請教各位大俠啊,,我這邊設置了8個水景噴頭,,全部調試完成,再次打開開始還是正常的,,過段時間后就有一個噴頭突然水壓變小,,噴水高度降低很多。求指教?。,。?先謝謝各位大俠了,!
下圖這種效果是怎么做的,? 使用的是什么類型的噴頭?噴頭規格多少,?
水由于其流動柔美的特征,,已經逐漸成為居住小區景觀設計的焦點,,一個好的水景設計,能夠盤活整座小區景觀,,在一定程度上,,水景設計是特定區域的視覺中心,是小區的亮點,,噴泉,、水幕、溪流甚至游泳池,,只要布局設計恰當,,都能提升整個小區的景觀環境。但水景設計業要遵循一定的原則,,只有這樣設計出來的水景才能夠對衈的景觀環境起到提點作用,。 一,、生態性 住區水景的設置,一定要遵循生態化原則,,即首先要認清自然提供給我們什么,,又能幫助我們什么,我們又該如何利用現有資源而不破壞大自然的本色,。如還原水體的原始狀態,,發揮水體的自凈能力,做到水資源的可持續利用,,達到與自然的和諧統一,,體現人類都市景觀與自然的相輔交融。 二,、景觀性
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
這是我朋友去年做的工程請大家一起來PP,。
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾,?請教一下,??,?
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級,。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,,設置了新的圖層,,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
來學習學習各種水景的造景手法,,對于設計師有良好的借鑒意義,。
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,,顯示的圓在0層上,,不方便,,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,,因為有的時候畫圖的時候,,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
如下圖的客房,,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,中危險一級,,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,,噴頭到墻的距離大于1.8米了,,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行,?沒規范支持,,不敢用啊。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q