10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
[url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]
請問大家,變頻水泵+自立式流量調節閥是否能夠使用,,我聽一些搞暖通的人說這樣配合不好,,主要是自立式流量調節閥隨著外界壓力的變化它的開度也發生變化,這樣好像對變頻水泵造成一定的影響,。還有定頻水泵+自立式流量調節閥是不是會好一些,?公司的領導說變頻水泵+靜態平衡閥這樣可以降低水泵的電耗,打算把公司的水泵都換成變頻水泵,,求教大家,?
我們這里一個設備層的水泵房三臺生活水泵多級泵噪音挺大的,下面恰好是辦公室,,雖然已經安裝了2道減震器,,但相應震動和噪音都很大。請假大蝦:那類生活多級水泵震動及相應噪音最???選泵時為了解決這個問題應該怎么選?安裝注意什么,?管道連接注意什么,?總之,怎么才能使噪音小,,震動?。恐x謝,!
自平衡多級泵圖紙參數表平衡軸封裝置,,它代替多級泵的平衡盤及其后的軸封,既能平衡軸向力,又基本上無泄漏,,因此平衡裝置的泄漏損失可以完全收回,。一般多級泵采用該裝置后,泵總效率約提高3%~6%(節能效果4%~10%),。該裝置的原理適合于所有多級泵(包括深井潛水泵),。目前在揚程300m以下的幾種泵上試用,證明節能效果顯著,。前言 自平衡多級泵圖紙在運轉中,,通常在軸上作用著軸向力,該力使未級轉子軸向移動,,因此,,必須設法平衡或消除此軸向力,才能使泵正常工作,。傳統的平衡裝置很多,,如平衡孔、平衡鼓和平衡盤等,。這些平衡方法都起到平衡軸向力的作用,,但都存在著泄漏量大、結構復雜等缺點,,因此軸向力的平衡一直是泵的關鍵問題,。雖然很多學者對此進行了大量的實驗研究,但其基本原理和結構形式可以說沒有改變,。本文提出的新型多級泵平衡裝置,,在利用新原理、采用新原理,、采用新機構方面打破了泵平衡裝置的傳統結構,,對今后泵技術的發展將會產生深遠的影響。1 新型平衡裝置的工作原理 新型自平衡多級泵圖紙平衡裝置是把一對動靜摩擦副裝于末級葉輪之后,,動環隨葉輪旋轉,,靜環則不旋轉,。端面摩擦副前面是末級葉
算出揚程和流量了 選泵是選單級還是多級泵 有什么要求沒,?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:51 編輯 ]
立式多級離心式水泵主要由進水段、中間段,、出水段,、平衡裝置等組成,在工廠組裝成整體,,現場安裝,。進出水接口可在異側或同側,應根據設計要求定貨,也可由用戶自行調整,。 安裝時應注意事項: (1)安裝前應檢查水泵基礎的位置,、標高、地腳螺栓位置及基礎表面的水平度,。 (2)水泵就位后,,應調整保證進出水接口法蘭盤平面的垂直度,進出水短管上應加支撐,,不宜使其進出口法蘭盤承受過大壓力而斷裂,。 (3)軸套密封填料當采用石墨盤根時,需從該處接出一軟管至附近水溝或排水地漏內,。 (4)運行前應重新加入鈣基潤滑油,。 (5)安裝完畢進行盤車,檢查有無碰殼及盤車過緊現象,。
地下室水泵房,,兩臺立式多級水泵,每臺輪流工作一周,,自動切換,。ABB510變頻器控制,其中一臺打不上水,,而且泵體發熱,。另一臺工作時就沒事。發熱這臺曾經就因為這個問題,,造成密封損壞更換過水泵?,F(xiàn)在這臺又是這個問題。
【求助】變頻補水泵選單機泵還是多級泵? 本人現在做一個七層辦公樓的空調,,建筑面積6700平方米,,建筑高度26.1m。 選用補水泵:多級泵KQDL40-25×2,,Q=6.3m3/h,,H=50m,; 單機泵KQL40/160-2.2/2,Q=6.3m3/h,,H=32m,;請問,哪個好點,?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?
有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
新手求救,,這問題比較著急,。....:handshake :handshake 問題1:空調系統采用氣壓罐定壓補水,如何確定水泵的工作啟停壓力點,?氣壓罐啟停壓力是什么,? 2:管道上的電磁閥當系統壓力達到多少輸出動作信號泄壓? 3:安全閥設置多大壓控制起跳,? 4:系統供回的壓差為多少為平衡,,是否為水泵出口壓力-系統內阻力損失,安裝在分集水器之間的壓差控制器設置何值控制供回壓差為宜,?:victory: 菜鳥問題很多,,請高手指教一下,希望大家共同探討,。謝謝:loveliness: :loveliness:[ 本帖最后由 lostmission 于 2009-11-4 19:43 編輯 ]
幾臺流量揚程不同的二次泵泵進水口要加靜態平衡閥,;那么一次泵呢?1臺流量是120m3/h,,4臺40m3/h的一次泵從DN350的集水管吸水,,進水口要不要加靜態平衡閥?
在熱水系統中要求的設計時規范“冷熱水壓力平衡” 如果冷水采用天面水箱供給,熱水系統設計成開式系統,,只要設置一個與冷水水箱相同高度的熱水水箱冷熱水壓力基本平衡,。 但現在的設計多采用變頻水泵直接供水,取消了天面的冷水箱,,采用什么措施可以平衡冷熱水壓力,?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了,?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,,規格不一,,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號,。 BA型泵
剛做過一個項目,,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),,額定電流34.7A,,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低,?
在上海,,一個商場項目,,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工,。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,,是不是太近了,,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎,?
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降,?