  • 關于空調系統排風的問題

    小弟暖通新人,有個問題想請教各位,,我看到一些圖紙上風機盤管加新風系統的每個房間內都沒有畫排風管(就是那種酒店客房,、辦公用房之類的),是因為可以通過開窗自然排風還是別的什么原因啊,,一直很想弄清楚,,這個排風到底該怎么做啊,? 問題很幼稚,,還是請前輩們指教了,先謝過了,!

  • 關于大溫差空調系統的疑問

    按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差,;換熱量不變,當溫差變大的時候,,換熱面積就會變小,。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,,這不是和公式相反了嗎,?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一下，謝謝,!

  • ApacheHVAC空調系統概述

    本文來源:李龍(IDAJ  VE工程師 李龍)

  • 關于車間空調系統的問題

    空調要求: 制造區: 夏季:25±0.5℃ 50±5%,;冬季:20±0.5℃ 50±5%;開發室,、部品庫,、制品庫: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣,、運貨:夏季:25±2℃ 55±10%,;冬季:20±2℃ 55±10%;這個用什么空調系統比較好?總共兩個空調機房,,可 每個才3200x2200,,夠不夠啊,?

  • 「詳解」通風與空調系統

    「詳解」通風與空調系統

    建筑是人們生活與工作的場所,,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,,人們已逐漸認識到,,建筑環境對人類的壽命、工作效率,、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,,始終不懈的改善室內環境,,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求,。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,,而且還應是一個溫濕度宜人,、空氣清新、光線柔和,、寧靜舒適的環境,。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),,紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),,有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件,、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等,。這些人類自身對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,,建筑環境是由熱濕環境,、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <

  • 關于空調系統的分戶計量

    最近看書發現很多供暖系統都采用了分戶計量的設計方案,而在空調系統的設計中卻沒有看到過這種方案,。這是為什么,?空調系統不需要分戶計量嗎?還是在技術上難以實現,?還是沒有必要,?我個人覺得大型寫字樓里邊就很需要實現分戶計量啊。不然怎么收費,?還是這已經在應用了,,我不知道。如果是,,能否麻煩大家給介紹一下,?期待您的解答,謝謝,!

  • 關于酒窖的空調系統設計

    最近做一個酒窖項目,,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2,。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,,冷指標也不需要達到380W/M2,。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右,。論壇內有相關做過這方面的項目沒,?介紹下~~~

  • 空調設計:什么系統最節能,?

    空調設計:什么空調系統最節能,?現在設計院的空調設計方案一般這樣搞:住宅:分體機小型辦公樓:分體機大型辦公樓:中央空調(冷水機組)小型酒店:分體機大型酒店:中央空調水冷機組商場:中央空調水冷機組 先說說中央空調,通過長期的調研,,事實表明,,中央空調(冷水機組)并不省電,,是個電老虎。即使有幾個用戶開著空調,,冷水主機就要運行,,主機的電功率是上百KW,1小時100多度電啊,。即使變頻也達不到很好的節能效果,。有誰能告訴我中央空調的優點是什么?美觀,?投資少,?節能?安全,?維護方便,?安裝方便?細想來都不是,,我認為只有大空間的建筑內,,沒辦法才使用中央空調,比如說商場,。 不知道是不是中央空調系統設計時比分體空調容易,?還是有其他原因,設計院總喜歡搞中央空調,? 分體空調窗機:酒店裝分體窗機比中央空調省電,,不過有人說維護起來比較麻煩。

  • 空調系統旁通管問題探討

    空調系統旁通管問題探討

    最近有看到一份別人設計的暖通圖紙,??照{(diào)水系統為二次泵系統,但旁通管設計部加旁通閥,,而且要求旁通管盡量短。請各位大蝦講解一下,,是否有問題,。謝謝

  • 某建筑風機盤管空調系統

    圖紙簡介: 制冷機房設備流程系統圖,包括水系統,,泵系統圖,,制冷系統,為某賓館設計 投稿網友: luoxiaogang123 上傳時間: 2013-06-09

  • 說說空調系統設計的一些經驗

    說說空調系統設計的一些經驗

    設計商店空調時,,營業廳的人數取值:大型百貨樓,,一層按1.5~2人/ m2,其它層按1人/ m2,;一般商店按0.9~1.0人/ m2,。商店的照明負荷按40~60W/ m2。冷凍水系統設計系統冷凍水和冷卻水流量估算/RT(冷噸 1RT=3516.91

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,??諝庵泻幸兹肌⒁妆镔|(zhì)時,,其通風設備應采用防爆型設備,。

  • 辦公樓用什么空調系統號

    我現在大四,要做畢業設計,,給的題目是辦公樓空調系統設計,,我本來想用VRV系統,但是看到有的貼吧里說用風機盤管+新風系統好,,我現在比較糾結,,到底用什么系統,馬上要做開題報告了,,不知道在呢么辦,?

