消防系統,消防水池分成兩格,,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來,。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵,。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,,相差9cm,。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,,有一個坡度,!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響,?若有,,該怎么改正?謝謝,!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
碰到這樣一個小工程,,才又想起來把這個老問題拎出來抖抖,,想問一下大家都怎么解決的? 一棟五層辦公樓,,屋面高21米,,閣樓頂高23.5米,,市政給水管DN600,正常壓力為16m水柱,,業主提出必需在樓面三只水箱(搞不懂為何非得三個),。 只考慮生活用水,想請教:本工程市政水量應基本滿足工程需求,,只差個水壓不夠,,如果要設水泵加壓,是否還得設生活水池,?否則不就違反了“不準在公共供水管道上直接裝泵抽水”這一條了么,??本人想設無負壓(無吸程)管網增壓穩流供水設備,,可惜還沒做過這種工程,,怕審查麻煩,而且如果這樣設,,那就用不著設水箱了,,又搞不懂業主如何想,請教做過這種設備工程的朋友給我解答,! 請問你們認為這個工程怎么解決這一問題比較好呢,?希望大家提建議,謝了,!
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其體積小,功耗低,,被應用到眾多領域,但配直流穩壓電源就是個問題了,。常有人問:燈具上用的電子變壓器是否能作為電源,,給直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供電,? 答案是不能的,。 有客戶采購微型直流水泵ASP2015(12V 直流供電,最大電流3.5A,,最大輸出壓力2.4公斤,,開口流量3.5升/分),本來我們建議客戶如果自己配電源,,需要配到最大電流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),,但客戶為了降低成本,就去買燈具中常用的“電子變壓器” (因為便?,才十幾元~三,、四十元),結果買回來一通電才發現泵無法啟動工作,。結果經過我們試驗,,真正的罪魁禍首是電子變壓?。所以微型直流抽水泵是千萬不能用這種燈具電子變壓器給水泵供電的,。 原因如下: 電子變壓器(家庭照明用,,常見形式有天花板照明用的射燈(電子變壓器+燈杯組成),跟開關直流穩壓電源不同,。因為電子變壓器是將交流高?20V變成了燈管,、燈具等能用的交流低壓的,比如6V,、12V,,實際只是降壓變壓器,并沒有濾波,、穩流電路,,屬于線性變壓器,是“變壓器”而不是“變換器”(只是簡單
微型水泵是指具備抽水口,、排水口,,并且在進口處能夠持續形成真空或負壓;排水口處形成較大輸出壓力,;工作介質為水或流體,;體積小巧的一種儀器。也有叫“微型液體泵,、微型抽水泵,、微型抽水機”的。微型水泵是儀器儀表行業常用部件,,廣泛應用于環保,、供水、醫藥,、化工,、科研等領域。 吸程與揚程是小型水泵,、微型水泵的重要參數,。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解為自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情況下,,能自動將水吸上來的最大高度(泵抽水口距離待抽液面的垂直距離),。一般水源低于或等于泵的擺放位置時,就需要泵有自吸能力,。儀器儀表行業經常使用微型水泵進行流體轉移,,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程時,,泵腔內會產生一定的真空度,,當?shù)卮髿鈮号c泵腔內壓力之差(即相對真空度)推動流體進入泵腔,,在泵的排出行程時壓出流體。相對真空度換算成水柱既是吸程,。國內最先進的新為誠科技的微型水泵,,以及真空水泵,由于結構設計合理,,體積相當小,,吸程卻可以達到3m,而且還具有調速功能,,屬目前生產微型水泵廠家中佼佼領先的,。 另外還需要說明的是,如果要輸送溫度較高的水,,可選擇“新為誠”的高溫型
在確定幾種供水方式中提到水泵供水方式,目前,,水泵是給水系統中的主要升壓設備,。在建筑內部的給水系統中,一般采用離心式水泵,。它具有結構簡單,、體積小、效率高且流量和揚程在一定范圍內可以調整等優點,。選擇水泵應以節能為原則,,使水泵在給水系統中大部分時間保持高效運行。當采用設水泵-水箱的給水方式時,,通常水泵直接向水箱輸水,,水泵的出水量與揚程幾乎不變,選用離心式恒速水泵即可保持高效運行,。對于無水量調節設備的給水系統,,在電源可靠的條件下,可選用裝有自動調速裝置的變頻調速離水泵,。 一,、泵的吸水方式 1. 水泵直接從室外給水管網抽水 水泵直接從室外給水管網抽水,可以充分
現在我做了一個工程,,建筑專業的叫我提供條件,。。但是由于條件的限制,,所以想把水池放在負三層,,泵房設置在負二層,,這樣的做法可以不?還有,,如果水泵沒有自灌進水的話,,要怎么處理?
