離心泵的用途:廣泛應用于暖通空調領域,、熱水系統,、冷凍水系統,、冷卻水系統、鍋爐供水和冷凝回水泵,。 離心泵的操作:注意電機輸出轉矩,、軸把轉矩離聯動到葉輪轉動上、離心力與葉尖能量,、動能,、壓頭。離心泵可以使用以下葉輪: 1.輻流式–適用高壓 2.軸流式–適用高流量,、低壓力 3.混流式–普遍施用,昂貴,高能耗 抽水: 1.單吸式 1)對所有類型的葉輪 2)葉輪可以可以是封閉式或開啟式 3)開啟式葉輪具有低的能效和壓頭 2.雙吸式 1)僅適用于輻流式和軸流式葉輪 2)葉輪通常是封閉式的 3)封閉式葉輪通常適用于
合理選自吸式離心泵,,需要綜合考慮泵機組、泵站投資和運行費用等綜合技術經濟指標,,使之符合經濟,、安全、適用的原則,。具體包括以下幾個方面: 1)、應選擇效率高,、低噪聲,、節能型自吸式離心泵,嚴禁選擇淘汰產品,。 2),、應根據設計流量、所需揚程選泵,,且考慮自吸式離心泵因磨損等原因造成自吸式離心泵出力下降,,可按計算所得揚程H乘以1.05~1.10系數后選泵;應選擇特性曲線為隨流量增大其揚程逐漸下降的自吸式離心泵,這樣的泵工作穩定,,并聯工作時可靠;且自吸式離心泵的運行工作點應保持在高效區間運行,,這樣既節能又不易損壞機件。 3).當給水管網無調節設施時,,宜采用調速泵組或額定轉速泵組編組運行供水,。泵組的最大出水量不應小于小區給水設計流量,并應以消防工況校核,。
離心泵的用途:廣泛應用于暖通空調領域,、熱水系統、冷凍水系統,、冷卻水系統,、鍋爐供水和冷凝回水泵,。離心泵的操作:注意電機輸出轉矩,、軸把轉矩離聯動到葉輪轉動上,、離心力與葉尖能量、動能,、壓頭,。
耐腐離心泵適用于所有含酸堿腐蝕性成分的化學藥液、污水等的抽送,、循環,、排放等,廣泛應用于電鍍,、電子,、化工、皮革,、廢氣,、廢水等行業。耐酸堿循環泵結構靈巧,,方便拆卸,,是耐酸堿泵里面使用較多的一款。 1. 流量 流量是選泵的重要性能數據之一,,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力,。 如設計院工藝設計中能算出泵正常、小,、大三種流量,。選擇泵時,以大流量為依據,,兼顧正常流量,,在沒有大流量時,通??扇≌A髁康?.1倍作為大流量,。 2. 揚程 裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,一般要用放大5-10余量后揚程來選型,。 3. 液
天泉單級單吸立式離心泵選型表.part01.rar
內容導讀:離心泵的主要過流部件有吸水室,、葉輪和壓水室。吸水室位于葉輪的進水口前面,,起到把液體引向葉輪的作用,;壓水室主要有螺旋形壓水室(蝸殼式)、導葉和空間導葉三種形式,;葉輪是泵的最重要的工作元件,,是過流部件的心臟,葉輪由蓋板和中間的葉片組成,。 離心泵有立式,、臥式、單級,、多級,、單吸、雙吸,、自吸式等多種形式。其主要的工作原理有:離心是物體慣性的表現,。
大東海泵業技術支持:離心泵汽蝕局面: 1濁水泵,,使用溫度80度支配,,開泵后泵壓升至尋常,,開泵出口泵壓正常,10分鐘左右泵壓連忙下降,,伴隨噪音,,波動,爆發汽蝕現象,,檢討發現污水站閥門蓋上, 2物料泵,,物料90度左右易氣化的有機物開泵后泵壓升至正常,,因為送料量小泵出口,泵出口開度小,,泵壓正常,,30分鐘左右泵壓下降,伴隨噪音振動,,發生汽蝕現象 以上現象發生后,,會發現有兩個境況的發生: 1、一個是出口閥門開度都不大; 2,、此外河南消防泵即是泵進出口物料溫度明白比本來上漲良多 在發現這兩l例發生汽蝕的因為就是出口閥開度不足或立式消防泵未開引起 當出口閥未開或開度小時,,物料從泵獲得的能量沒有被及河南消防泵時送走,就是物料獲得的動能又轉變為熱能９物料溫度上?,?dāng)?shù)竭_(dá)肯定溫度時就在泵體發作汽蝕現象,。
