  • 志高空調20分鐘為什么會自動停機

    柜機志高空調啟動后20分鐘會自動停機,,12-29 1-18溫度指示燈長亮,,檢查雪種0。5MPA,,室內溫度探頭良好,,懷疑主板有問題。重啟可正常運行,,11-28溫度指示燈閃亮,,20分鐘后故障依舊。其中主板內一個接觸器動作停機,。請不吝賜教,, 急!急??!急!??!

  • 空調的風葉自動傳動結構

    本人為之前為手機設計,目前設計一款空氣凈化器,,吊頂式的,,要求風葉自動傳單(類似中央空調風葉結構),請幫忙一下如何實現.最好有圖示說明.謝謝,!

  • 我的空調總是自動關掉,。為什么?,?

    近來我的空調老是自動關機,。有時開了一個多小時就會自動關,,有時幾十分鐘就自動關,昨天換了一根感應管,,但還是沒有修好,,還是依然如此。請大家幫幫?,想想這倒底空調是出了什么問題,,謝謝大家

  • 約克螺桿機組自動停機,,請教。

    請教高手,,小弟五年前安裝了一臺,,約克YBWC系列水冷螺桿機組,370kw冷量,,業主一直沒開機使用,,今年先天開機使用,機組總是莫名其妙自動停機,,也不報故障,,現在將主板更換,相序保護器短接,,也都不行,,還是開機一小時左右自動停機,機組壓力最大16-17公斤,,把高壓保護調到20公斤,,依然不定時關機,現小弟請教給位幫忙判斷,。 前期也判斷機房過潮濕,,但更換主板也不行。

  • 關于空調保護停機應怎樣維修處理

    在維修空調時,,經常會遇到因保護而停機,,并顯示出相應的故障代碼。由于各廠家選用的電路不一,,其故障代碼也不相同,,給維修人員帶來困難。本文就最常見的幾種保護及保護原因分析如下,。 故障代碼顯示方法有幾種,,利用液晶顯示屏直接讀出顯示代碼數字。利用發光二極管不同的閃爍來顯示,。利用設在電腦板上的LED閃爍來顯示,,這種顯示方法不能直接看到,必須打開空調才能在電腦板上找到,。一,、相序保護停機 相序保護是三相空調特有的電路。凡采用旋轉式壓縮機的空調設有相序保護電路,,用來保證壓縮機的旋轉方向,。另外還可以作缺相保護,當供電缺相時該保護能動作,。 引起相序保護的原因是初次裝機時相序接錯,。如果使用中出現相序保護,不是缺相便是供電部門維修電路時導致相與相發生變化,。 相序保護的排除方法:將三相電源任意兩相之間調換,。保護時先測三相電源是否正常。對于部分老式空調不顯示代碼,,電源指示燈正常亮,,就是整機不工作,維修時應該先調相后再試機,。二,、壓縮機的熱保護及過流保護停機 壓縮機上裝有的熱繼電器

  • 空調保護停機應怎樣維修處理,?

    在維修空調時,,經常會遇到因保護而停機,并顯示出相應的故障代碼,。由于各廠家選用的電路不一,,其故障代碼也不相同,給維修人員帶來困難,。本文就最常見的幾種保護及保護原因分析如下,。 故障代碼顯示方法有幾種,利用液晶顯示屏直接讀出顯示代碼數字,。利用發光二極管不同的閃爍來顯示,。利用設在電腦板上的LED閃爍來顯示,這種顯示方法不能直接看到,,必須打開空調才能在電腦板上找到,。一、相序保護停機 相序保護是三相空調特有的電路,。凡采用旋轉式壓縮機的空調設有相序保護電路,,用來保證壓縮機的旋轉方向。另外還可以作缺相保護,,當供電缺相時該保護能動作,。 引起相序保護的原因是初次裝機時相序接錯,。如果使用中出現相序保護,不是缺相便是供電部門維修電路時導致相與相發生變化,。 相序保護的排除方法:將三相電源任意兩相之間調換,。保護時先測三相電源是否正常。對于部分老式空調不顯示代碼,,電源指示燈正常亮,,就是整機不工作,維修時應該先調相后再試機,。二,、壓縮機的熱保護及過流保護停機 壓縮機上裝有的熱繼電器

