《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍,。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示,?立管管徑方面如何確定?
設計圖紙中經常可以看到C級阻燃和B級阻燃的標注,,請問級阻燃和B級阻燃分別是原來的阻燃還是耐火,??,?級阻燃和B級阻燃哪個阻然級別更好呢,?
天正暖通的??!
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,,那么問題來了,,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,,請問各位朋友,,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統,。,,。,。,。
在許多電氣規范里,,對于高層建筑等防火要求較高的場所,都要求電纜穿阻燃或耐火管,。但是在實際施工中,,發現市場上阻燃管的生產廠商越來越少,,難燃管的生產廠商卻是越來越多,且在實際施工中難燃管的運用也越來越廣?,F(xiàn)在請教各位師傅們一個問題:1,、耐火管、阻燃管和難燃管的定義和區別,。2,、相關規范中只提到耐火管和阻燃管,難燃管真的不能用嗎,?要是用了,,能通過驗收嗎?3,、好象難烯管比阻燃管在性能還要好些吧,,不知有沒有關于使用難燃管的新規范?急盼各位師傅的幫忙,!謝謝各位了,!
在實際施工中,大從管盒到燈具或是探頭這些的過渡導管一般都是阻燃波紋軟管,可以定額上沒有這一子項,只有金屬軟管子項,可金屬軟管子項定額費用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波紋軟管多得多,引得和班組結算或是跟建設單位結算都很扯皮,請問各位在審或是做預算時套用那一子項?
一、什么是消防軟管卷盤
那位大俠有此畫軟管的插件,,麻煩上傳個,。
甲方要求為了節省成本和加快施工進度,,本工程的電線管,弱電,,消防按扭控制線管由焊接鋼管改為UPVC阻燃電工管,,管徑不變。以上修改可以嗎,?此樓地上5層的廠房,,負荷等級為二級
請教怎樣根據位移量及管徑確定金屬軟管的長度呢,有沒有具體計算方法參考~我現在需要的規格為DN25,,DN50,,DN100,橫向位移量均為150mm,,請高手指點~~
各位大師,,防火性能電纜一般看見有:阻燃電纜,耐火電纜,,阻燃耐火電纜,,當然還有礦物絕緣電纜單看定義:阻燃電纜:指在規定試驗條件下,試樣被燃燒,,在撤去試驗火源后,,火焰的蔓延僅在限定范圍內,,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅的電纜。主要強調阻止火勢蔓延,,自熄,。不強調火災時能保持電氣性能。耐火電纜:指在火焰燃燒情況下能夠保持一定時間安全運行的電纜,。主要強調火災時電氣性能。不強調阻燃性,。請問:耐火電纜一般具不具有阻燃的特性,?在防火等級比較高的場所,耐火電纜一定能取代阻燃電纜,?耐火電纜(ZR-YJY)和阻燃耐火電纜(ZH-YJY)性能比較如何,?請各位大師不吝賜教。
06D105_電纜防火阻燃設計與施工
1、電纜防火涂料施工前應將電纜表面的浮塵,、油污,、雜物等清洗、打磨干凈,,待表面干燥后方可進行防火涂料的施工,。 2、電纜防火涂料施工采用噴涂,、刷涂等方法,,使用時應充分攪拌均勻,涂料稍稠時,,可用適量自來水進行稀釋,,以方便噴涂為宜。 3,、施工過程中及涂層未干時之前,,應防水、防暴曬,、防污染,、防移動、防彎曲,,如有損壞及時修補,。 4、對于塑料,、橡膠外皮的電線電纜,,一般是直接涂刷5次以上,,涂層厚度為0.5-1mm,大約用量1.5kg/m2,對于包裝有油紙的絕緣電纜,,應先包一層玻璃絲布,,再進行涂刷,如果在室外或者潮濕的環境下施工,,應加配套罩面清漆,。
1、《消防給水及消火栓系統技術規范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅戶內宜在生活給水管道上預留一個接DN15消防軟管或輕便水龍的接口,。2,、《建筑設計防火規范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防軟管卷盤和消防輕便水龍。所以討論討論這兩個設施:GB15090-2005《消防軟管卷盤》圖中卷盤工作壓力最小0.8MPa,。而我們市政不可能達到0.8Mpa,。所以想問到底卷盤能不能接市政。 GA 180—1998《 輕便消防水龍》所以從圖中看,,規范要求設置場所應分情況設置:1,、有消防系統的,設置消防軟管卷盤,,在室外
新規要求丁類等可燃物較少的廠房(倉庫)宜設置消防軟管卷盤,,可是北方地區有些倉庫不采暖,那樣消防軟盤如何防凍,?可以做成干式系統嗎,?
CIPP 拉入法樹脂內襯工藝是采用有防滲透薄膜的無紡氈軟管,經樹脂充分浸漬無紡氈軟管后,,從檢查井處拉入待修復管道中,,用水壓或氣壓將軟管漲圓,固化后,,形成一條堅固光滑的新管,,達到修復的目的。從國外舊管修復情況來看,,由于這項技術適應性強,,質量可靠,利用檢查井作業,,可以做到一揪土不動,,是真正意義上的非開挖,已經在排污管道上得到的廣泛的應用,。特別是采用該技術修復排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通過性,,使得許多百米左右的下 U 型過河管道,有了內襯修復的可能。河南德遠管道科技有限公司 李經理 13839385177
06D105電纜防火阻燃設計與施工
防火涂料起到阻燃效果的原因 近年來,,作為功能性的防火涂料受到了市場的好評,,為人們的安全帶來了保障,但是很多人對防火涂料產生好奇,,那么防火涂料起到阻燃效果的原因有哪些,?
候保新型B1及阻燃保溫管