離心泵的分類和正確選用 一,、離心泵的類型 1、按被輸送液體的性質可分為: (1) 水泵(B型,、D型,、sh型)用于輸送清水及物理、化學性質類似于水的清潔液體,。 (2) 耐腐蝕泵(F型)用于輸送酸,、堿等腐蝕性液體。 (3) 油泵(Y型)用于輸送石油產品,。 二,、離心泵的選用 (1) 根據被輸送液體的性質及操作條件確定類型; (2) 根據流量(一般由生產任務定)及計…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
小區自來水供水泵的選擇問題(原有的泵太大):所需要的參數:極端峰值流量35t/h多一點,高峰流量25-30t/h,,平峰20 t/h,,低谷7 t/h,供水定壓0.4Mpa(數據來源于6.28-7.6日表計測量記錄,,幾日均為我們當?shù)氐淖罡邭鉁靥鞖?,用水峰值可以代表全年的峰值)?我想選65-200型管道離心泵(7.5KW),參數:流量25t/h時揚程50米,,流量32t/h時揚程45米,,可是供水設計人員要我選65-250A型管道離心泵(11KW),流量23 t/h時揚程70米,,流量31t/h時揚程67米,。以上兩泵均配變頻器工作。 問題1:以上兩泵能滿足峰值流量嗎,?65-200型泵在40米揚程時,,流量有多大?在該泵最大流量時,,揚程有多低,?65-250A型在40米揚程時,流量有多大,?在該泵最大流量時,,揚程有多低,? 問題2:供水設計人員認為65-250A型泵(11KW)在變頻工作時節能性能優于我選的泵。舉個例子:當250A泵工作在17t流量的時候,,工作頻率為38Hz,,揚程40米,功率4.8KW,。而200泵(7.5KW)工作在15t流量的時候,,工作頻率為45H
如題,,我們工程中業主要求增加一臺水泵作為應急排水,可是又不愿意采用潛水泵,,只能采用普通的臥式離心泵,,我們給他選擇了一款ZW系列的自吸排污泵,但是水池高度有4,、5m,,在墻上打孔業主也不接受,池體上面也沒有地方能夠做新的泵基礎,,沒地方安裝,,只能安裝在地上,這樣進水管道就存在一個倒U字型,,出水管道也是如此,,要去另一個更高的水池里面,也是個倒U字型的,,采用什么辦法能夠有效地防止水泵進氣呢,?在線等高手指點,謝謝
圖紙簡介: 1,、填料密封軸封水量是泵流量的1%左右,,水壓比泵出口壓力高出0.05-0.1MP 投稿網友: laomiemie 上傳時間: 2013-06-07
(1)檢查離心泵管路及結合處有無松動現象。用手轉動離心泵,,試看離心泵是否靈活,。(2)向軸承體內加入軸承潤滑機油,觀察油位應在油標的中心線處,,潤滑油應及時更換或補充。(3)擰下離心泵泵體的引水螺塞,,灌注引水,。(4)關好出水管路的閘閥和出口壓力表。(5)點動電機,,試看電機轉向是否正確,。(6)開動電機,當離心泵正常運轉后,打開出口壓力表視其顯示出適當壓力后,,逐漸打開閘閥,,同時檢查電機負荷情況。(7)盡量控制離心泵的流量和揚程在標牌上注明的范圍內,,以保證離心泵在最高效率點運轉,,才能獲得最大的節能效果。(8)離心泵在運行過程中,,軸承溫度不能超過環境溫度35℃,,最高溫度不得超過80℃ 。(9)如發現離心泵有異常聲音應立即停車檢查原因,。(10)離心泵要停止使用時,,先關閉閘閥、壓力表,,然后停止電機,。(11)離心泵在工作第一個月內,經100小時更換潤滑油,,以后每個500小時,,換油一次。(12)經常調整填料壓蓋,,保證填料室內的滴漏情況正常,。(13)定期檢查軸套的磨損情況,
離心泵是葉片式泵的一種,這種泵主要靠一個或數個葉輪旋轉時產生的離心力而輸送液體,。離心泵的流量范圍很大,,一般在5~20000m3/h,流量和壓力都平穩,,沒有波動,。 離心泵的轉速較高,可以與電動機汽輪機直接相連,,傳動機構簡單緊湊,,操作方便可靠,調節和維修容易,,易于實現自動化和遠距離操作,,因此購置和修理費用都較低廉。 離心泵在起動前需先灌泵或用真空泵將泵內空氣抽出,。液體粘度對泵的性能影響較大,,當液體粘度增加時,,泵的流量、揚程,、吸程和效率都會顯著地降低,。離心泵在小流量高揚程的情況下應用受到一定的限制,因為小流量離心泵泵體流道很窄,,制造困難,,同時效率也很低。