  • 空調系統低壓保護停機故障

    空調系統低壓保護停機故障

    如圖:停機狀態下蒸發器出口(壓縮機入口)測壓力0.1Mpa,而供液閥10處檢測點測壓力1.6Mpa,,屬于明顯的冷媒回路不暢,。操控面板顯示低壓保護,而且無法復位開機(低壓復位壓力0.25Mpa),。一兩天后低壓無回升,,基本排除冰堵情況。大家幫忙分析下是電磁供液閥7失效還是膨脹閥6關死造成的這種故障(據資料說膨脹閥正常情況下不會關死),。

  • 如何自動控制商場空調的電路

    商場采用5,。5千瓦三相吸頂空調 共有30個空調 電路采用2路控制 現在要求能按照上下班自動通斷電源用時間控制加接觸器 能否可行 接觸器選用多大 請指教

  • 空調自動控制原理及設計

    挺好的,值得大家學習

  • 關于空調的自動控制的請教

    剛設計空調控制,,完全沒有頭緒,,由于沒有見到過真正的控制器所以有很多的疑惑,望各位高人能給我詳解,。DDC與PLC各自主要針對哪方面,?各有什么優勢,現在我們用的空調 控制方面什么要多一些,?PLC可以自己編程,,那么程序該怎么來實現?也就是說程序怎么才能寫到PLC控制器中,,它應該不像電腦一樣寫個程序然后運行就可以了吧,?是否能給小弟來個DDC或者PLC控制器的接線圖,詳細的描敘哈控制的過程,。應該比較難,。最后就是控制器的一些功能是怎樣實現的?比如說采集的送風溫度和設定的溫度做比較,,溫度低則開大蒸汽閥門,,這個過程中,溫度比較這個過程是靠什么電器元件實現,?為什么設定值比DI采集值大就會自動開大電動閥,,這個過程又是怎么實現的,。類似的問題太多了。望高手不吝賜教,。

  • 請教暖通空調自動控制方面

    我從事暖通工作五六年了,,一直負責制冷,,空調等設備管理,,現在想往空調自控方面學習一下(PLC編程和DDC),但論壇里這方便的資料不是太多,,要么就是純系統,,要么就是純電氣方面。請高手指教該怎么下手去學習呢,?,??

  • 空調系統的自動控制方法探討

    空調系統的自動控制方法探討

    摘 要:以空調水系統為例,,簡單介紹了空調系統的自動控制原理,。并基于暖通空調控制系統中,各參數的不確定性以及模型不精確性,采用模糊PID控制彌補了傳統PID控制的不足,。因此提高了控制器的控制性能和整個系統的魯棒性,,并大大降低了空調系統的能耗。關鍵詞:空調系統 PID控制 模糊控制0 引言由于空調系統的設計都是按最不利情況(最大負荷)考慮的,而實際運行時能達到滿負荷狀況只占10%,。如果不對空調的運行設備, 尤其是中央制冷系統進行相應的調節, 那么將會影響整個空調系統的調節品質,浪費能源和費用,并且這些設備也不是在最佳工況下運行, 無法滿足對舒適性的要求?,F(xiàn)代大型公共建筑多數其中空調、制冷與供熱設備占40%,。將自動控制用于暖通空調系統已勢在必行采用自動控制可以使系統節約10%~15% 的運行費用,有的系統可以高達25%~30%,。[1]在暖通空調系統的過程控制中,控制對象非常復雜,,有些控制環節表現出很強的時滯,、時變、非線性的特性,,目前HVAC系統溫度,、濕度、空氣污染度分別獨立控制,,控制器都是采用PID控制器,,并且控制器參數是固定的。外界環境發生變化,,特別

  • 菜鳥請教空調自動控制問題

    大家好,!我是新來的菜鳥。現在要做個單位室內空調自動控制的模型,,需要考慮到人體舒適度和節能的因素,,所以想請教這里的大師有何相關的建議,。略翻了些書,知道有個人體熱舒適度理論,,但始終未找到該理論原型,,請問哪位大師有?自動控制是否也要考慮到室外溫度的問題,,冬天和夏天的調制有區別嗎,?另外,對于這類的工作,,還應該參考些什么資料呢,??謝謝各位,!

