給排水管道安裝如何套取定額 給排水管道安裝如何套取定額: 根據《全國統一安裝工程預算定額河北省消耗量定額(2012)》第八冊給排水,、采暖,、燃氣工?第一章 管道安裝說明: 本章項目包括以下工作內容: 1.管道及接頭零件安裝,。 2.水壓試驗或灌水試驗,。 3.室內DN32及以內給水,、采暖管道
高層建筑給排水管道不涉及建筑結構安全性,,但卻對人們的生活質量至關重要,。建筑給排水管道包括給水與排水,,排水系統主要采用室內有組織排水及污水管,,給水系統需經過加壓二次供水。給水管道1)PPR熱熔管工程上使用的給水管道大部分為PPR熱熔管,,已經很少使用金屬管材了,,PPR管有與金屬管材相當?shù)膹?qiáng)度,,易于彎曲并不反彈,,耐高溫、耐高壓,、耐腐蝕性能優異。2)給水管安裝高度PPR給水管經過熱熔焊接卡箍固定即可完成管道敷設,,高層住宅給水管主管徑大多數為25管,,而管徑接頭直徑為30mm,,又考慮到樓板面平整度可能偏差較大,,而公共區域需進行公裝,不需要進行樓地面找平,,因此,公共區域地面完成面標高必須考慮樓板平整度偏差,,以及給水管管徑接頭直徑。3)止回閥住宅給水管入戶前都會安裝有各家各戶水表,,但是由于官網水壓可能不穩定,,或者偶爾會停水減壓,以至于水表可能會因水倒流沖壞,,以及水表會倒轉,,那么我們怎么辦呢?一般而
本帖最后由 haloufan 于 2014-3-12 09:02 編輯 1.室外PVC雨水管道外側做干掛,,所以雨水管道算隱蔽工程了,,根據規范要求須做灌水試驗,但實際試驗的時候,,伸縮節上端漏水,,是普遍問題還是材料安裝問題,如何解決,?2.現在室內給排水套管安裝,,由于誤差較大,實際施工中是先不安裝套管,,最后給排水安裝的時候直接開孔,,然后封堵,規范要求有些地方必須加套管,是不是安裝的時候套管跟管道一起安裝,,然后二次封堵樓板跟套管的間隙,,還是不加套管直接封堵?望解答,,謝謝,!
地下室包含給水管、加壓排水管,、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,,我想咨詢下各位大俠,,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少,? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,,假設管道閥門均采用閘閥,,250夠嗎?還是要300,? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢,? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢,?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響,。 以上問題,主要是因為彝建?、結構等專業相互配合,,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,,希望大神不吝賜教,先行謝過啦,。
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用,。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高,、超寬,,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題,。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁,、管件,、板材等)生產、脫模,、吊運和安裝中,,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全,、高效,、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,,配合現場施工設備,,如吊車、挖掘機,、叉車等機械設備,,保證安全,減少人員參與,,降低勞動強度,,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,,同時極大地提高了施工效率,。
綠色PE管道,給排水管道安裝是市政小區自建房不可缺少的一部分,,甚至可以說關系到整個建筑的成敗,,以下幾個方面尤其重要!一、給排水管用PE管的好處,?第一,,塑料管更輕,安裝起來更方便也更節省人工;同管徑PE管道價格是鑄鐵管的80%,,更經濟,。第二,同管徑的PE管排水能力優于鑄鐵管,,可以采用小直徑PE管代替鑄鐵管,,省工省料省空間。第三,,PE管道具備衛生無毒性的優勢,,不用做防腐處理,不存在如鑄鐵管外壁銹蝕脫落等問題,暗裝不需經常維修護理,,明裝則比鑄鐵管更為美觀。同時,,PE管使用年限50年,,比鑄鐵管高。第四,,PE管不易傳熱,,導熱系數只有0.2,而鑄鐵管的導熱系數是80,,PE管保溫性能是鑄鐵管的400倍!第五,,隨著科技的發展,綠色PE塑料管道的出現卻很好的避免了內壁生銹,、出現污垢導致細菌滋生的缺陷,,而且PE塑料管還可以達到很好的節能、節水效果,,成為一個全新的綠色產業,。所以,目前市面上除了早期的市政給水建筑工程,,基本上都是PE給水管,,已經很
現場給排水管道在安裝,發現感覺有點問題,,請教大家,。1.管道穿墻應該做套管,現場沒有套管,,這個肯定不對吧,。規范有要求必須設套管嗎。2.管道的吊桿間距有無要求,,是不是在有三通接口,、安裝閥門的部位的地方必須設置吊桿,防止該段下?。吊桿間距有無強制性規定,,比如間距,哪些部位必須設置,。
綠色PE管道 給排水管道安裝是市政小區自建房不可缺少的一部分,,甚至可以說關系到整個建筑的成敗,,以下幾個方面尤其重要!
