規范及技術措施中關于高層建筑雨水管材的選擇要求是:管材和接口為承壓的金屬管,,鋼塑復合管,,承壓塑料管等?,F(xiàn)有一80米高層建筑,,原設計采用承壓塑料管,,粘接(材質upvc),。本人有不同意見,。1.市面上似乎少有承壓upvc,,(網上也沒有找到),。而普通upvc承壓為0.4mpa,不滿足雨水灌水試驗要求,。2,,部分人提議用HDpe排水管,電熔連接。經查建筑排水用HDPE技術規程,,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,,也不能滿足要求。目前看來只有采用鑄鐵排水管 ,,橡膠圈連接,。襯(涂)塑鋼管,溝槽式連接件連接?,F(xiàn)甲方考慮采用upvc給水管作為雨水排水管,,此時耐正壓可以滿足,但是塑料雨水排水管要求能耐負壓絕對值為70kpa,。本人認為給水管是達不到這一要求的,。且檢查口等排水附件設置困難.不知道工程中是否可行?另橡膠圈連接和溝槽連接的連接處是否也能滿足要求,?缺少具體數據,,不知道各位覺得如何?還有一種孔網鋼帶hdpe復合排水管,,電熔連接,,是否能滿足要求,本人擔心鋼帶和hdpe層脫落,。[
因規范要求雨水管道安裝后,應做灌水試驗,,高度必須到每根直管最上部的雨水漏斗,。但我工程為高層建筑,總高120米,,采用UPVC管材,,如水全灌滿則底部壓力太大,管材難以承受如此大的壓力,,請問如何做灌水試驗,,希望大家指點。
高層雨水排水管應采用金屬管或承壓塑料管,。但鍍鋅鋼管要銹,,鑄鐵管排水管不承壓。所有承壓塑料管幾乎均不防紫外線和易老化(設在室外),,而且塑料管的伸宿問題也難解決,。請教各位大蝦到底應選用哪種管材,?
關于雨水管材的選用,相關規范內容如下:1.《建筑給水排水設計規范》第4.9.26條第1點:“重力流排水系統多層建筑宜采用建筑排水塑料管,,高層建筑宜采用承壓塑料管,、金屬管?!逼錀l文解釋:“屋面設計排水能力是相對的,,屋面溢流工程不能將超設計重現期的雨水及時排除時,重力流排水管系一定會轉為壓力流,,因此,,高層建筑屋面雨水排水管宜采用承壓塑料管和金屬管?!?.《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》第5.1.2條:“雨水管道宜使用塑料管,、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等,?!?.《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》第5.3.1條:“安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管上部的雨水斗,?!逼錀l文解釋:“因雨水管有時是滿流管,要具備一定的承壓能力,?!爆F(xiàn)有一超高層酒店項目(160m),屋面雨水經布置于管井內的兩根主立管排放。原設計采用卡箍式離心排水鑄鐵管,。圖紙會審時施工單位提出,離心鑄鐵管的接口承壓能力不足,不能按《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》第5.3.1條的要求做灌水
我現在負責施工的這個項目是高層住宅樓,,設計雨水管為PVC-U,,但我們項目上的技術負責人告訴我說這設計有問題,讓我與甲方聯系改為螺旋消音管,。他也說不上是哪條規范,,只是讓我去辦,我也不知道怎么去和甲方說,,很是為難,,請各位高人幫忙支招!
請問高層建筑的屋面雨水立管采用方管和園管在規范上有何規定,。大部分在室外墻面,用塑料管,,但低層有部分在室內走,,在材料上如何處理,。請各位指教
據我了解,現在已經有廠家開發了專門用于100米以下的高層建筑屋面雨水承壓型排放塑料管(只有D110,、D160兩個規格)及承壓型配件(承壓型伸縮節,、承壓型立檢、承壓型管箍,、抗沖大弧度彎頭,、雨水專用消能器等等),且廠家提供的資料顯示通過國家化學建材質量監督檢驗中心檢測,,得出管材承壓數據為2小時,,1.0MPa不滲不漏。現在我有個工程想用,,有幾個問題想請教大家:1,、100米以下的高層建筑屋面雨水排放管道系統常用管材有哪些?每種管材的接口都采用什么形式的(粘結還是柔性連接),?灌水試驗是分層做還是按照GB50015-2003規范來,?2、若采用承壓型塑料排水管,,除了管材本身具有一定的承壓能力之外,,配件也是否需要承壓能力?一般需要哪些配件,?3,、高層建筑屋面雨水排放管道系統當中是否有必要安裝消能器,會不會對雨水立管排水能力有影響,?有無權威論證,?4、同一管道系統,,若用柔性排水鑄鐵管和承壓型塑料管,,安裝施工及成本方面會有多大的差別?5,、柔性排水鑄鐵管設計安裝應用過程中有什么不足之處,?承壓塑料管設計安裝應用過程中有什么不足之處?歡迎大家發表
請教高手,,高度超200米的建筑屋面雨落管采用何種材質,,無縫鍍鋅鋼管法蘭接口處承壓有沒問題?排出管水壓太大對雨水井沖擊情況怎樣,?若不做消能處理會否有安全隱患,。謝謝
雨水管的壁厚是參照什么規范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一問廠家他們都沒有這厚度的,,好像他們是參照QB-T2480-2000生產的,,大家在做這個的時候一般雨水管是要求多少壁厚的,?
