  • 請教關于接地形式的問題

    案例:現有1套電氣設備(380V),,距離變電所比較遠。該電氣設備的接地網與變電所的接地網未連接在一起,。 現給該用電設備配電,,1,、引去五芯線,現場不接地,,為TN-S系統                                  2,、引去四芯線(3P N),現場與地網相接,,為TT系統                                  3,、引去五芯線,現場也接地,,是否為TN-S系統,,這樣做是否有什么問題,謝謝

  • 接地形式與接地型式的爭論,!

    “接地形式”與“接地型式”廣泛出現在我國建筑電氣標準中,如表1所示: 表1  “接地形式”與“接地型式”的應用舉例

  • 低壓系統的接地形式(經典)

    電氣設計初學者必備知識~低壓系統的接地形式(經典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 編輯 ]

  • 求高手解答接地形式選擇,?

    請教各位大師一個問題,地下室變配電房同時給地下室和地上多層建筑單體供電(地下室范圍外)時,,地下室采用TN-S接地系統,,地上建筑單體采用TN-C-S接地系統?能同時采用這兩種系統嗎,?

  • 路燈確應采用何種接地形式

    我以前做圖,路燈接地采用TN-S,然后各基路燈再單設一支接地極,但是,今天審圖的說,應采用局部TT系統,各位,到底國家有沒有相關的規范,明確說明路燈接地應采用何種方式?

  • 獨立變電所接地形式的疑問

    一廠區獨立變電所,,離廠房及工廠辦公樓四,五十米遠?,F(xiàn)考慮變電所接地形式采用TN-C系統,,這樣出線回路的電纜造價會低一些,比較經濟,。但變電所的照明用電(包括插座)應該采用TN-S接地形式吧,?這就產生一個矛盾,TN系統中沒有單獨的PE線,,而變電所照明又要求有PE線,,這該怎么處理呀?請指教,,謝謝,!

  • 求助:該采用何種系統接地形式

    我縣住宅到單元配電箱戶用電表之前全歸電力公司安裝運營,。他們在小區變電室出線時設了漏電保護(采用接觸器可自投自復,只切斷相線),,這樣進建筑物處中性線無法重復接地,電力部門要求設計把系統接地形式改為TT系統,,我要求他們改TT的話出線側漏電保護開關換有隔離功能能隔離中性線的開關,,他們不同意,改TN-S系統也不同意,,把變電室出線漏電去掉做TN-C-S系統也不同意,。大家說我們設計以后采用那種系統合適,誰能辦忙出個主意,。另你們那兒是否碰到過這種情況?還是以后設計只做戶內,,單元箱以前不管,不知道那樣審圖能否通過,。

  • 接地形式的探討求學習討論

    一車間接地形式選用TN-C-S,,PEN線已做接地處理,變?芯了,,試問該車間出線到另外一車間還能不能出4芯,,使下個車間也為TN-C-S,還是說變?芯后,,從此在不讓變成四芯,,求學習

  • 接地形式與進線電源線根數問題

    我做的系統圖接地形式采用TN—S,進線電源線是4X50,,總開關,、浪涌保護器均為4P,甲方說進線電源線錯了 應該為五線紙,。然后又和我說1,、TN—S為五線紙 開關為3P2、TT為四線制,,開關為4P,。我想問一下1和2對不對;那TN-C為幾線制,開關為幾P,;浪涌保護器幾其控制開關是不是也要和總開關保持一致 求高手解答 越詳細越好

  • 住宅小區采用聯網的接地形式?

    我做的一住宅小區,因其地基土壤為圓礫層,所以考慮共用接地采用全小區聯網接地的形式.室外用60X8的扁鋼做支干線,不知道接地樁如何考慮?

  • 自備電源接入開關,與接地形式是什么關系,?,?,?

