酒窖空調設計一般都有哪些要求,?比如室內溫度,、濕度范圍是多少,?再弱弱的問一句酒窖也分儲存白酒跟紅酒的嗎,兩者對溫濕度要求有不一樣嗎,?
有一個項目,。。,。地下一層有十個庫房但只有五個機房,,第一層有十三個檔案室但只有四個機房,請問一定要一個房間一個恒溫恒濕機嗎,。,。。還是可以集中處理,?
小弟在一家中央空調公司,,公司生產空調主機、風柜,、新風設備等產品,,小型項目我一般會提供設計圖紙,但是遇到大型項目比如醫院,、寫字樓等項目,,經常是幾萬平米,銷售人員也要我設計圖紙,,由于任務量比較大,,我很不樂意提供,但是又說不出很合理的理由,,一些疑問還望高手指教,!1、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,,是否可不經過設計院,?2、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,,大概多少錢,?3、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,,如果廠家必須提供,,那設計院起什么作用?4,、如果甲方請了設計院,甲方要求按照我們公司的產品來設計,,那我們公司是否還要給設計費,,是否還要提供設計圖紙,?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,,拜謝?。?!
請教各位,,通風、空調,、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,,只注重“暖”,,對通風、空調,、放排煙等知之甚少,,一直在從事水、暖,、電方面),,現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,,大體的計算思路是什么,,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,,小弟將不勝感激,。
呼吸式幕墻,又稱雙層幕墻,、雙層通風幕墻,、熱通道幕墻等90 年代在歐洲出現,它由內,、外兩道幕墻組成,,內外幕墻之間形成一個相對封閉的空間,空氣可以從下部進風口進入,,又從上部排風口離開這一空間,,這一空間經常處于空氣流動狀態,熱量在這一空間流動,。呼吸式幕墻由內外兩層玻璃幕墻組成,,與傳統幕墻相比,它的最大特點是由內外兩層幕墻之間形成一個通風換氣層,,由于此換氣層中空氣的流通或循環的作用,,使內層幕墻的溫度接近室內溫度,,減小溫差因而它比傳統的幕墻采暖時節約能源42%-52%;制冷時節約能源38%-60%,。另外由于雙層幕墻的使用,,整個幕墻的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,,無論天氣好壞,,勿須開窗換氣層都可直接將自然空氣傳至室內,為室內提供新鮮空氣,,從而提高室內的舒適度,。我想請教一下有誰設計過呼吸幕墻的空調系統,他與傳統的空調設計有何區別,,呼吸幕墻有引新風的功能,,在空調設計中是否另設新風系統
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,,業主要求冷指標要達到380W/M2,。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費,。即使要求酒吧內達到18°C,,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右,。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
我收集的一些空調設計的資料
請教各位大俠:現有一潔凈組合空調,,各部分參數為A.初效過濾段:1365mm(過濾袋前有檢修小室) B.表冷段:760mm C.加熱段:760mm(帶檢修小室,,與表冷段公用) D.中間段:535mm(帶檢修小室) E.風機段:2185mm(帶檢修小室) F.加濕段:535mm G..中效送風段:1985mm(帶檢修小室) 合計:L=8125mm。本人想問的問題是:潔凈組合空調的中間段是做什么用的呢,?此潔凈組合空調的中間段能否去掉,?
各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱?請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?
各位同仁:關于現代化養豬場采暖,、通風、空調設計的問題: 設計空調系統,、采暖系統和排風系統,。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳,、硫化氫,、氨氣等有害氣體,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少,?冬季排風應該如何計算,。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法,。
空調設計:什么空調系統最節能,?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,,事實表明,,中央空調(冷水機組)并不省電,是個電老虎,。即使有幾個用戶開著空調,,冷水主機就要運行,主機的電功率是上百KW,,1小時100多度電啊,。即使變頻也達不到很好的節能效果。有誰能告訴我中央空調的優點是什么,?美觀,?投資少?節能,?安全,?維護方便?安裝方便,?細想來都不是,,我認為只有大空間的建筑內,沒辦法才使用中央空調,,比如說商場,。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易?還是有其他原因,,設計院總喜歡搞中央空調,? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,不過有人說維護起來比較麻煩,。
想請教一下:廣東地區400平米的浴池,,有冷水浴、熱水浴,、淋浴區等,,空間都是相通的。這種情況夏天需不需要供冷,通風換氣量多少合適,?層高有6,、7米的樣子,通風量大,,冬季采用哪種方式供熱比較合適呢,?[ 本帖最后由 piaopiaonv 于 2011-7-13 11:52 編輯 ]
設計商店空調時,營業廳的人數取值:大型百貨樓,,一層按1.5~2人/ m2,,其它層按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2,。商店的照明負荷按40~60W/ m2,。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91
最近做個瑜伽房,,聽說練瑜伽是不能吹空調的。是不是我只設計通風就行,。聽說還分高溫瑜伽和常溫瑜伽,。我勒個去,這讓人怎么設計??!有哪位仁兄設計過沒有。求教,!
歡迎回復哈
水空調可以通風換氣直接開窗敞開式,,健康有保證了??照{都做不到,。所以夏季降溫選水空調就沒有錯。下面一起了解下它們的比較吧,。1,、完全環保型產品:它是無壓縮機、無冷煤,、無污染的環保型產品,,這是利用室外全新鮮空氣蒸發冷卻原理降溫并與室內進行對流換氣從而達到通風降溫目的;2,、運行成本低,,可快速收回投資:與傳統壓縮機空調系列相比,耗電量只有其1/8,;3,、降溫效果明顯:在較潮濕地區(如南方地區),,一般能達到5-10℃左右的明顯降溫效果;在特別炎熱干燥地區(如北方,、西北地區),,降溫幅度大約能達到10-15℃左右;4,、投資造價低,、不占用建筑面積:與傳統壓縮機空調系統相比,水空調造價不足其一半,,并且設備不占任何建筑面積,;5、保持室內空氣干凈,、清潔、衛生:門窗敞開進行排風是蒸發型冷氣機的一大特色,,百分之百的新鮮空氣更換方式使人們時刻處于大自然的環境中,,完全無傳統空調帶來的不適應感,將污濁的空氣排出室外,;6,、易于維護與安裝:系統簡直,易于快捷安裝,、維護,,無須專業維護人員;7,、防止空氣干燥:它可以濕潤皮膚,,并且對皮膚有一定的好處;8
1,,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選,、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,,暖通專業根據建設明目內容和規模,,初步考慮冷、熱源方案,,粗略估算冷,、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,,冷卻塔布置所需面積,,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房,、冷卻塔的位置和建筑面積,。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水,、冷卻水,、凝結水、新風井等),,并確定管井大小,。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,,確定需要設置防排煙的位置,,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率,、耗水量,,并提供給相
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全,、適用,、經濟、衛生和保護環境的基本要求,,制定本導則,。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計,。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,,尚應符合現行有關標準,、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,,制冷量在7-80KW范圍內,,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱,、過濾等處理的送回風系統,。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》),、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》),、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定,、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范,、規定、標準方面,在系統設計,、設備選型,、管網布置方面都存在著不少問題?,F(xiàn)將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范,、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室,、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所,、盥洗間(設有外窗,、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器