的目的,。
隨著我國社會經濟的蓬勃發展,,建筑科學和建筑技術也有了高速發展。尤其在城市,,隨著土地的緊張及進一步充分發揮土地的綜合利用率,,高層建筑正在日益成為城市建設的主體。由于高層建筑的投入相對較大,,且施工周期長,,混凝土澆筑量大,工程質量及安全等方面有它的特殊性,,從進一步加強質量及確保安全角度出發,,結合在實踐中的一些體會,談談我個人的一些看法,。 一,、高層建筑的混凝土控制 高層建筑由于混凝土用量大,施工周期長,,氣候及工作條件影響因素多,,有時會發生混凝土強度離散性大,甚至不合格,。如何克服和控制好混凝土的強度這一關至關重要,。 1、配合比的選定 工程開工前,,一般均要按設計要求配制不同強度等級的混凝土,,并都要到法定試驗機構做級配試驗,待級配報告出來后,,根據級配做配合比試驗(實驗室配比),,在實際施工時照此執行。但問題就在于級配與現場施工過程中是否相符,。有資料統計顯示,,若因砂的含水率增多,砂率下降2%一3%,,混凝土強度將下降15%~20%,而水泥數量的影響為5%~20%,,石子及砂的級配影響為5%~2
長沙理工大學 彭軍龍 摘 要:首先從高層建筑施工組織設計中的主要內容進行了全面地分析,在分析的基礎上提出了施工部署,、高層建筑施工方案的選擇,施工進度計劃與方案決策的施工平面圖等高層建筑施工組織設計中的主要內容的設計細則。文章為了突出重點,對于高層建筑施工組織設計中質量,、工期,、安全、文明施工,、成品保護,、季節性施工措施等指標談論較少。 關鍵詞:高層建筑;施工組織設計;施工方案[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-24 07:51 編輯 ]
1 引言 2 高層建筑的強度控制 3 高層建筑“三線”控制 4 建筑裂縫的控制 5 高層建筑的安全管理 6 結語 [ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-2 11:32 編輯 ]
高層建筑施工組織設計.PDF
重慶某高層住宅建筑施工圖,圖紙內容包括各層平面圖,、立面圖,、水箱、屋面構架詳圖,、簡體詳圖,、廚房/衛生間/陽臺大樣圖、墻身及門窗立面大樣等,。
高層建筑施工的質量控制程水生(中國化學工程第三建設有限公司,,安徽合肥230601)摘要:高層建筑的投入相對較大,且施工周期長,,工程質量有一定的特殊性,。大體積混凝土較多,混凝土強度不容易控制,;高層建筑結構軸線,、標高、垂直度常規施工方法很難控制,;建筑裂縫是建筑工程通?。灰虼吮仨毑扇∠鄳胧┘訌娰|(zhì)量控制關鍵詞:高層建筑,;混凝土強度,;“三線”控制;建筑裂縫中圈分類號:TU974 文獻標識碼:A 文章編號:1673—5781(2009)04—0572—02
總建筑面積89952.68m2,,其中C6-1號樓31154.60 m2,,C6-2號樓30210.38 m2,車庫部分建筑面積28587.70 m2,。一類高層單元式住宅樓,,設計合理使用年限為50年,,建筑高度99.85m,地下二層,,地上三十四層,。地下室層高3.8/4m,住宅層高2.9m,。整個建筑由高層住宅,、裙房(商業網點)及樓間地下車庫組成。 1#,、2#樓工程結構形式主樓為剪力墻結構,,商業為框架結構?;A,、雨蓬外露構件為二b類,廚房,、衛生間為二a類,,其它構件為一類。建筑結構安全等級為二級,;按照丙類建筑抗震設防,,剪力墻及框架抗震等級為二級,其它抗震構造措施按照七度區抗震構造措施設防,,主樓標高14.920m以下為底部加強部位,。地下車庫結構形式為框架結構。建筑結構安全等級為二級,;按照丙類建筑抗震設防,,抗震等級為二級,其它抗震構造措施按照七度區抗震構造措施設防,。 本工程主樓采用CFG樁復合地基+筏板基礎,,商業采用天然地基+柱下獨立基礎。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-25
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-7 23:16 編輯 高層建筑的樓層多,,高度大,,要求施工具有高度的連續性,施工技術和組織管理復雜,,除具有一般多層建筑施工的一些特點外,,還具有以下施工特點: 1、 工程量大,、工序多,、配合復雜: 高層建筑的施工,土方、鋼筋,、模板,、混凝土,、砌筑,、裝修、設備管線安裝等工程量都要增大,,同時工序多,,十多個專業工種交叉作業,組織配合十分復雜,,同時,,由于工程量大引起的對技術提出了更高的要求,比如大體積混凝土裂縫控制技術,,粗鋼筋連接技術,、高強度等級混凝土技術,新型模板應用技術等,。 2,、 施工準備工作量大: 高層建筑體積、面積大,,需用大量的各種材料,、構配件和機具設備,品種繁多,,采購量和運輸量龐大,。施工需用大量的專業工種、勞動力,,需進行大量的人力,、物力以及施工技術準備工作,以保證工程順利進行,,同時,,由此引起的施工場地狹小一般都是施工難點,如何有效分配調整施工現場平面布置以保證施工
圖紙簡介: 建筑全套施工圖,,從設計說明到門窗大樣全套完整 投稿網友: fa203a 上傳時間: 2013-08-20 圖紙省份:
1 引言 隨著我國社會經濟的蓬勃發展,建筑科學和建筑技術也有了高速發展,。尤其在城市,,隨著土地的緊張及進一步充分發揮土地的綜合利用率,高層建筑正在日益成為城市建設的主體。一般而言,,9~16層(<50m)為一類高層,,17~25層(<75m)為二類高層,26~40層(<100m)為三類高層,,>40層(>100m)為超類層,。由于高層建筑的投入相對多層大,且施工周期長,,混凝土澆筑量大,,工程質量及安全等方面有它的特殊性,筆者從進一步加強質量及確保安全角度出發,,結合在實踐中的一些體會,,談談個人的一些看法。 2 高層建筑的強度控制 強度主要是指混凝土的強度,。高層建筑由于混凝土用量大,,施工周期長,氣候及工作條件影響因素多,,有時會發生混凝土強度離散性大,,甚至不合格。那么如何克服和控制好混凝土的強度這一關呢,? 2.1配比的選定 工程開工前,,一般均要按設計要求配制不同強度等級的混凝土,并都要到法定試驗機構做級配試驗,,待級配報告出來后,,根據級配做配合比試驗(實驗室配比),在
圖紙簡介: 本圖紙包含有:架空層平面圖,,一層平面圖,,二至十七層平面圖,屋頂平面圖,,標準層家具布置平面圖,,立面圖等,可供大家參考,。 投稿網友: yyb6681 上傳時間: 2013-12-30