熱水管為紅色線條,冷水管為藍色線條
由于高層建筑層數多,,建筑結構復雜,,高樓供水管道內靜水壓力大,要求管材及配件強度高,,而且對防噪聲,、防震等性能要求高,因此對管道支架,、管材接口等要求十分嚴格。 一,、管井內管道安裝高層建筑中的給水排水管道數量多,,有生活給水管、消防給水管,、污水排水管,、通氣管、熱水管,、回水管和中水管道等,。這些管道的立管。多采用管井內敷設,,多依靠托架,、支架、 管卡等豎向固定在管井內,,并且每層與支管或橫管相接,。管井內管道安裝,一般按從下而上的順序進行,,立管上分支管(甩口)的標高,、方向應準
施工前準備工作: (一) 給水排水管道工程施工前應由設計單位進行設計交底。當施工單位發現施工圖有錯誤時,,應及時向設計單位提出變更設計的要求,; (二)給水排水管道工程施工前,應根據施工需要進行調查研究,,并應掌握管道沿線的下列情況和資料:1.現場地形,、地貌、建筑物各種管線和其他設施的情況,;2.工程地質和水文地質資料,; 3.氣象資料 ;4.工程用地交通運輸及排水條件,; 5.施工供水供電條件,; 6.工程材料施工機械供應條件,; 7.在地表水水體中或岸邊施工時,應掌握地表水的水文和航運資料,。在寒冷地區施工時,,尚應掌握地表水的凍結及流冰的資料;8.結合工程特點和現場條件的其他情況和資料,; (三)給水排水管道工程施工前應編制施工組織設計,。施工組織
室內給排水管道的安裝難度雖然不是很大 , 但是由于施工人員的技術水平和工作認真程度將會直接影響其安裝質量 , 而且在建筑工程質量問題中由于管道滲漏引起的質量問題越來越多 , 在工程中尤為突出 , 應該引起有關工程技術人員的足夠重視 , 本文參照有關管道安裝的技術規程和標準 , 并結合根據在西安鐵路局安康建筑段多年的工程實踐經驗提出了室內
給排水管道安裝是自建房不可缺少的一部分,甚至可以說關系到整個建筑的成敗,,以下七個方面尤其重要! 一,、給排水管道是用PVC管好還是金屬管好?看下面的四點對比就知道了。 第一,,塑料管更輕,,安裝起來更方便也更節省人工;同管徑PVC管價格是鑄鐵管的80%,更經濟,。 第二,,同管徑的PVC管排水能力優于鑄鐵管,可以采用小直徑PVC管代替鑄鐵管,,省工省料省空間,。
管道支吊架管道支架制作,必須采用臺鉆,、電鉆開眼,,不得采用電、氣焊開眼,,制作完成必須除銹,、防腐后方可安裝。支架材料必須采用與管道相適配的規格,、厚度符合要求,,塑料管道與鐵質支架間必須加設套皮和墊皮,支架安裝必須順直,、牢固,,同一房間支架高度必須一致。支架U型卡規格符合要求,,角鋼支架磨圓弧,。鋼管管道支、吊架的最大間距型絲與管道規格對應表立管固定管卡安裝:1)立管卡安裝高度,,距地面 應為1.5~1.8m,。2)2個以上管卡應勻稱安裝,同一房間管卡應安裝在同一高度上,。3)樓層高度小于或等于5m,,立管可安裝1個固定件,,每層必須安裝1個。4)樓層高度大于5m,,每層不得少于2個,。防晃支架的加設: 給排水及消防:直徑大于或等
給排水管道安裝作業指導書
高層建筑給排水管道不涉及建筑結構安全性,但卻對人們的生活質量至關重要,。建筑給排水管道包括給水與排水,,排水系統主要采用室內有組織排水及污水管,給水系統需經過加壓二次供水,。 給水管道 1)PPR熱熔管 .......工程上使用的給水管道大部分為PPR熱熔管,,已經很少使用金屬管材了,PPR管有與金屬管材相當?shù)膹?qiáng)度,,易于彎曲并不反彈,,耐高溫、耐高壓,、耐腐蝕性能優異。 2)給水管安裝高度 .......PPR給水管經過熱熔焊接卡箍固定即可完成管道敷設,,高層住宅給水管主管徑大多數為25管,,而管徑接頭直徑為30mm,又考慮到樓板面平整度可能偏差較大,,而公共區域需進行公裝,,不需要進行樓地面找平,因此,,公共區域地面完成面標高必須考慮樓板平整度偏差,,以及給水管管徑接頭直徑。 3)止回閥 .......住宅給水管入戶前都會安裝有各家各戶水表,,但是由于官網水壓可能不穩定,,或者偶爾會停水減壓,以至于水表可能會因水倒流沖壞,,以及水表會倒轉,,那么我們怎么辦呢? ..
管道支吊架 管道支架制作,,必須采用臺鉆,、電鉆開眼,不得采用電,、氣焊開眼,,制作完成必須除銹、防腐后方可安裝,。支架材料必須采用與管道相適配的規格,、厚度符合要求,,塑料管道與鐵質支架間必須加設套皮和墊皮,支架安裝必須順直,、牢固,,同一房間支架高度必須一致。支架U型卡規格符合要求,,角鋼支架磨圓弧,。 鋼管管道支、吊架的最大間距