房子是六層樓高的,,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式,。七月份做的現澆樓板,,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,,理想樓梯口的方位,,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米,、長3.5左右,。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性,?如果可行是否需要重新加梁,、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少,?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,,故在此請教各位大神,,煩請詳細解答,,謝謝!??!
新建框架結構大梁出現垂直裂縫,影響結構安全不,?有沒辦法修復,?帶頂板25x600,跨度凈7米,,鋼筋25*3,,22*2,16*2,,14*2,。
各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。
家里自建房兩層,,大廳上有8M長800CM高的新澆筑大梁。底模和下面支撐沒有拆,。包工頭說三天后就可以在上面架空心預制板,。請問各位老師這樣可以嗎, 我怕混凝土強度不夠,,壓壞大梁
自建房,,共5層?,F(xiàn)澆,一層有8根構造柱,,然后用梁支撐起來,,起初完工的時候并沒有看到裂縫!最近在3根大梁上看到有裂縫,,左右均有裂縫,,樓主并不懂建筑,,所以求助大家,這樣的裂縫是什么造成的,?怎么加固,,對房子本身有什么影響嗎? 裂縫是在 構造柱與大梁的交匯處,,大梁跨度大概7.4米
鋼材下料常用的有氧割,、機械切割(剪切、鋸切,、砂輪切割)等方法,。氧割的工藝要求: 氣割前,應去除鋼材表面的油污,、浮銹和其他雜物,,并在下面留一定的空間。 大型工件的切割,,應先從短邊開始,。 在鋼板上切割不同形狀的工件時,應靠邊靠角,,合理布置,,先割大件,后割小件,;先割較復雜的,,后割簡單的;窄長條形板的切割,,采用兩長邊同時切割的方法,,以防止產生旁彎。
裝修的時候設計師和工長一致認為進門的一堵承重墻可以打掉,,說我是頂樓,,沒事的,當時也是著了魔了,,瘋了一樣的同意了,。后來切割機一鋸下來我就萬分后悔,,但也無濟于事了,。仔細看了下,承重墻上面的大梁底部也被誤切了一根鋼筋,,心里很慌,。馬上找了專業的加固公司來恢復承重墻,但是大梁的一根底筋由于切口在靠近根部的位置,,加固公司的人說修復難度很大,,焊接的話要對另一面承重墻進行混凝土鑿除再焊接了,,會對梁和承重墻造成二次破壞。他們說承重墻恢復后,,大梁的上下支撐力就可以恢復個70-80%,,刀口處在用碳纖維加固就可以了,但我問了裝修公司的水電工,,他說承重墻修復沒啥用,,都是騙人的,本來放下的心被他這一句話又吊起來了,。雖說是頂樓,,但也怕啊。第一張是戶型圖,,第二張是切割機誤傷的刀口,,第三和第四是加固公司修復的承重墻,修復方式采用的是植筋的方式,,混凝土標號高于原建筑混凝土,,原混凝土他們說才320號,他們現在用的是400號,,而且他們當時鑿開混凝土保護層的時候說斷的是一根小鋼筋,,我不明白在距梁底10cm的地方怎么會只是一根小鋼筋,我從縫隙里看到金屬截面已經估計達到18mm了,,這還是小鋼筋,?求大神幫助。<
人工切割平臺:3x2.5x0.8m大小,,平臺面板為格柵或孔板,,想收集廢氣處理合格后直排(無排氣筒)。 核算下排風,,按照1m/s風速,,總風量27000m3/h,業主認為太大了,。 于是去找除塵器廠家,,找到一種一體式集塵柜,風量小的那種廠家根據經驗選擇了1800m3/h 有沒有大家做過這種案例,?怎么才能靠譜點 請大家指點,!
2011年的自建房,無設計單位,。共5層,,上面三層是磚混結構。現在發現大梁上有垂直的細裂紋,,細裂紋在梁的兩側都有但是沒貫穿到底部,。裂紋距離柱子大概2米左右位置,,兩頭都有裂紋。 大梁為四肢箍大梁,,底筋為8根25mm,,面筋4根 兩邊25mm,中間2根16mm.HBR335縲紋鋼,,混凝土 C30 凈跨度7.5米.兩端是450mmX450mm的柱,。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是磚混結構的墻,,大梁上有3層磚混結構,。大梁中部有子梁?;A(chǔ)為CFG樁,。請問大梁是什么原因裂的,使用安全嗎,?這裂紋需要加固嗎,?
附上現場照片,,以及設計圖紙,請教高手,,如何收尾,?注:那根大一點的梁是主要承重梁,上面預埋有2個掛鉤,,各吊3噸電梯1臺,。
該樓是一棟爛尾樓,始建于1995年(至今未完工),,原設計為30層(其中地下2層,、地上28層),建完地上4層(即轉換層)后因資金不足停止建設,。目前另一家開發商買斷該樓后擬續接至28層,。對現有結構安全性進行檢測鑒定后發現,該樓混凝土強度很低(原設計混凝土強度等級為C50,,實測混凝土強度推定值僅為C30左右),,設計部門經過計算校核后發現多數轉換梁抗剪及抗彎承載力不滿足國家現行相關設計規范要求,必須進行加固處理,。不知各位同仁是否有類似加固工程的實踐經驗,,因為涉及到轉換構件的加固,風險以及責任太大了,,我實在不敢按常規加固方法貿然進行設計,。望各位同仁不吝賜教。
今天工地打電話來,,說原來變更通知中要求加大底筋的梁已經做好了,無法加大鋼筋,,等我回過神來時,,心跳得快蹦出來了。為何現在才來說這個問題呢,?為何當初不早說大梁已經施工完畢呢,? 事情是這樣的:由于變更原因,把原來漏加的一層樓梯荷載加上去之后樓梯的下面大梁底筋不夠,,但是現在工程已經接近竣工,,無法按照變更時的要求加大底筋。施工方也直到今天才通知我們,。我跟同事商量了之后,,打算把梁上面的墻改為輕質墻體,但是老板堅決說不用了,,下面還有構造柱可以支承,,況且現在已經施工完畢,安然無恙,。 但是本人見過的大場面比較少,,心理很不踏實,特來此求救,,希望各位從技術和法律等方面發表意見,,不勝感激。
240厚磚混教室,9米開間,,6.3進深,,教室內的大梁為250X600我才畢業,,水平有限,現采取梁下設置300X300的構造柱的加強措施,。梁在計算的時候用的是SAT-8模塊計算,,梁設為兩端鉸接;柱沒有找到理論計算的模型,,沒有計算就直接用4根16的2級鋼,,施工圖已經發了出去。請問:1.以上的處理是否合理,? 2.構造柱如何來計算配筋,?手算如何確定計算模型,PKPM算的時候怎么做,?請教各位大俠?。?!謝謝賜教?。?!
