想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,,同樣,,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢,?謝謝??!
內含:上海萬家燈火超市標高統計上海萬家燈火超市空調圖設計計算書
破解版,!共7個分卷,安裝完后將鴻業負荷計算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按對應路徑覆蓋原文件,。
供暖室外計算溫度:
這里一個項目,,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa,; 機房分集水器,、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa,; 電動二通閥考慮45kpa,; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa,; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa,;
我在看書時,,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,,由《暖通空調》附錄2-2查取,。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊,?
暖通空調設計系統負荷計算軟件
軟件名稱: Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空調負荷) 報告錯誤 程序語言: 英文 軟件分類: 國外軟件 / 零售版 / 機械建筑 文件大?。?15.4M 評價星級: 整理日期: 2005-7-9 7:46:54 頁面刷新: 2005-08-08 01:22:57 適用平臺: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/ 下載:http://www.9iv.com/down/soft/482.htm?eid=33169Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空調負荷): 計算建筑物尖峰值制冷和制熱負荷的軟件,同時確定房間的送風量以及風管尺寸,。適用于家庭和小型商用建筑,。完全符合ACCA J手冊第八版。RHVAC是一個快速準確的暖通空調負荷的計算器,。用于峰值加熱量和制冷負載的計算,,適用于家庭和小型商用建筑。完全符合第八版的ACCA J手冊,。墻,、窗戶、門,、屋頂的熱傳導系數都列在ACCA J手冊中,,需要的
鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算 鍍鋅鋼板 - 角鐵法蘭風管損耗13.8% - 風管法蘭翻邊余量6~9mm
來源:制冷百科 供暖室外計算溫度: 冬季空氣調節室外計算溫度: 夏季通風室外計算溫度:
熱,、冷負荷:簡單來說,,冬夏季我們之所以要有采暖制冷的措施,是要用送進來的熱與冷來抵消房間里的冷與熱,。這就是所謂的熱/冷負荷,。那這些負荷要怎么計算呢?首先我們就要知道它是怎么形成的,。比如冬天,,室外溫度低至0度以下,而室內需要保證18-22左右的溫度,。這個時候,,室外的冷空氣會通過外墻、外窗,、門,、開門縫隙、隔壁內墻,、樓板等滲透進來,。而我們為了維持室內的溫度,就需要持續的送進來相應的熱量以抵消這些傳進來的冷量,。下面我們通過一個實例來看一下:項目概況:現有一位于青海省西寧市的廠房,,在外墻、屋面施工完成時冬休來臨,,因暖通專業還未正式施工,,需要對建筑進行防凍保護,制作臨時采暖系統,,其中外門,、外窗采取棉氈封堵措施。外墻做法:
暖通空調計算公式(可收藏)
多達81個計算實例![ 本帖最后由 ln151288824 于 2012-11-17 10:05 編輯 ]
鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算 鍍鋅鋼板風管(共板法蘭)主輔材計算 空調設備的配管材料計算 空調風,、水管路中的管閥件計算 鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算鍍鋅鋼板 風管法蘭 風管支吊架 風管保溫 鍍鋅鋼板 - 角鐵法蘭風管損耗13.8% - 風管法蘭翻邊余量6~9mm - 風管封頭面積 S=L * W - 靜壓箱面積 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口連接形式適用于厚度小于1.2毫米的普通鋼板,、厚度小于1.5毫米的鋁板和厚度小于0.8毫米的不銹鋼板,。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,,從下列幾種常見的咬口形式圖中可以計算出相應的加工余量,。咬口寬度S與板厚t之間的關系可以用經驗公式計算,即 S=(8—12)t,。常見的咬口形式有: <
天正暖通計算北京地區的冬季空調熱負荷,人均新風量設置30立方米每小時,,這樣算出來的新風熱負荷偏大,,新風熱負荷指標達到了130左右,這種情況該怎么處理,?
來源:暖通南社 如有侵權,請聯系刪除 鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算
暖通空調計算
暖通空調計算專題,,為您提供暖通空調計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與暖通空調計算 相關的專業交流討論,更多暖通空調計算相關內容請訪問