地下室包含給水管,、加壓排水管、噴淋管,、消火栓管等眾多給排水管線,,我想咨詢下各位大俠,,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少,? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,,假設管道閥門均采用閘閥,,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢,? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響,。 以上問題,,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,,希望大神不吝賜教,,先行謝過啦。
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,,尤其是排污管道,,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,,重大30噸,,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,,重量大,,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題,。 國外在混凝土預制構件(管片,、管樁、管件,、板材等)生產、脫模,、吊運和安裝中,,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全,、高效,、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,,配合現場施工設備,,如吊車、挖掘機,、叉車等機械設備,,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,,將施工人員,、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率,。
給排水管道包含:1 室內給水管道:生活水泵房,、熱力換熱站,、消防水池進水管。2 室內排水管道:廚房,、衛生間,。3 室外給水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管,。1.給水管道的日常檢查,。 維修養護人員應十分熟悉給水系統,經常檢查給水管道,、閥門及水龍頭(包括地上,、地下、屋頂等）的使用情況,,經常注意地下有無漏水,、滲水、積水等異常情況,,如發現有漏水現象應及時進行維修,。2.露天管道的檢查和維護。 露天管道因日曬雨淋會出現防腐層,、保溫材料脫落的現象,,應隨時注意維護和修理,以延長管道的使用壽命,。如管道漆皮脫落,,尚未生銹,可及時刷漆防腐,;若已生銹,,應先除銹后刷漆。為延長管道使用壽命,,露天管道應定期刷漆,,一般焊接鋼管及鋼件應不超過兩年、鑄鐵管應不超過三年刷漆一次,。3.冬季管道的保溫防凍工作,。 在北方每年冬季來臨之前,,維修人員應注意做好水表箱、閥門井,、消防栓井以及室內外的管道,,閥門、消防栓等的防凍保溫工作,。
請問大家:建筑內的管道井,,如果面積不是很大,不需要進人維修,,需要做平臺嗎,?如果不做平臺,是不是可以鏤空呢,。但鏤空的話,,就不能設地漏了,那檢修時的污廢水就會一直往下流了,。大家是怎樣處理這個問題的呢,?謝謝了!
給排水管道及配件用量自動計算式.rar
不知道大家在剛開始記憶規范,、圖集的時候有沒有覺得特別的費勁,,這個尺寸,那個數值的,,為了方便大家記憶管道距墻距離,,給大家找了一些資料,做了下匯總,!并都標明了出處了,!有需要的收藏!:lol1,、管與管及與建筑構件之間的最小凈距《建筑施工手冊》第四版,,縮印版,第1500頁(網上可下載到,,大約100Mb)或《水暖工長速查》第119頁(楊磊 主編 化學工業出版社 2010年7月第1版)
某大樓給排水工程中,,DN50鍍鋅鋼管(絲接)的工程量共計120m,其中30m安裝在室外,,而室內有50m安裝在封閉的管道井內,,如何計算該分部分項工程直接費。(DN50鍍鋅鋼管的理論重量為5.27kg/m,市場信息價為4800元/t) 安裝在封閉管道井那一部分應該怎么處理,?
