1、項目案例:防火墻處梁柱防火構造做法
本人現在在做一個鋼結構,,但是鋼結構與鋁合金板的連接不好處理,,而且鋁合金板要處理成一個不規則的寶塔型的帽頂,,在在外面貼金,非常難辦,,想拿出來讓大家討論,,看誰有好辦法。謝謝
pkpm 鋼結構框架的樓層抗剪承載力 是怎么算的呢為什么我一層二層柱和支撐的布置一樣 層高5.1m和5.2m但是樓層抗剪承載力比還不到0.65一層的算法是不是和其他層不一樣呢,?
pkpm 鋼結構框架的樓層抗剪承載力 是怎么算的呢為什么我一層二層柱和支撐的布置一樣 層高5.1m和5.2m但是樓層抗剪承載力比還不到0.65一層的算法是不是和其他層不一樣呢,?
多高層節點構造中,鋼筋桁架樓層板鋼筋和底模板通過焊接連接,,有些鋼結構加工采用連接件進行桁架和底模的連接,,7天后 可以拆除連接件和底模板, 現在大家常用的是哪一種,?
鋼結構維護板用量統計軟件,,供大家參考
各位:您好,,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求,。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),,現想底部焊接一T型鋼147X200。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求,?(不能讓T型鋼太高,,使得梁高但很窄?)如,,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內,。我提出的補強方式是否可行。
用的是PKPM建模,夾層的面積大約是正常樓層面積的三分之一,,現在夾層與上層的剛度比不滿足要求,。解決的方法無非是兩種,加大夾層的剛度,,或者減小上層的剛度,;但是我認為這都是治標不治本的方法,。即使用這種方法,收效也不明顯,。 我現在有兩點疑問:一,、對于這種夾層,有的人在建模的時候干脆不建進去,,折算出荷載,,直接加到柱子上去,這種方法是否可行,?依據是什么,? 二、我手里沒有高鋼規這本書,,在高層混凝土里面是有明確的比例要求的,,那么高鋼規里面是否有明確的比例要求?
一直以來習慣了用PKPM計算,然后CAD繪圖,,工作兩年,,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快,。這幾天,,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,,但是鋼結構這一塊,,似乎速度還是不能有太大的提高。
鋼結構平臺走道用的鋼格柵板/ 鋼格柵 鋼格柵又稱鋼格板或格柵板,,是扁鋼和扭鋼焊接而成,,鋼格柵經久耐用,相對于其他產品價格更實惠,、其主要用途在電廠平臺,、停車場平臺、檢修平臺,、水溝蓋和踏步板等方面,。也用在環保設備和污水處理等方面,鋼格柵被廣泛應用于石油化工,,電力,,自來水,污水處理,,港口碼頭,,建筑修飾,造船,,自走式停車場,,市政工程,環衛工程等領域平臺,,走道,,棧橋,溝蓋,,井蓋,,梯子,圍欄等 鋼格柵特點類型 鋼格柵主要有一下幾個特點: 1:高強度,,輕結構 2:防腐能力強,,經久耐用 3:外形美觀,表面亮澤 4:不積污物,,不積雨雪,,不積水,自清潔,,易于維護 5:通風,,采光,散熱,,防滑,,防爆性好
現如今,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,,很多建筑,、工地、廠房都會使用到鋼結構雨棚,,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,,使用材質不同,其造價也就存在一些差異,,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢,?下面小編就來給大家介紹一下。
請教一個問題。我做一個框架結構的房子,,地面層作為第一結構層輸入,,但是實際上地梁和底層地板因為下面有地涣；溶?,那它的配筋就相?duì)保守,,我能否改變底層板和梁的荷載來減小它的配筋,?如果能,那底層樓板和地梁的荷載一般載改為多少為好,?謝謝?。?/p>
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
請教各位,,在鋼結構中樓板設計時(比如鋼平臺中的鋼鋪板),,是不是仍然是:板長寬比小于2按單向板考慮,在2~3之間宜按雙向板考慮,,大于3按雙向板考慮,。
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,奉獻給大家!
請問下各位高人,,在樓層板上的雙層雙向鋼筋,,下鐵鋼短邊在上還是下部,上部呢,?如果是基礎板應該怎樣,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-26 06:40 編輯 ]
圖紙簡介: 九層頂部加建兩層框架鋼結構酒店 H型截面柱梁對接焊縫采用全熔透坡口焊縫 投稿網友: wadaxiwata 上傳時間: 2013-06-19 <
鋼結構樓層板
鋼結構樓層板專題,為您提供鋼結構樓層板相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋼結構樓層板 相關的專業交流討論,,更多鋼結構樓層板相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量