  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 水泵與泵站.袁俊森 萬亮婷

    文件格式:PDF 文件大?。?.39 M

  • 各種水泵工作原理 Flash

    大家下載好后,,用影音風暴就可以打開了?。?P

  • 歐洲220v三相電機 到中國

    求助 : 因需要 現我們歐洲分公司 將大型設備搬到中國來使用 但是設備上的轉動電機是 SEW三相星形220v的1.5kw電機 而國內三相電是380v 分析后決定選用 同功率的 sew的電機 但是用380v的電機 現在有以下問題 1 換了電機后 轉矩會不會變 T=9550P/n 轉矩不變 能理解為速度不變嗎 2 還能不能帶動原來的負載呢 ,?3 電流比原來變小了 ,? 還是按照 P=UI 根號3 來計算電流嗎?4 如果不買新電機 除了 增加變頻器 增加小型變壓器外 還有其他的方法來實現功能嗎 ,?謝謝

  • 求教關于水泵走動的問題 謝謝

    以下問題雖比較簡單,但小弟有些模糊理解不夠,,能否幫助解釋下:1,、水泵運轉前,開啟入口處的閥門,關閉出閥,待水泵啟動后再將出口閥打開。為什么要關閉出口閥待水泵啟動后才開啟呢,?在水泵起動時就先打開不可以嗎,?2、何為水泵的無負荷試運行,;3,、空調水系統中供回水管壓差在設計時是否有標出,大概多少才合理,。

  • 水泵揚程降低 , 有哪些原因?

    (1)葉輪流道堵塞如果葉輪部分流道堵塞,,將影響葉輪的做功,導致出口壓力下降,。因此需要拆泵檢查清除異物,。為防止再次出現該問題,必要時可在泵進口前加設過濾裝置,。(2)發生內泄漏當泵內的轉動部分與靜止部分間隙超過了設計范圍,,將導致內部產生泄漏,,體現為泵的排出壓力下降,如葉輪口環間隙,、多級泵的級間間隙,。此時應進行相應的拆檢,對造成間隙過大的零部件進行維修或更換,。(3)入口發生汽蝕如果泵的吸入口壓力太低,,低于泵送介質的飽和蒸汽壓,就會形成汽蝕,。此時應檢查進口管路系統有無阻塞或進口閥門開度是否過小,,或者提高吸入水池的液位高度。(4)轉速降低影響泵揚程的重要因素是葉輪外徑和泵的轉速,,在其他條件不變的情況下,,泵的揚程與速度的二次方成正比例關系,可見速度對揚程的影響是非常大的,,有時因為外部的某種原因使得泵的轉速降低,,就會相應的降低泵的揚程。此時應檢查泵的轉速,,如果確實轉速不夠,,應檢查原因,合理解

  • 塑料防爆防腐水泵如何選型 看這里

    塑料防爆防腐水泵是成套供水設備中的重要組成部分,,在工業生產的過程中起著關鍵作用,。塑料防爆防腐水泵的選型主要涉及工作介質、特性,、揚程,、流量、環境溫度等數據,,選擇合適的水泵不但工作平穩,,壽命長,且能為用戶大程度的節省成本,,因此了解塑料防爆防腐水泵如何正確選型很有必要,。 塑料防爆防腐水泵選型步驟 目前在二次供水各個場所中,由于選型不合理,,許多的泵處于不合理運行狀況,,運行效率低,浪費了大量能源,。還有的水泵由于選型不合理,,根本不能使用,或者使用維修成本增加,經濟效益低,。由此可見,,合理選泵對節約能源同樣具有重要意義。所謂合理選泵,,就是要綜合考慮泵機組和泵站的投資和運行費用等綜合性的技術經濟指標,,使之符合經濟、適用的原則,。

  • 化工藥水泵依據什么來選型 看這里!

    化工藥水泵產品是用于輸送各種具有腐蝕性或者易燃易爆性的化工液體,,所以合理的選型所考慮的參數才是重要的,,小編給大家總結了一下幾種選型方法。 1,、先確認好化工藥水泵輸送的液體須選對化工泵的材質以及密封件的材質,,不然由于泵體或者密封材質耐不住液體的腐蝕這樣會造成化工生產的延誤以及沒必要的經濟損失,所以在選型過程中用戶須告知泵廠家所輸送的介質名稱及介質溫度才能選擇合適的化工泵產品,。 2,、其次才是所需要的化工藥水泵流量以及揚程,揚程一定要確認好,,在為化工藥水泵選型時采購人員是了解清楚化工泵所輸送的高度,、距離、彎頭閥門數量并且準確無誤地告知化工泵廠家的銷售人員,,這樣才能選擇到一款合適的化工泵型號,。 3、還有一點需要注意的是須確認好化工藥水泵輸送介質的比重,、粘度以及是否含

