  • 中央空調安裝規范要那些要求啊

    驗收安裝與配置部分:管道循環系統是否有按要求加壓試漏,。室內機、室外機的吸入,、吹出部位是否有妨礙,、短路,。室內/外機本體是否安裝牢固,。銅管布設是否美觀牢固,。隔熱材料是否確認包裝良好。排水管安裝及排水是否良好,。與機器連接風管是否已固定,。本文由中央空調kt.ckf.net.cn編輯

  • 機房空調安裝和調試操作規范

    機房空調安裝和調試操作規范

  • 中央空調安裝施工,、驗收規范

    中央空調安裝施工,、驗收規范1、施工流程施工準備—進場驗收—安裝室內系統—隱蔽工程驗收—安裝室外機—聯調試壓—竣工驗收—裝修后收尾復檢,。 施工準備組織人員、準備工具,、設計確認,、組織進貨、采購材料1.2 進場驗收施工設計方案驗收,、系統設備驗收,、材料配件驗收1.3 安裝室內系統第一步:根據主機(風盤)位置打孔,、剔槽、走線,;第二步:吊裝室內機(安裝風盤),、安裝氟管、安裝冷凝水管,;第三步:安裝風管道或水管道,。1.4 隱蔽工程驗收7室內機系統吊裝驗收、系統線路驗收,、風管道或水管道安裝驗收,、冷凝水管安裝驗收。 安裝室外機* ` 固定主機,、連接管線,、制作保溫。1.6 聯調試壓系統調試,、打壓試驗(水機),。竣工驗收主機系統安裝驗收,、系統運行試驗驗收,、冷凝水排放試驗驗收、書面文檔及遺留問題交接,。 裝修后收尾復檢; 在客戶裝修完工后,,完成收尾、免費復檢,,復檢內容與竣工驗收相同,。2、驗收

  • 空調室內機和室外機安裝規范

    室內機安裝規范 室內機必須單獨設置托,、吊架,,不得與其它設備、管線共用或懸掛在其它專業的吊架上,。 吊裝時應使用四根吊桿,,吊桿直徑不得小于φ8圓鋼。吊桿長度超過1.5米時,,必須在對角線處加兩條斜撐以防止晃動,。 要用兩個螺母固定室內機。 吊裝在封閉吊頂內時,,室內機電控箱位置處應預留原則上不小于400×400mm的檢修口,。 內機吊裝必須做到水平,不得出現傾斜,。 機器吊裝最好避免緊貼房頂,,應留出一定的間隙,,防止機器運行時產生振動 如果機器與出風口之間的距離大于10cm,必須用帆布或復合風管進行連接,,連接處必須牢固,、無縫隙,以免出現漏風,。<

  • 制冷空調安裝不規范案例解析

    制冷空調安裝不規范案例解析

    1,、安裝不規范案例 接地線未接,會造成漏電,,有安全隱患,。 要求必須接地,且接地牢靠,。 空調底腳未固定,,易產生振動和異音。要求必須用螺釘固定底腳,。 多余連接線線纏或隨意塞入室外機里面,,會造成渦流發熱,發生意外 ,。要求多余的連線應包扎

  • 家用氟系統中央空調安裝規范

    家用中央空調安裝步驟 第一次安裝(水電進場時聯系) 1,、 安裝室內機 2、 安裝室內冷媒管 3,、 充氮保壓 4,、 安裝冷凝水管和電路 第二次安裝 1、 安裝室外機 2,、 抽真空 3,、 填充冷媒 第三次安裝 1、 測量安裝風口 2,、 系統運行測試 注意事項: 1,、 內機吊裝需考慮千分之五的坡度,接冷凝水的一側要稍低,,便于冷凝水排出 2,、 焊接時采用充氮焊接工藝,焊接完成后應該用高壓氮氣進行管內吹灰 3,、 焊接完成后對銅管進行充氮保壓測試,,壓力測試時間為24小時 4、 冷凝水管從內機接出后至室外或地漏,,至少保持>1%的坡度 5,、 外機風扇出風口必須在50公分內外機后部15公分之內無遮擋物,所有落地腳必須安裝減震墊 6,、 冷媒管抽真空以確保系統干燥,,避免發生冰堵、電氣絕緣破壞等情況 7,、 開啟冷媒閥,,釋放出外機內自帶的冷媒,開機測試并檢測壓力,,適當進行補充,,直至調試完成

  • 空調外機安裝規范出臺,,安全是否有保障?

    提起空調安裝機位,,可能會讓很多空調安裝工心有余悸,,很多空調機位的設計都是反人類的,不得不出去進行非常危險的高空作業,,身上掛著安全繩,,把空調外機弄出去安裝上,然后在爬回來,。 每次安裝都是游離于危險的邊緣,,稍有不慎可能就掉下去。

  • 空調外機安裝規范已實施,安全是否有保障,?

    提起空調安裝機位,,可能會讓很多空調安裝工不寒而顫,因為很多空調機位的設計都是反人類的,,每次安裝都是游離于危險的邊緣,,稍有不慎可能就掉下去。

  • 分析關于中央空調多聯機安裝規范

    話說中央空調3分品質7分安裝真不為過,,中央空調因為它要和室內裝修配合得當,,實際上設備本身只是一個“半成品”,要使一套家用中央空調能夠正常運行,,設計,、安裝、施工的重要性不亞于空調設備的品質,。下面介紹中央空調安裝流程,,公布如下也方便各位同學參照監督。8 i; `/ H2 t2 O8 P) Q& A 安裝階段篇:中央空調要經過3次安裝& S5 q- {4 m4 Q9 R