請教大家個問題,,我這邊的給水管道用PVC給水管(用于噴灌花池),排水管用鑄鐵管,它們的支架大多數用的是單桿吊架,,固定支架很少,,我查了一些資料但沒看到固定支架的間距規范要求,請問給排水管道的固定支架間距是多少,,在什么規范上可以查到,,謝謝。
應版主的要求,,現把消防給排水管道連接方式和法蘭分類WORD版本上傳到論壇供大家下載共享
最近接手一新疆庫車縣的項目,,屋頂設置太陽能熱水系統,若采用橡塑保溫,,不知道保溫厚度多少,,跪謝大神,最好還能提供庫車縣的雨水暴雨強度公式
對于一棟高層建筑綜合樓來說,,往往功能比較復雜,,用水點和排水點都比較多,因而給排水管道井應根據用水點和排水點的分布而適當,、分散設置,,這對于給排水、消防管道的連接及縮短給排水,、消防管道橫干管,、支管的長度是有利的。特別對于排水管道橫干管會因方便接入管道井內的立管而縮短長度,,從而減少管道坡降,,保證建筑層高凈空(吊頂高度).現代建筑對給排水、消防設計的要求越來越高,,設計內容也越來越多,,各種管道立管也越來越復雜。但不管從設計角度或從建設單位意愿來說,,都不愿意也不可能在高層建筑內部設置太多的給排水管道井,,從而占據過多的建筑平面空間。從另一方面來看,,如果給排水,、消防管道井設置過多,考慮給排水,、消防設計方案時就可能會增加立管數量,,因而各種管道的數量就會增加,造成成本上的不經濟,,還會人為造成設計的復雜化及施工安裝工作量大的現象,,對于日后使用管理也不方便,。這樣就適得其反了。所以,,對于高層建筑綜合樓中給排水管道井的設置要綜合考慮,,設置管道井數量不但要適當,而且在建筑平面布置上還要適當分散,。
小弟新手,,有幾個問題望各位大神多多指點! 1,、UPVC的給水管和排水管道使用的是直壁管還是波紋管,?給水管道管徑有200和250的, 排水管道管徑從110到800. 2,、堵頭是否為法蘭套+法蘭盲板,?如果不是,應該是什么,?
建筑給排水管道用堵水氣囊,圓形和方形管維修封堵很專業,管道封堵氣囊,管道封堵器(管道封堵氣囊)的施工步驟 1,準備:先將市政工程圓形管道封堵器充氣裝置的配件進行組合,做工具漏氣檢查.用打氣泵向氣囊充氣,氣壓不得超過0.15MAP,檢查氣囊是否漏氣. 2,打開管道口,將加氣囊從此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充氣,充氣至適宜的壓力為好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接頭處,原因: (1)該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性. 管道封堵氣囊 管道封堵氣囊圖冊 (2)以免管道封堵器向一側膨脹,氣壓打不上去,如果繼續充氣,管道封堵器會被打破. (3)對于市政排水管,要求清砂干凈,
知識點 :給排水管道(鋼管)內外防腐給排水管道種類繁多,,對于非金屬管道一般不需要考慮內外防腐,,但對金屬管道一般需要考慮內外防腐。鋼管內防腐一般有水泥砂漿內防腐及液體環氧涂料內防腐,。水泥砂漿內防腐管徑在500mm以上,,參考標準T/CECS10-2019,一般適用于給水鋼管道,,施工方法有機械噴涂,、人工抹壓、拖筒或離心預制法,。
壓力流管道設計流速的選擇一般需要考慮以下幾個因素:1,、管網建造費(管材費用以及施工費用、維護費用等)2,、動力費用(水泵功率耗電費用以及電纜敷設費用等)3,、計劃使用年限根據以上因素計算管網造價費和年管理費。但是由于實際管網的復雜性,,加之情況在不斷變化,,許多經濟指標如水管造價、電費等也隨時變化,,所以理論計算清楚也難,。我們的給水工程教材提示:
前幾天有同行問到我,,消防水管道可以穿防爆墻么?我即刻回復是,,首先盡量避開穿越防爆墻,,若必須穿越,那就穿吧,,做好套管和防護措施,。 那么相關規范有么有呢? 我首先想到的是曾經做過的人防工程,,依稀記得人防設計規范有管道穿越防爆墻的要求,。 人民防空地下室設計規范 GB 50038—2005,目前現行版本,。 一個是剛性防水套管,,一個是外側加防護擋板的剛性防水套管! 一般地 管徑DN≯150mm的管道采用剛性防水套管,! 管徑DN>150mm的管道采用外側加防護擋板的剛性防水套管,! 但是需要注意甲類、乙類及核級別,,要求有所不同,。 同時對管道閥門的設置要求,建議適當參考如上規范的如下條文: 6.2.13 防空
想要學習BIM,,對BIM感興趣的小伙伴快來掃碼領取大禮包吧~?。?!
螺紋連接焊接連接法蘭連接