小弟不太懂水電,最近遇到這樣一個問題就是按照水電圖紙顯示排水管預埋洞洞中心距離墻是10公分,,然而全部預埋好后甲方施工員說墻上要加保溫板的,,保溫板厚度5公分,這樣預埋洞到墻預留的距離肯定是不夠的,,現在追究責任,,水電工人說是按照圖紙施工沒有錯,甲方又說水電工人難道不知道陽臺墻要加保溫板的嗎,?然后知道要加保溫板也不跟甲方提出來預埋洞距離不夠的問題,,還繼續施工,錯在水電工人?,F(xiàn)在小弟就想問下這個問題到底是誰的責任,??已經預埋好的洞要怎么辦才能降低損失,?
現在正在做一個將近200米的酒店式公寓,請教各位這么高的建筑,,雨水系統如何設計,,要不要消能?如何消能,?采用何種管材(不知焊接鋼管行不),?如何接入雨水檢查井才能避免對井的沖刷?總之有好多不明白的地方??!大家一起來談談吧?/p>
請教~,!關于高層建筑排雨水的問題:請問樓高70米的17層建筑,從頂層到底層關于水的壓力過高的問題,,在管道中要用到消能,,關于這方面有什么規定嗎?謝謝,!
我想請問一下,高層建筑的給水立管都是通過建筑內的統一管井穿過樓板的,那在被N根給水立管穿過的管井(只有一個井口)應該怎么處理呢?
高層建筑外墻上的塑料雨水管和排水管一般都用塑料管配套的塑料管卡,是不是必須加型鋼制作的鋼支架,多少米加一個?有無強行規定,請各位賜教>
剛做完一個20層高層住宅,,用離心鑄造卡箍連接鑄鐵管作內排水雨水管,但施工單位提出異議,,認為鑄鐵管承壓能力不行。我了解在沈陽有23層高的住宅用此種管道作雨水管,,并沒有問題,。請教大家,高層建筑雨水管用何種管材最合適,。
《建筑給水排水設計規范》第4.9.11條:高層建筑裙房的雨水應單獨排放,。請問:1,如何理解,?是不是高層的雨水管不能與裙房的合用就可以了,? 2,如果是,,那么能否將高層上的雨水直接排至裙房屋面上,,再由裙房屋面排水系統排放? 3,,大家設計時都是怎么處理的,? 4,我現在的一個項目,,16棟高層,,都有較大面積的裙房,如果第2條不可行,,高層的雨水管道就要從裙房(商鋪)內部穿過,,勢必造成漏水隱患,請教設計師指點設計方案,。
我們這有個民用建筑,,33層,屬于高層了吧,,但是雨水管道用的都是PVC雨水管,,壁厚2.5mm,大家覺得這樣可行嗎,。下面是個人意見大家不要噴我,,不知道分析的對不對。33層高相當于有100米高了,,如果發生了堵塞就會滿管現象形成壓力流,,最下面幾層承受壓強尤其一層,根據壓強公式得出最下面一層將承受10mpa的壓強也就是100公斤的壓力,,普通排水管承受壓力也就3到6公斤差不多了,,這樣不會有危險了嗎,。而且雨水管道施工后也需要做灌水試驗,水一直要弄到雨水斗那么高,,那么這試驗如果做的話也是假的了,。大家怎么看。
水管道施工高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1新型給水管道的品牌高層建筑新型給水管道在選材時要注重其品牌,,優良的品牌其產品的質量與性能有一定的保證,,主要是由于在生產過程中其原材料、制作工藝等方面均有著嚴格的要求,。同時品牌的樹立是通過工程的實踐檢驗而形成的,,其服務與管理等方面均比較完善,因此能夠實現新型給水管道的質量控制[1],。2提升高層建筑新型給水管道施工人員的綜合素質高層建筑新型給水管道施工要求其工作人員要具備較高的綜合素質,,但由于新型管道的使用時間較短,工人的經驗不足,,對其安裝及驗收等仍處在初級階段,,同時由于新型管道的種類較多,國家未能制定相應的使用規范,,因此,,影響著施工人員的規范性施工,部分施工是按照生產標準進行施工的,。在此情況下,,要不斷提高施工人員的綜合能力,對新型管道施工的人員要進行職前技術培訓,,使其掌握基本的施工技術
請教~,!關于高層建筑排雨水的問題: 請問樓高70米的17層建筑,,從頂層到底層關于水的壓力過高的問題,在管道中要用到消能節,,關于這方面有什么規定嗎,? 謝謝!
高層建筑的軸線怎樣控制,,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,,從最下面引點上來不是更準確嗎