本帖最后由 houzi123321 于 2015-4-16 20:07 編輯 誰有最新版的防火規范,麻煩發一下。
從某軟件轉化而來,給大家分享
新《建筑設計防火規范》為國家標準,,編號為GB50016-2014,自2015年5月1日起實施,。 原《建筑設計防火規范》GB50016-2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95同時廢止,。 新版《建筑設計防火規范》發布,自2015年5月1日起實施,,以下是行業專家對新規范進行解讀: 新規范內容重要變化 與《建筑設計防火規范》GB50016—2006和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2005年版)相比,,本規范主要有以下變化: 1.合并了《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》,調整了兩項標準間不協調的要求,,將住宅建筑的分類統一按照建筑高度劃分,; 2.增加了滅火救援設施和木結構建筑兩章,完善了有關滅火救援的要求,,系統規范了木結構建筑的防火要求,; 3.補充了建筑外保溫系統的防火要求; 4.將消防設施的設置獨立成章并完善有關內容,;取消消防給水系統和防煙排煙系統設計的要求,,分別由相應的國家標準作出規定; 5.適當提高了高層住宅建筑和建筑高度大于100
前幾天參加了王渭云老師的新版《建筑設計防火規范》的培訓,,心中的一些疑團也到了一定的解決,,我對王老師在課堂上講的一句話很有感受,他說:規范是死的,,人是活的,。編制規范的專家也是人,,在規范的編制過程中,可能由于各種方面的原因,,導致一些條文在理解和運用的時候難免會出現偏差,,但是作為政府的一些監督部門,例如消防大隊等,,應該站在合理的角度來運用規范,,而不是一味的來卡你,讓你按他們的理解意思來執行,,這樣就會出現不必要的爭論和異議,。當然由于時間關系,王老師在這邊呆的時間不長,,加上本人學習能力有限,,以后還需多看、多學習?,F(xiàn)把王老師的一些課件問題發到網上,希望能給大家得到一些幫助,,另外各位有什么問題,,可以提出來進行相互探討,也許大家都會得到一些收獲,。解釋一下:因現在某些網站或個人利用王老師的課件進行非法的金錢交易,,所以王渭云老師這次沒有把課件拷貝給參加培訓班的學員,這些是我們當時用相機拍下來的,,如有不清楚的地方,,還請各位海涵。
最新防火規范,需要的朋友來下,。
如何理解《建筑設計防火規范》6.4.11......除甲乙類生產車間外,,人數不超過60人且沒樘門的平均疏散人數不超過30人的房間,其疏散門的開啟方向不限
國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 國家標準建筑設計防火規范GBJ16—87 電氣 第十章 電 氣第一節 消防電源及其配電第10.1.1條 建筑物,、儲罐,、堆場的消防用電設備,,其電源應符合下列要求:一、建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,,其消防用電設備應按一級負荷供電;{TodayHot}二,、下列建筑物,、儲罐和堆場的消防用電,應按二級負荷供電:1.室外消防用水量超過30 L/s的工廠,、倉庫,;2.室外消防用水量超過35 L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區,;3.超過1500個座位的影劇院、超過3000個座位的體育館,、每層面積超過3000m2的百貨樓,、展覽樓和室外消防用水量超過25 L/s的其他公共建筑。三,、按一級負荷供電的建筑物,,當供電不能滿足要求時,應設自備發電設備,;{HotTag}四,、除一、二款外的民用建筑物,、儲罐(區)和露天堆場
最新建筑設計防火規范,,需要的來?。?!
論文簡介:最新版本的 適合一二級注冊結構工程師考試 有目錄 有索引 絕對最好的 投稿網友:touchdl 上傳時間: 2013-10-25
新版建筑設計防火規范8.4.2條關于辦公樓環管的要求為消火栓超過10個且消防用水量超過15L/S 的時候上環管,,但是老規范8.6.1條要求辦公樓超過體積10000立方米就得要求上環管希望大家 賜教
GB 50015—2003(2009 局部修改)建筑給水排水設計規范 Code for design of buiding water supply and drainage
建筑防火設計規范GB 50016-2014、2014年發布,、2015年5月實施,,真的很不錯,,新版包含了"民用高層建筑防火設計規范“和建筑防火設計規范、第一次發帖請多支持,。
建筑設計防火規范2014年新版正式版為何沒有有關火災自動報警設置范圍了,,新火規也刪了,總不能新建規也沒了吧,,那以后參考什么,,還是什么都要做或不做。
本帖最后由 中國建設協會 于 2014-10-29 10:13 編輯 各有關單位:(一),、培訓內容(略,,請來電索取)
現在都不知道怎么整了,,感覺關于機械排煙的東西好少,,不知道是不是應該沿用以前的規范,關于最小機械排煙量,,跨防煙分區的話排煙量應按多少來計算的一些條文都沒找到,,如果的能找到的兄弟,希望多多指教
關于對工程建設國家標準《建筑設計防火規范》,、《高層民用建筑設計防火規范》整合修訂征求意見稿修改意見的通知 各有關單位,、專家: 根據住房和城鄉建設部工程建設國家標準制訂、修訂計劃的要求,,公安部消防局組織公安部天津消防研究所、公安部四川消防研究所等有關單位,,對《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)及《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)進行整合修訂,,整合修訂之后的規范名稱仍為《建筑設計防火規范》。目前已編制完成整合修訂征求意見稿,,現印發給你們,,請研究提出修改意見,并請于8月20日前將有關意見反饋《建筑設計防火規范》編制組,。通訊地址: 天津市南開區衛津南路110號(郵編:300381)
新版建筑設計防火規范及其解釋
如何理解“占地面積大于1500平方米或總面積大于3000平方米的單,、多層制鞋、制衣,、玩具及電子類等類似生產的廠房“中的類似的意思,?
新的建筑設計防火規范圖示,需要的請來吧
新舊建筑設計防火規范對比,,需要的請來吧
建筑設計防火規范最新版
建筑設計防火規范最新版專題,,為您提供建筑設計防火規范最新版相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑設計防火規范最新版 相關的專業交流討論,,更多建筑設計防火規范最新版相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題