當室外管網允許直接吸水時,,水泵宜直接從室外管網吸水,。但是我怎么知道什么時候室外管網允許我直接吸水,?問甲方還是當?shù)刈詠硭??還是另外有什么辦法或者規定?請大家幫幫?。謝謝
不好意思問個低級點的問題,,規范3.8.7.4條“水泵吸水管與吸水總管的連接,應采用管頂平接,,或高出管頂平接,。”怎么理解,?大學教科書應該有,,大家幫免釋一下｀謝了,。
請教大俠:15l/s,40m揚程的消防泵,其吸水側口徑為DN50,我為減小阻力,用DN150的管子與之相聯.現起泵后不吸水.是何原因?見笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹點評:樓主已經發現是由于泵軸高于水池水位,,說明這套消防系統是不能滿足規范,現在新規范出來后,,消防泵無論高層多層都要求自灌,,所以大家不要再想些違反規范的點子。
如圖:水泵吸水管可以穿伸縮縫嗎,?該縫為伸縮縫,墻只是可能發生水平位移,,如果能穿,,防水套管怎么設呢?問題2:如果此縫為沉降縫,,能穿嗎,?設金屬軟管?[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-3-22 13:14 編輯 ]
底閥底部就是一個喇叭口,,我個人認為如果安裝底閥就不用裝喇叭口了,,對否,? 水下式底閥管徑大于DN350手冊上和樣本上都沒有了,有沒有人知道大于DN300的有沒有,。
微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水機|低噪音微型水泵自吸式水泵 新為誠品牌,抽吸力超強,大流量,基本無噪音--BSP-S系列型號:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米壓力:2.7公斤1.綜合了自吸泵與化工泵的優點,,采用耐腐蝕的多種進口材料合成,,具有耐酸、耐堿,、耐腐蝕等性能,;2.自吸速度極快(約1秒),抽吸力強勁,,吸程高達5米,,基本無噪音。3.做工精致,、不僅有自吸功能,,而且流量超大 (最大可達 25 升/分鐘) 、壓力高(最大可達 2.7公斤),、性能穩定,、安裝方便。4.周到的接口設計,,既可以接螺紋硬管,,也可以接軟管;270度大角度可旋轉套筒,,為安裝提供最大方便,。5.泵具備過熱、過壓雙保護功能,。6.泵體與電機分離,,工作介質不與電機接觸,避
給排水規范3.8.6說吸水管口應設置喇叭口,,但是看了好多人的圖紙,,水箱的都不設喇叭口,但是消防水池的都設了請教各位這是為什么,?
當水泵從水池吸水時,,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管內一直都充滿水,,水泵啟動時,,省去了灌水排氣的時間,能迅速投入運轉,提高了水泵啟動的自動化和可靠程度,。常采用的自灌式吸水方式是使水泵軸線標高低于水池的工作水位高度,。這種方法常用于有地下室的建筑,布置時,,把水泵房設置在地下室,,水池設置在地下室水泵房旁邊或室外地下。這種吸水方式,,水池的工作水位高于水泵軸線標高,,使吸水管內一直都充滿水,能保證水泵自動,、迅速啟動,。對于沒有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困難,。因為這種建筑,,水泵房一般布置在底層地面上,,如果在底層水泵房旁邊設置水池,,特別是體積比較大的消防水池,它將占用大量的底層使用面積,,建設單位一般不會同意,。在這種情況下,水池一般設置在建筑物的外部,,埋在地面下,。這樣就導致水池的工作水位低于水泵軸線標高,水泵無法實現自灌式吸水,,這時,,可采用以下幾種方式解決這一問題。第一種方式為在水泵的吸水管末端安裝吸水底閥,。吸水底閥實際上是一種止回閥,,它保證水流只能由水池進人吸水管而不能倒流
如果不能滿足水泵自灌吸水方式的應該怎么辦,圖集上說應有迅速灌水的措施,請問具體是哪些措施.我做的廠區是地下水池泵房是地上的.
各種微型真空泵,,微型氣泵,微型水泵,,氣液兩用泵,,自吸水泵,氣體采樣泵,,氣體循環泵等,。有詳細的應用實例及實驗數據可供參考。全套資料下載請到http://www.weichengkj.com/downloads.htm或者h(yuǎn)ttp://www.wcjx.net/downloads.htm
給水泵吸水管一般要設置向下的喇叭口,這個喇叭口的作用是什么呢?設置向下喇叭口的條件是什么呢,和水泵的流量有關嗎?我看到有的水泵吸水管未設置喇叭口,而是直接將吸水管水平接入水箱(比如屋頂消防水箱間的消防穩壓泵的吸水管).
多臺水泵吸水總聯箱應該取多大,?對水泵有什么影響?有沒有規范的,? 我們有5臺150噸的水泵接在一根426的總管上,,水池高度為1.2米,水池出水口有三個273的管口,,分別安裝了250的閘閥,,250的過濾器接到426的總管,然后分給5臺150噸的水泵,,也就是說三個取水口分別通過一個閘閥和一個Y型過濾器匯集到一根426的聯箱管,,5臺水泵從426的管道上分別接150的管道,每臺水泵裝了一個150的對夾式蝶閥,。這種情形下,,只能開4臺,開第五臺時候吸不上水,。 懷疑是過濾器的阻力大,,不是聯箱管道小,是250的過濾器阻力大,,使得聯箱處已經是負壓了,,吸不上水。
目前我們配水泵吸水管道總是與水泵的吸水口管徑一致?沒有去校和水泵吸水管道的流速,。這是錯誤的,,因為有蠸家的水泵吸水法蘭口徑很小。這樣流速過快,。影響水泵的效率和吸水,。規范要求的水泵吸水管道流速應該是多少呢? 另外多臺水泵共用一根吸水管道時候,,這根聯箱管應該取多大呢,?按總流量的流速來選擇,還是按照實際流速來選呢,?應該取多大流速合適,?有規范嗎?