第一節 一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間,。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風,、空氣調節系統應采取防火、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s。 第二節 自然排煙
剛找到的,,拿出來大家共享
今天在網絡上看到一位愛心人士分享的學習資料,,現小編將其整理分享給大家,知識是共享的,,我們大家一起學習成長,。 高層建筑的防排煙設計,,本應是暖通專業的范疇,但建筑師也應了解其基本原理,,以便于工程協調與配合,,也是注冊建筑師考試的重要考點。關于防排煙設計的規范條文,,讀起來像繞口令一樣,,如果沒有足夠的實踐經驗,真還不太容易搞懂到底是怎么回事,。 首先要明白防煙和排煙是什么區別,,防煙就是防止火災時煙氣擴散,以免窒息,,這就需要對房間進行加壓送風,,使里面空氣形成正壓,煙氣就進不去了,。機械防煙即正壓送
一般規定 1.1 高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施,。 1.2 高層建筑的排煙設施應分為機械排煙設施和可開啟外窗的自然排煙設施。 1.3 一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設排煙設施: (1)長度超過20m的內走道,。 (2)面積超過100m2,,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室,。 1.4 通風,、空氣調節系統應采取防火、防煙措施,。 1.5 機械加壓送風和機械排煙的風速,,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s,。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,,不應大于15m / s。 (3)送風口的風速不應大于7m / s,;排煙口的風速不應大于10m / s,。以上內容均為本人轉載精心研究,專業為上,,歡迎大家關注
自然排煙2.1 除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,,宜采用自然排煙方式,。2.2 采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:(1) 防煙樓梯間閃室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00m2,,合用前室不應小于3.00m2(2)靠外墻的防煙樓梯間每五層內可開啟外窗總面積之和不應小于2.00m2 (3)長度不超過60m的內走道可開啟外窗面積不應小于走道面積的2% (4)需要排煙的房間可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%,。 (5)凈空高度小于12m的中庭可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%,。 2.3 防煙樓梯間前室或合用前室,利用敞開的陽臺,、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,,該樓梯間可不設防煙措施。 2.4 排煙窗宜設置在上方,,并應有方便開啟的裝置,。以上均為本人轉載,了解更多信息,,歡迎關注暖通空調公眾號:HAVC01
高層建筑防火排煙設計規范如下: 1高層建筑內應采用防火墻等劃分防火分區,,每個防火分區允許最大建筑面積,,不應超過5.1.1的規定。 2高層建筑內的商業營業廳,、展覽廳等,,當設有火災自動報警系統和自動滅火系統,且采用不燃燒或難燃燒材料裝修時,,地上部分防火分區的允許最大建筑面積為4000㎡,;地下部分防火分區的允許最大建筑面積為2000㎡。 3當高層建筑與其裙房之間設有防火墻等防火分隔設施時,,其裙房的防火分區允許最大建筑面積不應大于2500㎡,,當設有自動噴水滅火
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,,制定本規范,。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,,防消結合”的消防工作方針,,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,,采用可靠的防火措施,,做到安全適用、技術先進,、經濟合理,。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅),; 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑,。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室,。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,,應提交國家消防主管部門組織專題研究,、論證。 1.0.6 高層
一.建筑防排煙旳一般規定 1.1建筑中旳防煙可采用自然通風方式或機械加壓送風方式
高層建筑防火排煙設計規范PDF
建筑防排煙現在根據什么規范設計,,《建筑設計防火規范》-2014中公布《建筑設計防火規范》-2006廢止,,而《建筑設計防火規范》-2014中只有說到設置防排煙系統的場所,沒有具體設置的方法,,而《建筑防排煙技術規程》還沒正式發布,,那現在如果設計防排煙的話根據那本規范?請高手指點迷津,。
因為剛剛接觸這個行業,,且沒有人帶,:Q 所以對設計建筑通風,、防排煙這塊很是陌生,,最近看了狠多規范也設計手冊,也看了很多圖紙,,但是還是處于迷糊狀態:'( 所以想請教一下各位,,誰能夠總結一套設計的大概流程,并附簡單的計算方法等,。:$ 比如一個多層地下室,,先分防火分區,然后劃分防煙分區,,然后計算排煙量,,用什么公式或方法,然后計算什么這個樣式,。 可能比較麻煩 但是希望有空的老師們能夠賜教:(
32層高層,,下面兩層及裙房是商鋪,面積大于300平米,,請問,,按照建筑分類應該劃為公共建筑嗎?那么請問,,地上3-32層住宅部分靠外墻的合用電梯前室及防煙樓梯間(已經能夠滿足自然排煙要求)是否應該再設置機械加壓送風,?
