10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
ITT的SHS系列水泵泵殼與出口連接的地方滲水,,仔細看這個地方不是焊接的,,這兩個部分是怎么連接的,中間有墊片嗎,?現在漏的越來越大了,,哪位兄弟知道是什么原因啊,?
水泵備用發電機配件維護內容,,華全動力介紹! 1,、機油的檢查與更換檢查水泵備用發電機機油的液面是增高還是降低,,機油面升高了要分析原因,液面降低了要加注至須的刻度線,。如機油超過質保期而發生變質需更換,。更換機油時須換新的機油濾芯等附件。2,、空濾保養與更換檢查空濾的空氣流阻指示器,,顯示紅色時清潔空氣濾清器;空氣濾芯污染嚴重時需換新的,。3,、控制部件檢查檢查水泵備用發電機電氣控制部分是否可以成功啟動與停機,各儀表讀數顯示是否正確,,損壞的及時修理與更換,。4、燃油的檢查先檢查燃油箱的燃油量是否足,,油箱的底部渣滓要清理,,通疏燃油通道保持通暢,每250小時更換燃油濾芯,。5,、發電機的檢查發電機的絕緣耐壓檢查試驗,發電機的轉動部件的潤滑處理以及電氣元件的除塵清潔,。6,、冷卻液的檢查檢查散熱器內的冷卻液面,減少時加補,,使用防凍液為冷卻介質的應滿2年更換,,用水來冷卻的注意水的酸堿度,冬季有冰凍地區應更換相對應的防凍液,。華全動力提醒,,水泵備用發電機配件維護保養項目不可缺!用戶在
最近看了一些文章,關于水泵進出口閥門配件順序有點蒙,,麻煩各位同僚討論下,,給個意見,我目前得出來的水泵進出水設備閥門的順序:閘閥→ (過濾器,,可有可無)→橡膠軟接頭→大小頭→水泵→大小頭→橡膠軟接頭→壓力表→止回閥→閘閥→(水錘消除器,,可有可無) 還有這個順序是不是針對消防泵,潛污泵,,給水泵都一樣的,?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么,?
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
ITT水泵,,格蘭富水泵為什么要對葉輪進行二次切割 進口品牌水泵比如ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,,葉輪都要進行二次切割,,這樣做有什么好處呢?答案是:1,,切割葉輪使水泵能夠在設計要求的工作點工作,;因為一般情況下很少有正好滿足參數的水泵,比如要求一臺200m3/h,,50m的水泵,,往往初次選的時候實際水泵的工作參數要比這個要大,通過葉輪切割達到這個參數要求,。2,,葉輪切割可以更加節能,如果不進行葉輪切割,泵實際工作參數就要大,,就要耗能更多,。 水泵葉輪切削之后的理論計算性能特性參數是怎樣的呢?根據《泵與風機》教材中相似理論在泵與風機中的應用論述:“水泵在運行中,,當轉速,、葉輪尺寸及流體密度發生改變時,根據相似關系,,進行性能參數及性能曲線的相似變換”,。 泵與風機的相似定律反映了性能參數之間的關系。水泵設計制造是按“系列”進行的,,同一系列中大小不等的泵都的相似的,,也就是說它們之間的流體力學性質遵循力學相似原理,為了滿足使用要求,,對同一型號規格的水泵采用不同葉輪直徑,,其性能也就不同。因此,,為了改善在用泵的性能,,切削泵的葉輪
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,,一棟超高層辦公樓,業主要節能,,把主機改成變頻的,,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻?疑問:1,、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2,、主機變頻,,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢?請賜教,!
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
開關柜是指按一定的線路方案將一次設備,、二次設備組裝而成的成套配電裝置,,是用來對線路、設備實施控制,、保護的,,分固定式和手車式,而按進出線電壓等級又可以分高壓開關柜(固定式和手車式)和低壓開關柜(固定式和抽屜式),。開關柜的結構大體類似,,主要分為母線室、斷路器室,、二次控制室(儀表室),、饋線室,各室之間一般有鋼板隔離,。內部元器件包括:母線(匯流排),、斷路器、常規繼電器,、綜合繼電保護裝置,、計量儀表、隔離刀,、指示燈,、接地刀等,。從應用角度劃分:進線柜:又叫受電柜,是用來從電網上接受電能的設備(從進線到母線),,一般安裝有斷路器,、CT、PT,、隔離刀等元器件,。出線柜:也叫饋電柜或配電柜,是用來分配電能的設備(從母線到各個出線),,一般也安裝有斷路器,、CT、PT,、隔離刀等元器件,。母線聯絡柜:也叫母線分斷柜Ｇ用來連接兩段母線的設備(從母線到母線),,在單母線分段,、雙母線系統中常常要用到母線聯絡,以滿足用戶選擇不同運行方式的要求或保證故障情況下有選擇的切除負荷,。PT柜:電壓互感器柜,,一般是直接裝設到母線上,以檢測母
論文簡介:中南地區建筑標準設是在湖北,、河南,、湖南、廣東,、廣西,、海南六省區建設廳領導下,中南標辦會同中南六省區標辦組織轄區設計單位,,依據國家和行業現行有 投稿網友:q_qngjing7417 上傳時間: 2013-03-12
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,規格不一,,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號,。 BA型泵
請問各位,卸料平臺圖中“兩套卸甲連接”的卸甲長什么樣啊,,有哪位有現場相片嗎嗎,,嗎嗎,求助
在上海,一個商場項目,,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎,?
剛做過一個項目,,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,,揚程28m),額定電流34.7A,,實際運行只有25A,,想問運行電流怎么這么低?
吊桿及其配件的公稱尺寸.
手上一個項目高度130m,,水系統沒有設計板換或者中間水箱,,立管從-1層直接到頂,請問,,這樣設計有問題嗎,?水泵的承壓能夠滿足嗎?
itt水泵配件
itt水泵配件專題,,為您提供itt水泵配件相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與itt水泵配件 相關的專業交流討論,,更多itt水泵配件相關內容請?jiān)L問