  • [安裝] 水泵出口軟接有響聲

    同樣的兩套冷卻系統,一套沒有,一套有有經驗的可以分析一下為什么在水泵出口軟接上有響聲-響聲不是很大,但是有比較碎,感覺有雜物是的

  • 請教大師 關于水泵設計問題

    管路阻力:取冷凍機房內的除污器,、集水器、分水器及管路等的阻力為50 kPa,;取輸配側管路長度300m與比摩阻200 Pa/m,,則磨擦阻力為300*200=60000 Pa=60 kPa,;如考慮輸配側的局部阻力為磨擦阻力的50%,,則局部阻力為60 kPa*0.5=30 kPa;系統管路的總阻力為50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱),;里面的輸配側是什么意思?。?是不是指水平面的管路,? 如果是的話 那立管怎么算,?

  • 水泵配電 怎樣選電纜,開關

    我要做一個水泵配電箱,,其中一個水泵是45KW,。不知道配這水泵要截面積多少的電纜(用YJV 3+1芯),開關容量又是多少,。電壓為AC380V,。

  • 風機 水泵的星三角降壓啟動

    風機 水泵的星三角降壓啟動

    我不明白為什么配電系統圖上是畫成這個樣子的 這是一次的這個 怎么就能代表 他是星三角了

  • 關于水泵效率 武漢和河海不一樣

    今天看書發現一個問題 在河海大學的新版水力學上 211頁,水泵的效率等于 有效功率/動力機配套功率(即常說的裝機容量),,而武漢大學水泵及水泵站一書則將水泵的效率定義為有效功率/軸功率(小于動力機配套功率),,現在有點郁悶,大家不妨說說自己的看法啊

  • 水泵跳閘停運 漢口站涵洞積水

    昨日,,二環線漢口火車站地下涵洞因水泵故障跳閘,,導致涵洞內出現少量積水,過往車輛不得不減速行駛,。 昨日上午9時許,,漢口火車站地下涵洞水泵跳閘停運,導致涵洞內出現少量積水,新華路下至常碼頭方向的出入口200米處,一半路面被積水淹沒,。過往車輛因道路積水,,不得不減速行駛。有車輛快速通行時,,積水飛濺的水花直接打在涵洞墻壁上,。 武漢市水務局排水隊蔡先生稱,涵洞施工方為中鐵一冶公司,,工程尚未移交?,F(xiàn)場一名工作人員稱,積水可能因抽排水泵出現故障所致,,技術人員正在趕往現場途中,。 上午11時許,中鐵一冶一方姓技術員進入地下泵站配電房后發現,,配電房1號,、2號水泵均出現跳閘停運。方技術員稱,,泵站抽排系統為國外設備,,水泵故障可能因地下水池內垃圾卡住浮球引起。經過維修,,1號水泵成功啟動,,涵洞內積水開始快速下降,20分鐘后,,涵洞路面積水全部排出,。 其實,三業科技早就研發出一款高效的可移動的搶險泵車,面對這種情況,建議管理單位應配備一臺搶險排水排污泵車,以免再次出現此類情況.

  • 請教 380V變壓220V后的火線和零線

    請教 380V變壓220V后的火線和零線

    本帖最后由 cdzyl0 于 2013-5-8 12:25 編輯 如圖兩相間電壓380V經變壓器變壓為220V后,A,B兩線有火線和零線之分嗎?

  • 04S204 消防專用水泵選用及安裝

    04S204 消防專用水泵選用及安裝 清晰版圖集

  • 19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一)

    19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一)

    19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一),,替代04S204

  • 19S204-1 消防專用水泵選用及安裝

    19S204-1 消防專用水泵選用及安裝,,可參照

  • 請教: 冷卻水泵流量的計算,?

    "30/35度是32/37度冷卻塔的1.5倍,即32/37度選100的冷卻塔,30/35度要選150,,因為出水越接近濕球溫度，溫度越難降下來,,所以要加大型號,!” 那請問冷卻水泵是不是也要按1.5倍來計算流量呢? 冷卻水泵流量應按冷卻塔流量還是主機冷卻水流量計算,?

  • 380v 37kw水泵配什么樣的線

    380v 37kw水泵配多大線徑的線,。補充:水泵和柜的距離為20米,室內使用,,采用三項4線 各位高手,,方便把計算方法,給偶說說,,不勝感激,。

點擊加載更多