論文簡介:大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范大型商業建筑設計防火規范 投稿網友:coolmoon100 上傳時間: 2013-11-02
重慶大型商業建筑設計防火規范通過評審近日,,重慶市建委組織有關專家在金源大飯店召開評審會,,對《重慶市大型商業建筑設計防火規范》(送審稿)進行了審查,重慶市公安消防總隊副總隊長周崇敏在會上做了重要講話,,并詳細介紹了該規范的編制工作開展情況,,市建委黨委成員、總工程師吳波到會并發言,。 專家組(專家名單附后)聽取了規范編制組對編制工作情況匯報并逐條審查了規范的條文及條文說明,,并進行了討論。 經過一天的審議,,專家組一致認為:該規范提交的資料齊全,,內容翔實,符合審查要求,;該規范結合重慶實際,,在大量調查研究的基礎上,系統提出了大型商業建筑的防火設計要求,具有較強的針對性和可操作性,,內容全面,,邏輯清晰,結構嚴謹,,具有較強的地方特色,,填補了大型商業建筑防火設計領域的若干空白;該規范對國家標準有關大型商業建筑防火設計方面作了較全面的補充和細化,,首次對大型商業建筑的火災危險性進行了科學的分類,,明確了安全疏散系統、外部救援條件及消防設施設備的消防設計要求,,提出了大型商業建筑防火設計的多項新的技術措施,,具有較強的創新性,對大型商業建筑防火設計具有重要的指導作用,。
重慶市大型商業建筑設計防火規范:lol近年來,,隨著我市經濟的快速發展和市場經濟的繁榮,各區(市,、縣)相繼建成了數量眾多的大型商業建筑或購物中心,,傳統商業建筑在功能和形式上已發生了很大的變化。它們不僅功能齊全,,而且形式多樣,,部分大型商業建筑集餐飲、娛樂,、旅游,、文化、藝術等消費功能于一體,,有些甚至可同時容納“主力店”,、主題娛樂休閑設施和多樣化商品步行街等各種商業形態。一般而言,,大型商業建筑具有面積規模大,、人員密集、建筑功能復雜,、裝修和商品的可燃物多等特點,,發生火災后容易導致蔓延迅速、人員疏散困難,、撲救難度及財產損失大等后果,。其在防火分區、安全疏散,、現代消防設施等方面也都具有不同于一般民用建筑的獨特性,,而現行國家標準對大型商業建筑防火設計所采取的措施針對性不足。為此,經重慶市建設委員會批準,,重慶市公安局消防局和機械工業第三設計研究院聯合編制了《重慶市大型商業建筑設計防火規范》,。本規范共7章,主要內容有:總則,、術語,、大型商業建筑分類和耐火等級、一般規定,、防火與防煙分區,、安全疏散、消防設施等,。[
誰有商業建筑設計防火規范電子版,能不能發給我
2007-00-00 發布 2008-00-00 實施 江蘇省建設廳 審定 發布
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物、儲罐,、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二,、下列建筑物,、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫,;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區,;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓,、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三、按一級負荷供電的建筑物,,當供電不能滿足要求時,,應設自備發電設備;{HotTag}四,、除一,、二款外的民用建筑物、儲罐(區)和露天堆場
《江蘇省商業建筑設計防火規范
8.2.8.5條“與保護對象在5~40m的市政消火栓,,可計入室外消火栓的數量內,。”消火栓保護半徑可是150m呢,,如果在150m范圍內的就不能算么,?還要重新新建消火栓嗎?
7.4.3 1.地下室、半地下室的樓梯間,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻與其它部位隔開并直通室外,,當必須在隔墻上開門時,應采用乙級防火門,。2.地下室,、半地下室與地上層不應共用樓梯間,當必須共用樓梯間時,,在首層應采用耐火極限不低于2.00h的不燃燒體隔墻和乙級防火門將地下,、半地下部分與地上部分的連通部位完全隔開
新版建筑設計防火規范及其解釋
如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單、多層制鞋,、制衣,、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思?
新的建筑設計防火規范圖示,,需要的請來吧
新舊建筑設計防火規范對比,,需要的請來吧
建筑設計防火規范2014版
規范的原文:7.2.1 高層建筑應至少沿一個長邊或周邊長度的1/4且不小于一個長邊長度的底邊連續布置消防車登高操作場地,該范圍內的裙房進深不應大于4m,。 建筑高度不大于50m的建筑,,連續布置消防車登高操作場地確有困難時,可間隔布置,,但間隔距離不宜大于30m,,且消防車登高操作場地的總長度仍應符合上述規定。7.2.2 消防車登高操作場地應符合下列規定:2 場地的長度和寬度分別不應小于15m和10m,。對于建筑高度大于50m的建筑,,場地的長度和寬度分別不應小于20m和10m。我有個疑惑,,超過50米的建筑,,消防登高操作場地到底是沿著長邊來呢,還是要根據20米來,;還有7.2.2圖示上的右邊這個圖,,既然是要連續布置,為什么能出現登高場地20m,,又沒有連續布置呢?
《建筑設計防火規范》圖解
在15年修改版的建筑設計防火規范圖示中的第5-14頁中注釋里有一條說:五層或五層以下的教學建筑,、普通辦公建筑的敞開樓梯間可以不按上下層相連通的開口考慮,,這條里說的是否是說五層以下的該建筑防火分區還是單層計算,不用每層疊加計算,?
2018建筑設計防火規范修訂內容
大型商業建筑設計防火規范
大型商業建筑設計防火規范專題,,為您提供大型商業建筑設計防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大型商業建筑設計防火規范 相關的專業交流討論,,更多大型商業建筑設計防火規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題