一,、空調管路系統的設計原則 空調管路系統設計主要原則如下: 1. 空調管路系統應具備足夠的輸送能力,,例如,在中央空調系統中通過水系統來確保渡過每臺空調 機組或風機盤管空調器的循環水量達到設計流量,,以確保機組的正常運行,;又如,在蒸汽型吸收式冷水機組中通過蒸汽系統來確保吸收式冷水機組所需要的熱能動力,。 2. 合理布置管道:管道的布置要盡可能地選用同程式系統,,雖然初投資略有增加,但易于保持環路 的水力穩定性,;若采用異程系統時,,設計中應注意各支管間的壓力平衡問題。 3. 確定系統的管徑時
冷水機組與冷水循環泵之間,, 宜采用一對一獨立接管的連接方式,; 機組數量較少時, 宜在各組設備連接管之間設置互為備用的手動轉換閥,, 見圖 而平常都是用共用集管的連接方式,,如圖 這兩種方式哪個好,有什么優點,,缺點,?<
4建筑工程設計技術措施-暖通空調[1][1].動力
《暖通空調*動力》技術措施2009中有許多錯誤,有的是筆誤,,有的是“專家”自己沒搞清楚,,請各位童靴一起探討一下:1、第74頁的4.11.4.4“在多層建筑中,設置機械排煙系統的地下,、半地下場所,,除歌舞娛樂放映游藝場所和建筑面積大于50m2的房間外,排煙口可設置在疏散走廊,;其排煙量由疏散走道面積和需排煙的各個房間的面積進行比較,,按其最大面積每平方米不小于120m3/h確定”,那么請問地上怎么計算???2、第68頁的4.8.9“防煙系統和補風系統的室外進風口宜布置在室外排煙口的下方,,且高差不宜小于3.0m,;當水平布置時,水平距離不宜小于10m“,,根據理解應該防煙系統應該是機械加壓系統吧,?3、如果辦公區域的疏散走道的長度不大于24m,,每個房間的面積不大于50m2時,,但整個防煙分區的面積為400平方時,排煙口怎么設置呢,?4,、第164頁6.9條“采暖空調循環水系統的補水、定壓,、膨脹”,,6.9.3.1要求補水泵的揚程高于定壓點壓力30-50kPa。附錄C,,C.1例題一中,,關于補水泵揚程的計算,確定補水泵的揚程為(P1+P2)/2,,這個有什么根據嗎,?計算出補水泵
一、暖通空調(HVAC)技術發展概況隨著國民經濟的快速持續發展,,作為支柱產業之一的建筑業也得到迅猛發展,。而作為建筑業的重要組成部份的暖通空調業,其新產品,、新技術,、新材料更是層出不窮。暖通空調業發展所遵循的原則,,概括起來就是:節能,、環保,、可持續發展,保證建筑環境的衛生與安全,,適應國家的能源結構調整戰略,,貫徹熱、冷計量政策,,創造不同地域特點的暖通空調發展技術,。具體的可概括為以下十二個方面1.供暖技術分戶熱計量的實施(收費辦法探討及實施);供暖系統改造,;低溫地板輻射供暖,;新型散熱器應用、開發,;區域供熱供冷,、冷熱電聯供技術;分布式冷熱電聯供技術,。2.通風技術夏熱冬冷地區住宅通風,;傳染病醫院病房通風;手術室等生物潔凈空間的空調潔凈技術,;商場,、地鐵等公共空間的通風;工業通風,。3.室內環境質量熱舒適環境(尤其是適合中國人群特點的研究及應用),;室內空氣品質(室內建筑裝飾材料,、設備散發污染物規律研究,,評價方法等);通風空調氣流組織與室內空氣品質,。
民用建筑暖通空調設計統一技術措施-2022版
民用建筑暖通空調設計技術措施(第二版)
民用建筑暖通空調設計技術措施(第二版
民用建筑暖通空調設計技術措施9第二版)提供
:loveliness: :loveliness:希望對大家有幫助[ 本帖最后由 xiangli00000 于 2011-7-15 09:05 編輯 ]
民用建筑暖通空調設計技術措施(第二版).pdf
1,,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計,。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷,、熱源方案,,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房,、熱水機組房,、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水,、冷卻水、凝結水,、新風井等),,并確定管井大小。 (3)防,、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井,。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率,、耗水量,并提供給相
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,,使設計符合安全,、適用、經濟,、衛生和保護環境的基本要求,,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,,以舒適性要求為主,,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,,除執行本導則外,,尚應符合現行有關標準、規范的規定,。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統,。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱,、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》),、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》),、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范,、規定,、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定,、標準方面,在系統設計,、設備選型,、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下,。 1 貫徹執行暖通設計規范,、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃,。然而,有的公共建筑的廁所,、盥洗間(設有外窗、外墻),、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
在暖通空調的設計當中,,它會直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益。對此,,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,,同時,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,,必對及時提出相關的解決方法,,從而加強提高設計的質量。1,、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備,、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費,、天然氣氣源費用,,安裝費、調試費,,以及工程管理的費用等,,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,,則會直接影響到間接的效益,,所以在設計方案時應進行綜合的考慮,。1.2在暖通空調的設計方案當中,,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數。在運行能耗當中,,必須要計算暖通空調的主機能耗,,計算其它一些輔助設備的能耗。但是,,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,以及建筑物的可以負荷的實際變化,,與此同時還必須要考慮到,,當設備在非標準的狀態下的效率會受到不同因
隨著城市化進程在不斷加快,,人們生活水平不斷提高,在建筑工程建設中,,如何因地制宜,,選擇合適的能源資源、促進民用建筑能源的利用率,,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題,。對此,暖通空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,,從而保證經濟效益與社會效益共同實現。 一,、暖通設計規范,、標準在貫徹執行方面存在的問題 <
歡迎回復哈
論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理,、經濟,,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一,、末端部分: 1,、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公,、餐飲等場所 2,、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公,、酒店,、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統,;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二,、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,,市政或鍋爐供熱,;適用范圍:有專用機房,、電力充足、需專人值守 2,、風冷機組制冷(制熱),,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小,、沒有機房、無專人值守 3,、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱,;適用范圍:空調面積較
暖通空調設計技術措施
暖通空調設計技術措施專題,為您提供暖通空調設計技術措施相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與暖通空調設計技術措施 相關的專業交流討論,更多暖通空調設計技術措施相關內容請訪問