下承式鋼結構運輸通廊圖紙
鋼結構成品檢驗與運輸管理PDF
一直以來習慣了用PKPM計算,,然后CAD繪圖,工作兩年,,繪圖的速度有了提高,,但是還是感覺速度不夠快。這幾天,,試著用TSSD,,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,但是鋼結構這一塊,,似乎速度還是不能有太大的提高,。
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,,很多建筑,、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下,。
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,,奉獻給大家!
各位:您好,,目前在一個原有框架上添加設備,,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),,現想底部焊接一T型鋼147X200,。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,,使得梁高但很窄,?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內,。我提出的補強方式是否可行,。
(1) 制作:鋼結構制作包括放樣、號料,、切割,、校正等諸多環節。高強度螺栓處理后的摩擦面,,抗滑移系數應符合設計要求,。 制作質量檢驗合格后進行除銹和涂裝。一般安裝焊縫處留出30~50mm暫不涂裝,。 (2) 焊接:焊工必須經考試合格并取得合格證書,,且必須在其考試合格項目及其認可范圍內施焊。焊縫施焊后須在工藝規定的焊縫及部位打上焊工鋼印,。 焊接材料與母材應匹配,,全焊透的一、二級焊縫應采用超聲波探傷進行內部缺陷檢驗,,超聲波探傷不能對缺陷作出判斷時,,采用射線探傷。 施工單位首次采用的鋼材,、焊接材料,、焊接方法等,,進行焊接工藝評定。 (3) 運輸:運輸鋼構件時,,要根據鋼構件的長度和重量選用車輛,。鋼構件在車輛上的支點、兩端伸出的長度及綁扎方法均應保證構件不產生變形,、不損傷涂層,。 (4) 安裝:鋼結構安裝要按施工組織設計進行,安裝程序須保證結構的穩定性和不導致永久性變形,。安裝柱時,,每節柱的定位軸線須從地面控制軸線直接引上。鋼結構的柱,、梁,、屋架等主要構件安裝就位后,須立即進行校正,、固定,。 由工廠處理的構件摩擦面,安裝前須復驗抗滑移系數,,合格后
鋼結構公示牌 高5.4米 寬6米 全部用角鋼制作
關于鋼結構計算的一個工具,,這種工具很多,這個工具總體還是可以的,,有一些東西還是不錯的,。
鋼結構廠房,,基礎混凝土短柱已施工完畢,軸線沿進深方向偏差較大(200-400)不等,。上部采用鋼結構H型鋼梁,,且有10噸吊車。請教各位前輩如何處理,?
如下,,周期有問題嗎,要控制第一,、第二振型為平動,,第一扭轉周期與第一平動周期比小于0.9的要求嗎 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179
各位結構有人,現上傳雕工剛鋼結構PKPM視頻,,對結構新人和在鋼結構領域不懈努力的達人都有很大的幫助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工鋼結構視頻5.62G 115網盤禮包碼:5lbcdh4d454
這種女兒墻的頂包怎么做,?
對于鋼結構門式鋼架中一般設置了柱間支撐(存在水平支撐)的情況下,,此跨還用做系桿嗎,?本人認為不用了....大家的意思呢?:victory:
根據抗震規范,,采用鋼框架結構時,,甲乙類建筑不應采用單跨結構。現在有一個乙類建筑,,結構形式是鋼框架,,類似刀把形,橫向局部為單跨,,可以么,?還需要再做處理么,例如:增加支撐,。
砼結構我們接觸多了,,規范也有很詳細的規定,。比如:周期比、位移比,、層剛度比,、剪重比等等。而對鋼結構來說,,需要滿足哪些參數,?特別不少鋼結構,造型很復雜,,沒有明確的層概念,,這些結構需要滿足什么參數,?