大型離心泵發生汽蝕,,葉輪在水面下60cm。進水管管口在水面下,,距離葉輪約6.0m,,請問汽蝕高度計算式中Zs是60cm么還是6.0m?如果是的話計算結果是不會發生汽蝕,,NSPHR關于算式問題,,請教。
1,、【啟動時水泵不轉】 原 因:填料太緊或葉輪與泵體之間被雜物卡住而堵塞,;泵軸、軸承,、泄漏環銹?。槐幂S嚴重彎曲,。 排除方法:放松填料,疏通引水槽:拆開泵體清除雜物或銹,;校正彎曲的軸或換新的泵軸。 2,、【啟動后水泵不出水】 原 因:泵內有空氣或進水管積氣,;底閥關閉不嚴灌水不滿、真空泵填料嚴重漏氣,;閘閥或拍門關閉不嚴,。 排除方法:清除雜物,更換已損壞的橡皮墊,,改變閥片方向,;壓緊或更換新的填料,關閉閘閥或拍門;加大灌水量,直到放氣螺塞處不冒氣泡,;更換有裂紋的管水,;降低揚程,將水泵的管口壓入水下0.5米。 3,、【流量不足】 原 因:水泵實際揚程超過允許揚程,;轉速不配套或皮帶打滑、轉速偏低,;軸流泵葉片安裝角太小;吸程過高,;底閥、管路及葉輪局部堵塞或葉輪缺損,;出水管漏水嚴重,。 排除方法:降低揚程,恢復額定轉速,,清除皮帶污垢并調好皮帶緊度,;調好葉片角,降低水泵安裝位置,;擰緊壓蓋,、密封水泵漏水處,壓緊填料或更換填料,;清除堵
通過離心泵與管路系統的特性曲線圖分析了離心泵流量調節的幾種主要方式:出口閥門調節,、泵變速調節和泵的串、并聯調節,。用特性曲線圖分析了出口閥門調節和泵變速調節兩種方式的能耗損失,,并進行了對比,指出離心泵用變速調節流量比用出口閥門調節流量可以更好的節約能耗,,且節能效率與流量變化大小有關,。在實際應用時應該注意變速調節的范圍,才能更好的應用離心泵變速調節,。 離心泵是廣泛應用于化工工業系統的一種通用流體機械,。它具有性能適應范圍廣(包括流量、壓頭及對輸送介質性質的適應性),、體積小,、結構簡單、操作容易,、操作費用低等諸多優點,。通常,所選離心泵的流量,、壓頭可能會和管路中要求的不一致,,或由于生產任務、工藝要求發生變化,,此時都要求對泵進行流量調節,,實質是改變離心泵的工作點,。離心泵的工作點是由泵的特性曲線和管路系統特性曲線共同決定的,因此,,改變?nèi)魏我粋€的特性曲線都可以達到流量調節的目的,。目前,離心泵的流量調節方式主要有調節閥控制,、變速控制以及泵的并,、串聯調節等。由于各種調節方式的原理不同,,除有自己的優缺點外,,造成的能量損耗也不一樣,為了尋求最佳,、能耗最小,、最節能的流量調節方式,必須全面地了解
大家好我是個新人 現在我的單位常規島系統面臨一個問題 因為給水泵選型時流量過大 在回路剛啟動時 所需流量小于 給水泵最下流量 必須旁路一部分 ,,給水泵出口壓力3.7MPa 旁路出口壓力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,,現在要保證旁路壓降,因為旁路壓降比較大,,會不會出現當給水泵加流量時流量都走在旁路,。第二個問題,旁路是DN32,,流量大約3t左右 流體溫度為100℃左右,,不知道要從3.7MPa到0.1MPa是用節流孔版還是用減壓閥,有沒有相應的規范,,請各位給點意見,,非常感謝。
一個工程水系統選好消防泵后,,如果開閥啟動泵,,泵運轉一會兒就停了,聯系廠家,,廠家說關閥啟動水泵,,操作下來沒問題。但消防大隊又不同意關閥啟泵,。這個情況怎么辦,,是廠家的消防泵不符合要求呢還是消防離心泵的通病,?
離心泵的選型
離心泵的選型專題,,為您提供離心泵的選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與離心泵的選型 相關的專業交流討論,更多離心泵的選型相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題