高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,,除大部分作地下車庫處,,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,,下工事,,則地下層還應設有有防進出風口部分(濾毒室、進風機房,、密閉通道,,消毒通道,擴散室,、活門室等),,因此,地下室集中了水電,,通風空調大部分管線,,特別是通風排煙管道,尺寸大,,系統多,,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,,以減少地下室上部空間占用及風管用量,,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要,。1系統的劃分通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會出現排煙風管跨越防火分區現象,。根據文獻1,,地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,,可分成2個防煙分區,,排煙量按60m3/(h?m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,,層高(凈高)按3.9m計,能風量為1000×3.9×8=31200m3/h,??梢姡綍r通風量與火災時排煙量相差約一半,,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,,火災時排煙風管風
高層建筑設計防火規范圖示
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 編輯 有一高層建筑,其地下室有一防煙樓梯間直通地下,,具備自然排煙條件,,其不具備自然排煙條件的前室由建筑專業提供豎井,進行機械加壓送風。然而,,前室僅有一個,,所開門為雙扇門。1,、如果按照計算方式,,同時開啟門的個數仍然按照2個嗎(實際只有一個)2、如果按照《高規》,,其加壓送風量最少22000CMH,風量遠大于保證余壓所需風量,,采用前室與過道間加余壓閥的形式能否解決
高層建筑地下車庫通風與消防排煙設計
高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求,。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,,應設有較完善的消防設施,,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件,。但是,,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺,、質量性能低劣和功能全等違規行為,。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統,、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,,不能正常使用。
高層建筑地下室面積大,,層數多為1-3層,,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,,如高低配電室,,水池,下工事,,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室,、進風機房、密閉通道,,消毒通道,,擴散室、活門室等),,因此,,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,,尺寸大,,系統多,在工程設計中,,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要,。1 系統的劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,,又不會出現排煙風管跨越防火分區現象,。地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,,可分成2個防煙分區,,排煙量按60m3/(h·m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,,層高(凈高)按3.9m計,排風量為1000×3.9×8=31200m3/h,。 可見,,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,,火災時排煙風管風速允許
關于高規 8.3.8 樓梯間宜每隔二至三層設一個加壓送風口;前室的加壓送風口應每層設一個,。請問假如防煙樓梯間前室不加壓,,只對防煙樓梯間加壓,樓梯間按2層設一個加壓風口,,那么不加壓的那一層著火,,他的前室起不到作用,即使他的上下兩層風漏過來,,我想也起不到多大的作用,。那么在前室不加壓的情況下,每一層防煙樓梯間都加壓是不是更好一點,?
淺談高層建筑消防電氣設計中的規范應用 時間:2009-11-20 6:14:09 點擊:22高層建筑消防電氣設計是一項與現行消防法規聯系緊密,、政策*很強,,技術*較復雜的電氣設計工作。近年來,,隨著城市建設的日新月異,,建筑向高層發展的速度也隨之加快,研究高層建筑的消防用電設計,,是保證高層建筑安全使用的重要內容,。下面,筆者就高層建筑消防電氣設計談幾點粗淺的認識,。 一,、高層建筑消防用電設計應遵循的規范 現行高層建筑消防用電設計應遵循的規范主要有《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95以下簡稱“高規”)、《火災自動報警系統設計規范》(GB50116-98以下簡稱“報警規范),、《民用建筑電氣設計規范》(JGJ/T16-92以下簡稱“民規")等,。三部規范對高層建筑的分類以及對消防聯動控制系統的設計要求基本上是一致的,但從各自不同角度來看,,三部規范也各有側重,有所區別,。 二,、高層建筑的消防用電設備 建筑規模越大,功能越多,,消防用電的設消防工程合同
高層建筑防排煙設計規范