最新高層名用建筑防火規范
圖紙簡介: 很不錯的高層辦公建筑方案帶效果圖,,各層平面圖、立面圖,、剖面圖,、效果圖,供大家參考 投稿網友: qwoaideren10 上傳時間: 2013-05-14
圖紙簡介: 高層銀行辦公建筑施工圖,,,包括,;,;平,立剖,,非常好的參考資料 投稿網友: lsy330325 上傳時間: 2013-04-09
第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風,、空氣調節系統應采取防火、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s,。 第二節 自然排煙
3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,,其中能受到甲,、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房,;2 丁、戊類廠房(倉庫),。如果是耐火等級為三級的廠房,,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,,鋼結構的梁,、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,,還需要做防火保護么?求相關規范條文?。,。?/p>
建筑防火規范中5.1.15 當歌舞廳,、錄像廳,、夜總會、放映廳,、卡拉OK 廳(含具有卡拉OK 功能的餐廳),、游藝廳(含電子游藝廳)、桑拿浴室(不包括洗浴部分),、網吧等歌舞娛樂放映游藝場所必須布置在袋形走道的兩側或盡端時,,最遠房間的疏散門至最近安全出口的距離不應大于9m。這條怎樣理解,?
自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,,宜采用自然排煙方式,。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%,。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,,利用敞開的陽臺,、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙措施,。 2.4 排煙窗宜設置在上方,,并應有方便開啟的裝置。以上均為本人轉載,,了解更多信息,,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01
一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s,。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,,歡迎大家關注
論文簡介:住宅底部(地上)設置的百貨店,、副食店、糧店,、郵政所、儲蓄所,、理發店等小型商業服務用房,。該用房層數不超過二層、建筑面積不超過300m2,,采用耐 投稿網友:qiqikakaka 上傳時間: 2013-08-11
高層建筑防火排煙設計規范如下: 1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,,每個防火分區允許最大建筑面積,,不應超過5.1.1的規定。 2高層建筑內的商業營業廳,、展覽廳等,,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡,;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。 3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,,當設有自動噴水滅火
摘要:某高檔辦公建筑局部加層,人員荷載略有增加,。文章從樓梯容納能力,、人員荷載變動角度,對建筑的層疏散行動時間,、全樓疏散行動時間進行分析,,以研究影響樓層人員疏散行動時間的原因。 關鍵詞:疏散行動時間;樓梯人員,;荷載變化 中圖分類號:TU892 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)14-0150-05 1 概述 某既有高檔辦公建筑,,由于特殊原因,擬在頂部(28層)加建三層,。加層前,,業主對現狀租戶進行了調研,獲得人均使用面積約為30m2/人,,與目前北京市場高檔寫字樓的使用現狀是相當?shù)?。加層只在局部設置,約占標準層面積的1/3,,仍舊為高檔辦公建筑,,三層合計面積約1800m2,使用人數不超過100人,,作為一個防火分區,。 無論是《建筑設計防火規
辦公建筑設計規范2006版
高層民用建筑防火設計規范
1.自然排煙 自然排煙是利用風壓和熱壓作動力的排煙方式。 2.機械防煙 機械防煙是采取機械加壓送風方式,,以風機所產生的氣體流動和壓力差控制煙氣的流動方向的防煙技術,。 防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室和兩者合用前室,,應設置機械防煙設施,。若防煙樓梯間前室或合用前室有散開的陽臺、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗,,能自然排煙時,,該樓梯間可不設防煙設施。避難層為全封閉式避難層時,,應設加壓送風設施,。 樓梯間每隔2~3層設置一個送風口;前室應每層設一個送風口,。加壓送風口應采用自垂式百葉風口或常開百葉風口,;當采用常開百葉風口時,應在加壓風機的壓出管上設置止回閥,。當設計為常閉型時,,發生火災只開啟著火層的風口。風口應設手動和自動開啟裝置,,并與加壓送風機的啟動裝置連鎖,。 3.機械排煙 采取機械排風方式,以風機所產生的氣體流動和壓力差,,利用排煙管道將煙氣排出或稀釋煙氣的濃度,。
從2010年9月起,前前后后接到關于新版建筑防火規范宣講班的授課通知好幾次了,,多說快實施了,,直到今年了還是沒有正式的消息,大家知道確切的消息嗎,?對考試不會有影響吧
請教一下大家,,三層的辦公建筑,沒有電梯只有疏散樓梯,,二三層的公共衛生間還需要做無障礙設計嗎,,沒有電梯輪椅上不去,做了也是沒用,,這樣理解對嗎,??還有如果沒有電梯,,樓梯需要做無障礙樓梯嗎,?
附錄A中“對于住宅建筑,設置在底部且高度不大于2.2米的自行車庫,、儲藏間、敞開空間,,室內外高差或建筑的地下或半地下室的頂板面高出室外設計地面的高度不大于1.5米的部分,,可不計入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的頂板面高出
高層建筑給排水防火規范,,奉獻給大家希望大家下載,,這個版本不錯的!
高層辦公建筑防火規范
高層辦公建筑防火規范專題,,為您提供高層辦公建筑防火規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層辦公建筑防火規范 相關的專業交流討論,更多高層辦公建筑防火規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題