  • 中央空調自動控制(全集)

    中央空調自動控制全集,希望能給大家以幫助,尤其是想致力與中央空調自動控制的朋友以幫助! 大家分享!共同進步!

  • 自動控制在空調工程中的應用

    自動控制在空調工程中的應用

  • 暖通空調自動控制基礎講座

    暖通空調自動控制基礎講座

  • 關于紡織空調自動控制的噴淋室

    紡織空調自動控制,,大家有沒有做過噴淋室內的自動控制,我想知道關于噴水量的自動控制如何實現,,不僅僅是指控制水泵啟停來實現噴水量,。

  • 24m自動化立體倉庫空調設計

    各位大俠好,最近碰到個倉庫項目,,基本情況是長72m*寬60m*高24m的立體倉庫,,業主要求是倉庫內溫度不高于22℃,為人字形鋼結構,。我初步的設想是氣流組織為上送下側回,,空調末端吊裝在貨架頂,送風管水平吊裝采用球形噴口下送風,,空調回風管占用個別貨架位置,,由末端引至地面,回風管四周設置回風百葉回風,。(這樣可以嗎,?) 從業主現在提供的結構圖來看,貨架最高處為22m,,人字頂最高處為24m,,所以倉庫兩側區域上部沒有地方安裝空調末端和風管。各位有什么好的氣流形式推薦嗎,?求幫助,,在線等

  • 某空調工程自動控制系統的設計

    某空調工程自動控制系統的設計

    摘要:本空調工程全部采用吊頂暗裝風機盤管加獨立新風系統。室內風機盤管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,,新風機組把引入的室外新風處理到室內焓值,,再按需求分配到各個房間。按舒適性空調設計,采用露點送風,。系統冷熱源選用風冷式空氣源熱泵,,安置于天臺上??照{(diào)水系統采用一次泵定水量系統,,雙管制,閉式循環,。系統主機采用遠程控制,,各房間的風機盤管可單獨控制調節。 一,、工程概況: 本空調工程全部采用吊頂暗裝風機盤管加獨立新風系統,。室內風機盤管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,,新風機組把引入的室外新風處理到室內焓值,,再按需求分配到各個房間。按舒適性空調設計,,采用露點送風,。系統冷熱源選用風冷式空氣源熱泵,安置于天臺上,??照{(diào)水系統采用一次泵定水量系統,雙管制,,閉式循環,。系統主機采用遠程控制,各房間的風機盤管可單獨控制調節,。 二,、空氣房間溫度自動控制是通過接通或斷開電加熱器,以增加或減少精加熱器的熱量,,而改變送風溫度來實現的,。 空調溫度自動控制系統常用的改變送風溫度方法有:控制加熱空氣的電加熱器,空氣加熱器(介質為熱水或蒸汽)的加熱量或改變一,、二次回風

  • VAV空調系統中的自動控制d

    VAV空調系統中的自動控制d

    摘要:通過工程實例介紹了VAV變風量空調系統中水泵和風機的變頻控制原理,,以及現場直接數字控制DDC系統的控制過程,分析了VAV變風量集中空調系統的節能效果,。 關鍵詞:變風量 變頻控制 DDC控制器 節能 隨著國民經濟的快速發展,,人民的生活品質正在逐步提高,對室內空氣環境的要求也越來越高,。為了滿足人們的需要,,建筑物空調系統正在快速的普及和發展。與此 同時,建筑物的能耗也越來越大,。據統計空調系統的能耗占建筑物總能耗的50~70%,。因此,在滿足人們需要的同時,,必須利用現代先進的自動控制系統大力開 發節能型空調系統,。 集中空調是將所有空氣處理設備都集中設置在一個空調房間里,空氣處理所需的冷,、熱源由集中設置的冷凍站或鍋爐房集中供給,。VAV變風量集中空調系統,是相 對于傳統的定風量集中空調系統較先進的一種空調方式,。它的基本原理是通過改變送入被控房間的風量(送風溫度不變)來消除室內的冷,、熱負荷,保證房間的溫度 達到設定值并保持恒定,。例如,,夏季當室內溫度高于設定值時就提高送風量,反之減小送風量,;冬季當室內溫度高于設定值時就減小送風量,,反之提高送風量。這種 空調