現好多變電所的開關柜下是電纜層,,兩層之間是開關柜安裝的基礎(槽鋼)的樓板,樓板有大梁支撐,。一般大梁每隔6~8米有一條,,整排開關柜安裝,總有幾臺會放在大梁的上面,。大梁上面的開關柜,,電纜從下面往上穿會被大梁擋住。這次又碰上了,,一臺出線柜有4根240的電纜并接,,下面大梁寬400mm,柜寬800mm,,一半被擋,,四根主電纜又粗又大,根本沒法全部穿進柜,。朋友們討論一下,,怎樣做法才能安裝到位。還沒說二次電纜擋住的事,。
這張圖紙用不了圖形切割命令,,估計是建筑底圖的問題,版主幫忙看看[ 本帖最后由 xpzzj 于 2013-1-10 14:39 編輯 ]
天正圖形切割輪廓線為什么打印不出來,在編輯切割線里編輯了還是不行,,是怎么回事,?
我用“零件切割”命令切割一根梁,,完成后我把用以切割零件的零件刪除了,并且重畫了視圖,;但是過了很久發現切割得不對,,于是想把之前的切割命令取消,按理只要刪掉切割命令的黃色虛方框即可,,但我已經重畫了視圖,,找不到這個黃色虛方框了,大家幫幫?,怎么找回這個方框,?先謝過各位。
園林養護中,,選擇一款質量過硬的工具固然重要,,但如果使用者不能掌握正確的使用方法和技巧的話,再好的工具,,也難以保質保量地完成養護任務,。大家都知道修枝、伐樹等作業需要使用油鋸,,粗細不同的枝條,,如何準確、快速,、安全地切除,,總結了一些切割技巧。 在切割作業中,,較為復雜的當屬伐樹或者切割直徑較大的樹干,。伐樹時,首先要在樹的根基工作區域內清除樹枝和樹葉,,清理出樹的根基工作區域,,以便找到一個安全的立足點。然后鋸切倒樹凹槽,,在選好的根基處,,先縱切,再橫切,可以借助鏈鋸殼罩上的倒向測定儀在鋸切倒樹凹槽時確定樹的倒向,。注意,,倒樹凹槽要與樹的倒向垂直,凹槽應盡可能靠近地面,,鋸切深度約為樹干直徑的 1/5 到1/3,。 對于長纖維軟木而言,切割邊材切口可防止其倒下時斷裂,。
房子是一層框架,,6米高,,二三層為磚混,3.3米,,圈梁現澆板結構大樓大致情況為樁基,,坐北朝南,東西方向40米,,未設置伸縮縫,,均為前后兩間的結構,每間寬3.6米,,轉換層東西大梁均為50CM高,,上下三根20筋,每3.6米一根,。南北方向12米,,兩根6米梁,大梁為85CM高,,上三根25,,下11根25筋。樓梯間在中間,,東邊有五間房,,西邊有四間房,6米高為倉庫,,只有最外圈樁基的地梁上砌了墻,,樓梯間寬3米東西方向,長3,。5米南北方向,,三面有墻,且樓梯間有有個現澆平頂,,就是四層,。樓梯間東西方向跨度3米,那根50梁有三條貫通裂縫,均為豎直形裂縫與受力筋垂直,,裂縫寬度在0,。3左右,貫通的,,三條裂縫情況為距柱0,。6m,1m,,0,。8m,樓梯間東邊,,也有一根梁裂了,,距柱豎直貫穿,,距柱0,。8m。另樓梯間東邊第二間50cm高的梁,,上部沒有荷載,,也發生了兩條貫穿裂縫。南北方向14筋大梁,,沒有裂紋,。且南北方向為磚混承重梁。我考慮的是:1,。房子曾經歷了一次四級地震,,當時人睡在床上,感覺床是往東西方向搖動,,也就是50高小梁那個方向,。因考慮到層高6米,樓梯間有砌墻,,抗
數控切割機有四個重點清潔部位,,即:噴嘴、保護罩,、割炬和易損件,。當切割機選用空氣或氧氣做等離子進行切割時,噴嘴內會沉積一些氧化物,,這種氧化物會影響切割氣流,,減少易損件的使用壽命。想要提高易損件的使用壽命,,可以用干凈的絨布擦噴嘴的內側,,可以將沉積的氧化物消除一些。切割過程中殘留在割炬保護罩上的一些熔渣需要經常清除掉,否則這些熔渣會引起有破壞性的“重等離子弧”,,影響切割機的使用,。為避免熔渣影響切割機使用,清除后最好在保護罩上涂抹防濺化學涂料,,這樣有助于減少熔渣的堆積,。涂抹防濺涂料時,最好將保護罩從割炬上取下再涂抹,。