1,、分歧管介紹與作用 分歧管,也就是中央空調空調分歧管,,俗稱分支器(分歧器),。顧名思義就是為一頭輸入,但有多條輸出的管子,。主要用在中央空調VRV系統的管道安裝中,,其作用就是在中央空調多聯機安裝系統中,將管道中的制冷劑分流到室內機中,,起到分流的作用,。 分歧管連接主機和多個末端設備(蒸發器)的連接管,有氣管和液管之分,。氣管口徑通常比液管要粗,。分歧管的選型是根據每個分歧管后所連接的室內機的容量來確定的。 2,、分歧管的要求 通常分歧管是用紫
請問:多聯機空調系統分歧管距彎頭距離及兩個相鄰分歧管間距最小距離是多少,?是300mm,,500mm.還是500mm,1000mm?哪個值是正確的?為什么有這個距離的要求,?哪位大神幫我解釋一下,,謝謝了,!
收錄于話題
一拖多的商用中央空調,,從室外機出來的液管分流到下一室內機要用分歧管,。那么室內機回流到室外機的氣管要不要用分歧管呢?還有的是,,一拖多的系統,,液管分流后管徑的減少,那么分歧管也是否需要變換型號,,縮小管徑,?先謝謝大家了!
暖通專業提供的VRV空調室外機在屋面,,與室內機距離很遠,,而暖通樣本提供的電功率包括室內及室外,這樣的話,,是在室外機處預留一個總電源箱,,還是室內、室外機分別預留一個電源,?謝謝指點
VRV空調系統的設計與思考
想理解一下vrv空調系統的使用問題,希望可以看到一個實際的工程例子,,有的話請發到郵箱[email protected]謝謝同行們的支持?。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!
冷媒銅管:整個系統的冷媒管路必須進行保溫作業,,保溫材料多選用橡塑發泡保溫管,難燃型,且其耐熱120度,。保溫厚度與管徑的關系如下: 1,、冷媒管徑直徑≥15.88mm,保溫材料厚度為20mm 2,、冷媒管徑直徑≤12.7mm,,保溫材料厚度為15mm 3、室外銅管部分的保溫:對于北方地區用于冬季采暖的系統保溫壁厚加厚,,一般在40
今天給大家分享一下格力分歧管的選型,還是兩種方法,,一是根據容量,;二是根據口徑尺寸。
經常有朋友通過QQ或電話來咨詢分歧管的選擇,,不知道他們的機器具體該選用哪個型號的分岐管。這雖是涉及多聯機安裝方面的,,作為分歧管的生產廠家,,我也不是太懂,根據我們的經驗,,分歧管的選型可按機器容量或所配套銅管來確定,,下圖是以大金分歧管為例的兩種選型方式,大家可以參考一下,!大金分歧管目前也是市場上用量最多的一種,,朋友們不妨參考一下!
空調分歧管可以橫裝或豎裝,橫裝時分管口與水平線的夾角須小于15度;豎裝時,面對兩分管口,任何一個分管口與垂直線夾角須小于15度;兩分管口以后的管路須保證60公分以上的直管段;小分歧管不可以代替大分歧管,。
知識點:分歧管
1. VRV空調系統的定義及控制原理 VRV空調系統是在電力空調系統中,,通過控制壓縮機的制冷劑循環量和進入室內換熱器的制冷劑流量,適時地滿足室內冷熱負荷要求的高效率冷劑空調系統,。VRV空調系統需采用變頻壓縮機,、多極壓縮機、卸載壓縮機或多臺壓縮機組合來實現壓縮機容量控制,;在制冷系統中需設置電子膨脹閥或其它輔助回路,,以調節進入室內機的制冷劑流量;通過控制室內外換熱器的風扇轉速積,,調節換熱器的能力,。在變頻調速和電子膨脹閥技術逐漸成熟之后,VRV空調系統普遍采用變頻壓縮機和電子膨脹閥,。 空調系統在環境溫度,、室內負荷不斷變化的條件下工作,而且系統各部件之間,、系統環境與環境之間相互影響,,因此VRV空調系統的狀態不斷變化,需通過其控制系統適時地調節空調系統的容量,,消除其影響,,是一種柔性調節系統。其工作原理是:由控制系統采集室內舒適性參數,、室外環境參數和表征制冷系統運行狀況的狀態參數,,根據系統運行優化準則和人體舒適性準則,通過變頻等手段調節壓縮機輸氣量,,并控制空調系統的風扇,、電子膨脹閥等一切可控部件,保證室內環境的舒適性,,并使空調系統穩定工作在最佳工作狀態,。
請教變頻多聯空調VRV的電源線怎么連接,電源線控制線具體怎么選型計算.最好能提供樣圖,萬分感謝.QQ:260255379或則發到我的郵箱:[email protected]
我在做一個教學樓的空調設計,,看到一篇文章說,如果采用全空氣系統則分區比較麻煩,,如果采用風機盤管加新風則人員多的房間濕負荷處理難以達到,,所以我采用VRV系統,但是新風問題比較難解決,,如果采用單獨的新風機組,,我看了大金的資料機組是在室外溫度為-5-43度之間運行,,一旦低于0度制熱能力就會下降,我設計的咸寧冬季室外平均溫度達到-8.7度,,所以我想采用全熱交換器,,那我算室內送風量時,室內冷負荷要包括新風冷負荷嗎,?新風問題怎么解決才最好?。?/p>
圖解VRV空調原理
vrv空調分歧管
vrv空調分歧管專題,為您提供vrv空調分歧管相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與vrv空調分歧管 相關的專業交流討論,,更多vrv空調分歧管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題