  • 【你進步了嗎】輻射頂板空調系統

    【你進步了嗎】輻射頂板空調系統

    本帖最后由 小丸子ck 于 2014-1-7 16:22 編輯 頂板供冷于20世紀70年代起源于歐洲,冷水通過布置在頂板內的冷水管形成輻射板,,通過對流和輻射,,并以輻射為主的方式直接與室內環境進行換熱,具有低運行費用,,高舒適性,,無吹風感和噪音、節省建筑空間等優點,。 輻射頂板的分類 隨著中央空調技術的不斷發展以及人類對舒適性要求的不斷提高,,輻射型末端的一種形式—輻射吊頂以其能耗低、噪聲低,、舒適性高的突出優勢,,在種類繁多的空調末端設備當中脫穎而出。2002年輻射吊頂被美國能源部列為美國當今和未來,,在經濟上最具優勢的15項暖通空調節能技術之一,,并成為美國最有發展潛力的空調系

  • 凈化空調系統的加熱問題

    凈化空調系統的加熱主要可分為空調箱內的空氣一次加熱(或稱為預熱),、空氣二次加熱(也稱作再熱)和設在風管上的電加熱。就空調加熱的熱源常用的主要有蒸汽,、熱水和電加熱,。 系統中的一次加熱多用在寒冷的北方(黃河以北)冬季作為預熱用,一方面防止塞外寒冷空氣進入空調箱后凍壞其他空調加配件,, 另一方面防止新風和回風混合時產生霧氣和結露,。一次加熱的熱媒以蒸汽為好,如果采用熱水做為熱媒時要防止預熱器本身被凍壞,。 系統中的二次加熱是潔凈廠房內溫度調節和濕度控制所必要的,, 二次加熱的熱媒主要是熱水,因為熱水作為熱媒時調節方便,,控制的精度高,。一般溫度精度要求≤±1℃時,應該用熱水做熱媒,。當溫度控制要求不嚴格或無精度要求時也可以用蒸汽做熱媒,。 當廠房溫度控制精度要求很高(例如<±0.5℃)單用二次加熱控制精度難以達到時可在風管上加設微調精控的電加熱器, 采用電加熱器時要注意采取必要的安全保護措施,,一方面電加熱器要接地,,要有無風斷電的保護,另一廣面在電加熱器前后一米的風管必須采用不燃的

  • 空調系統冷負荷如何確定,?

    按照注考資料,系統冷負荷應該包括:1,、房間冷負荷2,、新風冷負荷3、管道傳熱損失帶來的負荷4,、冷機,、水泵等的輸入功率其中前三個比較好理解,第四項解釋為:水泵,、冷水機組等工作時輸入的電能會轉變為?,需要冷水機組提供的冷量來平衡?但個人有點疑問,,電機發熱會不會散發到空氣里,,通過通風傳到室外,,還是象前面解釋的傳給冷水,?大家再選冷水機組時,系統冷負荷包括第四項嗎,?

  • 空調系統的主要設備噪聲

    (一)空調系統氣流速度的允許值 空調系統的主要設備有風機,、電動機,、空壓機和各類空調箱等。 空調系統的消聲設計包括減低沿管道傳播的風機噪聲,、控制氣流噪聲兩方面的內容。合理地確定空調系統的配置方式和選用消聲器可有效地降低在管道內傳播的風機噪聲,而控制氣流噪聲的根本措施是降低流速,。 在系統設計中,,提高氣流速度可以減小管道斷面,降低建筑層高,,這不僅可以減少設備和建筑投資,,同時,在有限的設備層空間內便于配置管道系統,。因此,,設備專業通常希望采用較高的氣流速度。但氣流速度高,,氣流噪聲就難以控制,。目前,在工程實踐中,,空調用房超過允許噪聲標準的多數由氣流噪聲所造成,。因此,必須根據空調用房的噪聲標準要求,,確定允許的氣流速度,。 空調用房不同噪聲標準的允許氣流速度值是在長期的工程實踐中總結出來的,國內外推薦的允許值差別不大,。用降低管道內氣流速度的措施控制氣流噪聲是最根本,、有效的方法,但不是惟一的方法,。目前在國外已開始在系統的風道內采用高流速(用以減小管道斷面),,在出風口處的管路內進行擴壓設置用微機跟蹤控制

  • 空調系統壓力與溫度的關系

    空調系統壓力與溫度的關系 平衡壓力、高壓壓力和低壓壓力是空調維修的重要參數,。三個壓力是制冷劑R22在空調管