請教各位同仁: 現負責一化工管廊工程,,混凝土灌注樁加獨立承臺杯口基礎,上部為混凝土預制柱和鋼結構管廊架,,最大單跨荷載為60t?,F(xiàn)柱子已達28d齡期,C25基礎養護已4天,,同養報告13.7mpa,。請問柱子和上部鋼結構分別能何時吊裝?:L
新做的一個工程,因建筑要求,有幾根柱從地面到屋面都沒有連接,只在屋頂有個構架連接,總長大概有24米,請問各位大哥怎么處理?按結構構造手冊是柱截面是1/15~20的柱高,按這個行不行,還有配筋和箍筋有沒什么要求?
關于柱的一些總結和計算
柱24m高,,柱平面外計算長度取值3.0m(隅撐),,翼板200X12 柱子計算通過,實際組裝時發現柱構件本身平面外過柔 如何處理,?
在設計的過程中,,常常遇到如下的問題:為了擴大下面樓層的空間,部分柱子需采用梁上柱,,那么這時托柱梁的計算和構造是按框支梁么,?
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
請教大家一個問題,老師讓算一個混凝土柱子的穩定性,,柱子截面長1.2m,,寬0.5m,高度為9.6m,分為兩種情況,a.一端固定,,一端自由,。b.一端固定,一端鉸支,,當在自由端或鉸支端作用16t的重力荷載,,柱子會不會失穩? 算的過程中,,出現一個問題:在判別柱子柔度的時候,,因為混凝土是脆性材料,不存在比例極限和屈服極限,,沒法判別,,查閱相關資料,穩定驗算大多是桿件等塑性材料的問題,,實在頭疼:Q ,,希望高手給點意見!??!感謝:kiss:
我最近做的工程有錯層,。一部分層高4200,另一部分層高3000,。分兩層輸入分別為3000和1200層高,。結果發現1200層的柱(無論有沒有樓板連接)箍筋都特別的大,,估計它都按剪跨比<2的體積配箍率來算出。但沒有樓板連接的柱長度為4200不可能出現剪跨比<2,。令人費解,。如有高手請幫忙解決。
我設計一個廠房,柱距7米,跨度50米,中間設一柱,每邊25米,用輕鋼屋架,柱高9米,沒有吊車,中間柱截面去450X800,四邊為磚墻,采用混合結構建摸,算出的柱配筋也不大,可箍筋非常大,配到D28@100,這是為什么啊?盼高手回復!
建筑設計防火規范中規定了各個建筑構件的耐火等級我現在正在做一個車間的施工圖,,結構要求用H型門式剛架請問,這個門式剛架屬于柱呢,,還是梁呢,,還是屋架呢呢,還是屋頂承重構件呢,?小妹愚鈍,,請個位XDJM多指教
小弟初出茅廬,最近一個工程,,框架七層,,八度區,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
小弟剛開始結構設計,對軸壓比如何控制柱延性的原理,,有點想不明白,,希望前輩們給點意見。1.利用Satwe結果分析結構合理性時,,《抗規》6.3.6和6.4.2以及《高規》6.4.2,,明確表示,計算出的軸壓比不要超過限制,。2.軸壓比過大,,結構偏脆性;過小則不經濟。將軸壓比控制在合理的范圍內,,可滿足抗震設計對結構的延性要求,。3.為什么將軸壓比控制在一定的范圍內就能滿足結構的延性要求?(延性是指結構,,構件或構件的某個截面從屈服開始到達最大承載能力或到達以后而承載能力還沒有明顯下降期間的變形能力,;軸壓比的定義是考慮地震作用的軸壓力設計值與柱全截面面積及混凝土軸心抗壓強度的比值)我真的看不出來軸壓比和延性之間的聯系!
《高規》7.2.13條注:墻肢軸壓比是指重力荷載代表值作用下墻肢承受的軸壓力設計值與墻肢的全截面面積和混凝土抗壓強度設計值乘積之比,。根據《抗規》5.4.1條這個“軸壓力設計值”是重力荷載代表值再乘以1.2的分項系數得到?!犊挂?guī)》6.3.6條注:軸壓比是指柱組合的軸壓力設計值與柱的全截面面積和混凝土軸心抗壓強度設計值乘積之比值,;對本規范規定不進行地震作用計算的結構,可以取無地震作用組合的軸壓力設計計算,。而這里用到的是組合的軸壓力設計值,,包括了抗震和非抗震的情況。<
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,,請指教
并不是所有的結構柱都是單枝,、筆直的,比如說樹形柱,。樹形柱又稱樹狀柱,、分叉柱,有人把它歸為建筑仿生結構的范疇,,有人說它是結構構件的拓撲演化,。 高迪在圣家族大教堂(Sagrada Familia) 的設計中大量使用了樹狀柱。柱子多次分生出枝叉,,支撐著高低錯落的拱頂,,托起教堂內部巨大的空間。
格構式軸心受壓柱繞強軸的穩定性驗算中,,長細比的計算時,,慣性距應該按照整個構件對強軸(假定構件虛軸為x-x,實軸為y-y)的慣性距來計算,現假定格構式柱由兩個槽鋼構成,,每個槽鋼繞其自身Y-Y軸(對稱軸)的慣性距為Iy,,那么整個構件繞強軸的長細比計算時,慣性距是不是應該按照2*Iy來計算,?可是施老的書中例題怎么只按照單片槽鋼的慣性距來計算呢,?是我理解的有問題還是他的書中的錯誤呢?請高手幫忙接打一下啊,,小弟先謝過了啊~~~
有墻肢的框架柱,,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,,如何考慮配筋的方式,?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
對于一般人來說 結構設計的力學模型的計算,可以用PKPM來解決,,但是關于節點PKPM只是提供了 普通的最常用的平板式 剛接鉸接 的主教,,關于其他類型的柱腳節點的設計卻很難選型 和把握,歡迎大家在這方便能共討論一下,,我想不僅是我遇到這樣的問題,,什么時候先用插入式柱腳 什么情況下用外包是柱腳 還有就是怎么設計靴梁式的柱腳,這些問題有沒有一個統一的計算方法,,和概念設計理論,?
本人在設計30米跨度的門式剛架時(開間6米),采用的是變截面柱(350(850)*200*6*10)及加掖的梁(450(850)*200*6*10),,驗算通過,。但在實際用天正畫圖的時候,我們設計部的經理建議邊跨的兩榀屋架(設有抗風柱的那兩榀)改用等截面的梁(也就是沒有加掖450*200*6*10),,柱也改成了等截面的柱(350*200*6*10),,說是以前的經驗。我不理解,,各位在設計廠房時是否遇到同樣的問題,,希望可以給點意見,是否可以這樣設計,?本人接觸鋼結構時間不久,,希望得到各位同仁的指點,再此謝謝,。
各位前輩,小弟做一個框架結構住宅,所用基礎為人工挖孔基,直徑800擴底,單樁單柱,在GB50007-2002的8.5.2第8條中,有充許柱和樁直接相接的規定,但是聯接方法要參照8.2.6,可8.2.6是高杯基,所以小弟想請問這種單樁單柱是如何聯接的,另外,房子最底層的墻是放在什么地方的,我設計了個和框架梁一樣的結構,但不知道如何與樁聯接.請教前輩前面幾個問題,請賜教,謝謝!