一,、暖通空調系統的節能設計 1.1改善暖通空調系統的設計 空調系統的設計原則:一保證各個房間(樓梯間除外)的室內溫度能獨立調控是供暖系統的首要,; 二是便于實現分戶或分室(區)熱量(費)分攤的功能?三是管路系統簡單,、 管材消耗量少,、 節省初 投資 ,。暖通空調系統特別是中央空調系統是一個龐大復雜的系統,,系統設計的優劣直接影響到系統的使用性能,??照{(diào)系統的設計對系統的節能起著重要的作用,。 1.2改善圍護結構性能。對于暖通空調系統而言,, 通過圍護結構造成的熱損失在整個空調系統能耗中占有很大比重,,而圍護結構的保溫性能決定圍護結構綜合傳熱系數的大小,亦即決定通過圍護結構消 耗的能耗所占空調負荷的大小,。 因此,, 提高維護結構的保溫隔熱性能在空調系統節能中是十分必要的。 1.3提高系統控制水平
摘 要: 隨著國民經濟的快速發展,,人們生活水平的提高,,暖通空調的應用日益普及,大大改善了人們的生產生活環境,,但能耗問題也隨之凸顯起來,, 為了創造一個舒適的人居環境, 建筑舒適性空調系統得以廣泛應用,。本文在暖通空調系統節能設計上及節能設計相關問題上進行了闡述,。 關鍵詞: 空調系統設計 節能技術 對策措施 隨著社會的發展城市房屋的建設和城鎮化的快速步伐,建筑能耗在總能耗中所占的比例越來越大,,給建筑能耗帶來了巨大的壓力,。而目前我國建筑能耗水平不允許按照城市建設和城市化的節奏增長,建筑節能勢在必行,。這不僅具有巨大的經濟和環保意義,,同時也有國防戰略意義。而在建筑能耗里,,用于暖通空調的能耗又占建筑能耗的30%一5o%,,且在逐年上升。隨著人均建筑面積的不斷增大,,暖通空調系統的廣泛應用,,用于暖通空調系統的能耗將進一步增大。這勢必會使能源供求矛盾的進一步激化,。本文主要介紹暖通空調領域具有較大的節能意義,。 一、暖通空調系統的節能設計 1.1改善暖通空調系統的設計 空調系統的設計原則:一保證各個房間(樓梯間除外)的室內溫度能獨立調控是供暖系統的首要; 二是便
在城市化發展的過程中,,越來越多的高層建筑出現在人們的視野當中,,作為高層建筑中重要的組成部分,暖通空調得到了人們的廣泛關注,。通過暖通空調的供暖和通風作用,,使得人們的室內環境變得更加的舒適,不過,,由于設計的不合理,,導致人們的室內環境受到一定的影響,這是高層建筑在發展的過程中急需解決的主要問題,。一,、高層建筑暖通空調設計中存在的問題1、能源消耗
目前正在講某大學體育館游泳館的設計,,分享一篇關于游泳館暖通設計的文章,。
①集中空調冷水系統的選擇,應符合下列規定: a.除設置一臺冷水機組的小型工程外,,不應采用定流量級泵系統,。 b.冷水水溫和供回水溫差要求一~致且各區域管路壓力損失相差不大的中小型工程,宜采用變流量一級泵系統; 單臺水泵功率較大時,,經技術和經濟比較,,在確保設備的適應性、控制方案和運行管理可靠的前提下,,可采用冷水機組變流量方式,。 c.系統作用半徑較大、設計水流阻力較高的大型工程,,宜采用變流量二級泵系統,。當各環路的設計水溫一致且設計水流阻力接近時,二級泵宜集中設置,;當各環路的設計水流阻力相差較大或各系統水溫或溫差要求不同時,,宜按區域或系統分別設置
隨著城市化進程在不斷加快,人們生活水平不斷提高,,在建筑工程建設中,,如何因地制宜,選擇合適的能源資源,、促進民用建筑能源的利用率,,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題。對此,,暖通空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,從而保證經濟效益與社會效益共同實現,。 一,、暖通設計規范、標準在貫徹執行方面存在的問題 <
在暖通空調的設計當中,,它會直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益,。對此,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,,同時,,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,必對及時提出相關的解決方法,,從而加強提高設計的質量,。1、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備,、材料以及管道的投資,,同時也包括了入網費、天然氣氣源費用,,安裝費,、調試費,以及工程管理的費用等,,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的,。而對于這些實際的直接費用,則會直接影響到間接的效益,,所以在設計方案時應進行綜合的考慮,。1.2在暖通空調的設計方案當中,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數,。在運行能耗當中,,必須要計算暖通空調的主機能耗,計算其它一些輔助設備的能耗,。但是,,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,,以及建筑物的可以負荷的實際變化,,與此同時還必須要考慮到,當設備在非標準的狀態下的效率會受到不同因
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,,使設計符合安全,、適用、經濟,、衛生和保護環境的基本要求,,制定本導則,。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計,。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,,尚應符合現行有關標準,、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,,制冷量在7-80KW范圍內,,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱,、過濾等處理的送回風系統,。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》),、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》),、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定,、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范,、規定、標準方面,在系統設計,、設備選型,、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下,。 1 貫徹執行暖通設計規范,、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃,。然而,有的公共建筑的廁所,、盥洗間(設有外窗、外墻),、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
1,,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計,。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷,、熱源方案,,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,,冷卻塔布置所需面積,,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房,、冷卻塔的位置和建筑面積,。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水,、凝結水,、新風井等),并確定管井大小,。 (3)防,、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井,。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,,并提供給相
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,,我們可以從這幾個方面著手進行,,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,,減少冷熱損失,;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行,;提高系統控制水平,,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗,;采用新型節能舒適健康的空調方式,。
現階段基于BIM平臺的設計軟件很多,,我們應用有su,、Revit等軟件。BIM技術的特點1,、改變傳統設計畫圖思維模式傳統的設計畫圖是在CAD二維空間繪圖,,主要是通過線的平面界定管線,、設備、閥門附件的輪廓,、尺寸大小和位置,,并輔助文字描述,才能完整地表現設計師的設計意圖,。而運用BIM技術設計時,,其主體就是產品,然后運用產品和各種管道進行建模,。在繪制的方式上,,BIM在實際的設計中,主要是將產品以及管道通過鏈接形成一整套的系統,,實現連接,,并使得從點到面的組合,最終實現暖通系統的連接完整科
論文語種:中文 設計順序:先末端,,后主機設計原則:合理,、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一,、末端部分: 1,、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公,、餐飲等場所 2,、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公,、酒店,、餐飲娛樂等場所 3、全空氣系統,;適用范圍:商場超市,、車間等大開間場所二、主機部分: 1,、螺桿式冷水機組制冷,,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房,、電力充足,、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),,市政或鍋爐供熱,;適用范圍:空調面積較小、沒有機房,、無專人值守 3,、離心式冷水機組制冷,,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較