亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 暖通求助~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    暖通求助~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    圖片上VD是什么 ,, 出風口旁邊的2又是什么

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,,W/m2.0c,,由《暖通空調》附錄2-2查取,。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊,?

  • ~-~暖通的朋友請進~-~

    我是易龍空調業務人員,,負責上海地區的產品銷售和推廣工作,! 請兄弟姐妹多支持!多幫助,!嘿嘿,! 在此多謝了! 我的QQ:44510948 送大家一個網址,! 祝愿大家新年新氣象,! http://club.sohu.com/joke/1.htm?stra=%u5218%u7EA2%u8273

  • 天正暖通怎么布置其它設備,??

    天正暖通怎么布置其它設備?,?

    各位大神好,,本人是大三學生,我有些問題不懂,,怎么在這個軟件中畫出這張圖片中的設備,。。希望各路大神幫幫忙

  • 請問天正暖通這個怎么修改

    請問天正暖通這個怎么修改

    天正暖通計算,,房間編號是這個樣的我現在想把1004改為2001,,1002改為2003,1003改為2002,,并且排序,,怎么弄?排序后出計算書就是排好的,。雙擊了1004,,如下圖把房間編號改為了2001,但前面的編號還沒變,,出計算書還是1002,怎么辦,?

  • 暖通--------制圖標準

    暖通制圖標準

  • 在昆山搞暖通的來交流啊

    我在昆山工作,,專業搞暖通空調的,也有3年多時間了,,想結交同行,,便于交流合作,有興趣的來聯系??!我的qq:23848122,。有興趣的加我,別忘了注明暖通交友,。

  • 自己設計的一套暖通圖紙

    陜西某小區的暖通工程設計

  • 天正建筑升級,,暖通怎么辦,?

    天正建筑升級到新版本,舊暖通看不了新版建筑圖紙怎么辦,?我的正版暖6.1,,暫時不想升級,要是建筑出了新版本,,我的正版暖6.1怎么看新版建筑,?

  • 天正暖通7.0何時于大家見面

    自從天正建筑7.0開始,我就開始關注暖通7.0了,,在暖7.0還沒出來之前,,我畫暖是用天正給排水畫的,計算負荷都是手算,,好麻煩,。最痛苦的是暖通6.0居然沒出試用版,現在雖然開始贈送正版軟件,,但畢竟我沒收到贈送的軟件,,目前最大的希望就是天正暖通7.0能提供試用版,也希望天正公司能具體給出暖通7.0的發布時間,。我在這里給天正公司所有的員工拜年了,,祝你們在新的一年中,工作順利心想事成,。

  • 給排水、暖通能否同時注冊

    因為水暖不分家,,很多單位水暖都是一個人設計,,很想知道,給排水與暖通能否同時注冊,?哪位消息靈通人士能幫忙找到比較官方的確切些的消息,,謝謝!

  • 畫我們暖通圖時,用什么軟件好呢?

    我現在都是用手計算,,繪圖時是用的天正建筑,,但是看到給排水的用的天正給排水7.0真的很好用?我們能選擇的也很多 ,,大家都用什么軟件呢,?

  • 關于暖通自控的幾個疑問

    第一:系統開機、關機的順序(包括水泵,,閥門,,機組)是否由制冷主機自帶的控制系統進行控制?第二:供水,、回水總管的電動閥是有獨立的壓差控制器進行控制還是有DDC進行控制

  • 求助:關于暖通的材料統計

    求助:關于暖通的材料統計

    用的7.6版,,材料統計產生的材料表中管道長度是整數值,四舍五入,,不知怎么精確到小數點后兩位,,知道的朋友幫忙指點一下,先謝謝了?。,。?/p>

  • T20暖通保存超慢,,什么原因,??

    咨詢下,,舊版天正暖通還是正常的,,試用T20版暖通,保存圖形超慢,,含有天正自定義塊(包括散熱器,,管線,風管等)的圖,,而且在此期間不能進行任何操作,,包括顯示桌面,大家都有此類情況出現么,?是軟件問題還是安裝有問題呢,?

  • 天正暖通內沒有“格力”圖塊,為什么,?

    請問:天正暖通圖塊里面為什么沒有“格力”???我每次裝了新版本后都要重新做,都做了幾次了,,現在也懶得做了,。同感的有沒有啊,?:handshake在格力用天正暖通的同行多么,?

  • 看,,BIM在暖通空調設計的應用

    看,BIM在暖通空調設計的應用

    現階段基于BIM平臺的設計軟件很多,,我們應用有su,、Revit等軟件。BIM技術的特點1,、改變傳統設計畫圖思維模式傳統的設計畫圖是在CAD二維空間繪圖,,主要是通過線的平面界定管線、設備,、閥門附件的輪廓,、尺寸大小和位置,并輔助文字描述,,才能完整地表現設計師的設計意圖,。而運用BIM技術設計時,其主體就是產品,,然后運用產品和各種管道進行建模,。在繪制的方式上,BIM在實際的設計中,,主要是將產品以及管道通過鏈接形成一整套的系統,,實現連接,并使得從點到面的組合,,最終實現暖通系統的連接完整科

  • 暖通空調風口、風閥的設置

    1.送,、排風口的距離要適當 排風口與送風口至少保持3米的距離以防氣流短路 2.選用合適的風閥 從原則上講,,系統風壓平衡的誤差在10%-15%以內,可以不設調節閥,,但實際上僅靠調風管尺寸來調風壓是很困難的,,所以,要設風量調節閥進行調節。 ①風管分支處應設風量調節閥,。在三通分支處可設三通調節閥,,或在分支處設調節閥。 ②明顯不利的環路可以不設調節閥,,以減少阻力損失,。 ③在需防火閥處可用防火調節閥替代調節閥 ④送風口處的百葉風口宜用帶調節閥的送風口,要求不高的可采用雙層百葉風口,,用調節風口角度調節風量,。 ⑤新風進口處宜裝設可嚴密開關的風閥,嚴寒地區應裝設保溫風閥,,有自動控制時,,應采用電動風閥。 3.風管的布置 ①要盡量減少局部阻力,,即減少彎管,、三通、變徑的數量 ②彎管的中心曲率半徑不要小于其風管直徑或邊長,,一般可用1.25倍直徑或邊長③為便于風管系統的

  • 純屬干貨:聊一聊“暖通系統”

    純屬干貨:聊一聊“暖通系統”

    本帖最后由 李志志 于 2014-9-18 10:41 編輯 【機電工程】聊一聊“暖通系統”

  • 列舉暖通空調設計該按照的程序

    列舉暖通空調設計該按照的程序

    1,,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計,。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,,暖通專業根據建設明目內容和規模,初步考慮冷,、熱源方案,,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房,、熱水機組房,、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,,初步考慮系統劃分,,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水,、凝結水,、新風井等),并確定管井大小,。 (3)防,、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井,。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率,、耗水量,并提供給相

點擊加載更多

鼎固暖通

鼎固暖通專題,,為您提供鼎固暖通相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鼎固暖通 相關的專業交流討論,,更多鼎固暖通相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題