    新民規GB51348,4.4.14-4“當自備電源的中性點接地形式與變壓器中性點接地形式不同時,備用電源接入開關的選擇應滿足接地形式的切換要求,?!毕雴栆幌拢@里說的切斷要求是啥,? 舉個例子,,10KV柴發一般是中性點接地系統,而10KV變壓器是中性點不接地系統,,在高壓側分別設置接入斷路器,,這兩種斷路器還不一樣嗎?我覺得是一樣的,。如不一樣,,為什么?如何理解“接地形式的切換要求”,?謝謝了

  • 信息系統供電電源接地形式問題

    最近作了一住宅,,內有網絡等系統,采用TN-C-S系統,,但是審圖提出規范GB50343-2004第5.4.1條第2款要求“電子信息系統設備由TN系統供電時,,配電線路必須采用TN-S系統的接地形式“,要求改為TN-S系統,,還是強規,!本人認為TN-C-S系統在總箱后即為TN-S系統,滿足規范要求,,可審圖說不對,,要求全部為TN-S系統,這樣做豈不是基本廢除TN-C-S系統了,?大家都是怎么做的呢,?

  • DWG形式的地形圖處理的極限是多大,,幫助?

    我有一份1:5000的地形圖,,是自動轉換來的,,大小為70多M(2000格式),用CAD2004及其后版本處理,,均報錯與 "runtime 運行庫"相關,,應如何解決?

  • 低壓配電系統接地形式TN,、TT、IT

    如題,,講的還是比較清楚的,。有圖

  • 接地形式與穿線管子的問題

    變壓器出線L1,L2,L3,PEN線,三相四線制到低壓柜處,低壓柜出線是去電機,低壓柜出線中有1路照明回路.因為電機功率都很小,最大9KW,最小0.75KW,我做的時候都選的是YJV 0.6/1KV 3芯電纜,出線柜我只放了隔離刀,熔斷器,接觸器,熱繼電器..沒有小斷路器因為我接地系統形式寫的是TN-C-S系統.老總檢查圖紙張說,TN-C-S系統電機得去4芯電纜.我開始也選擇的4芯電纜.后來想想,另1芯去了干什么用啊,接外殼?我有保護接地我還用接外殼干什么啊?后來仔細想想不對啊,因為如果過來4芯線的話,那么PEN線接電機外殼,相當于接到PEN母排上去了,母排在進線地方重復接地(這里不知道要不要分開PEN線,老總說進線柜地方要重復接地,但我覺得TN-C-S系統我這里不應該重復接地,母排相當于PEN母排,只是在照明回路時候重復接地下分開配出的PEN線),然后回到重復接地點了.但是我電機外殼已經接地了啊?要4芯做什么?我是這樣想的,如果電機前端有漏電斷路器時候應該是4芯吧,L1,L2,L3,N多根N線是做漏電保護用的.但老

  • 室外照明系統接地形式及接地電阻淺析

    論文簡介:室外照明系統接地形式及接地電阻淺析,漏電保護,,室外照明配電箱系統 投稿網友:xingkong_1908 上傳時間: 2013-07-20

  • 總等電位接地形式,一定要MEB嘛,?,?

    可不可以直接利用接地體(如在基礎之外的環形接地體)與進出建筑物的金屬管線連接的方式,來取代從MEB引線到管線進出處連接的方式呢,。,。我覺得用接地體直接與金屬管線連接的方式好像比較方便呢。而且也能達到整個建筑物的電位相等的效果,。

  • 室外景觀照明采取那種接地形式?

    問題如題目,。有這個疑問主要是:1,、沒有找到規范(不知道是沒有還是我沒有這個規范);2,、在配電手冊3上的942頁有說明采用TT,;但是看有些地方規范(天津市城市景觀照明工程技術規范-J10402-2004 ;http://www.dqrt.com/Article/article_view.asp?id=674)上說:5.1.2 室外景觀照明的低壓配電系統接地型式宜采用TN-S方式供電,。linjianming在(http://co.163.com/forum/content/415_189100_1.htm#r1317914)也說的是才用TN,;以上雖然權威性沒有手冊高,但是想知道個結果,;另:此處瀏覽人數多些,,請斑竹保留本帖于本版面;

  • 架空走線 水泥燈桿的路燈照明采用什么接地形式

    本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-26 17:11 編輯 如題 做了個活 鄉鎮公路 1250米 12米路寬 架空走線(用什么線好,?) 用原有的高壓水泥桿,,不知道用什么配電形式?接地形式,?還有 這條路用不用設箱變,?還是直接從路中間的工商局的配電箱備用回路里往外引?