  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 如何降低高溫水的電導率

    現有一朋友公司要求把水溫高達90-100度的水的電導率降低,,在降低電導率的同時希望水溫不要下降太多,,以保證回用時不需要重新加溫,原水水質為20μ,,希望降至10μ左右.請各位兄弟姐妹們給點意見,。謝謝,!

  • 關于高溫水供暖面積的估算

    高溫水管徑DN500,、供水水溫75,、水壓7公斤。估算可以滿足多少平米的供暖,。這樣的問題真的頭疼,總是估算,,但是無從下手,,請高手指點一二,

  • 工業車間排高溫水的管材如何選用

    有工業設計院的大師嗎,?請教一個問題:工業廠房生產車間內經常會有高溫水排出,,排水管材如何選用?排水鑄鐵管在民用建筑中已明確被淘汰,,廠房里還可用嗎,?另生產車間內使用PP-R給水管材合適嗎?聽施工單位介紹,,這種管材在大空間的生產車間內時間長了容易變形,。

  • 關于高溫水接地板采暖的問題

    最近作了一個項目,區域鍋爐房提供95/70度采暖高溫水,,但是小區內有幾間特殊房間需要采用地板采暖,。單為這幾間房間設置一套換熱裝置有些浪費(距離較遠,,且面積較小),。有人建議使用混水閥組,,聽說采用此設備開始運行時也要將高溫水在管路中運行一下,這樣是否會減低管道壽命,?不知道有沒有那位做過,,給一些建議。謝謝,!

  • 高溫水螺紋連接用什么密封材料?

    高溫水,,130度,,管徑DN50,由于安裝條件限制,,需要用螺紋來連接,,請問,用聚四氟乙烯生料帶能不能耐溫到130度,?如果不行,,用什么密封材料合適呢?

  • 耐高溫不銹鋼潛水泵哪個牌子好

    采用不銹鋼材質的潛水泵可以保證質量和品質,,耐高溫不銹鋼的潛水泵不僅僅需要耐腐蝕,,而且需要耐高溫,對于潛水泵的要求更加的高了,,作為生產和銷售耐高溫不銹鋼潛水泵,,下面為你介紹,尤孚推出的HVP 全不銹鋼高溫潛水泵,。 作為高溫潛水泵,,南京尤孚泵業量身定制,專為溫泉等高溫行業開發,,采用的表面涂層技術,,防腐蝕性能高,尤孚對于潛水泵,,尤孚進行了設計和制造,,先進的氣體分離系統 性能高,而且含沙量≤350克/立方米,,完全可以滿足耐高溫潛水泵的需求,。 技術參數: 流量Q:最大400m3/h 揚程H:最大600m 功率P:最大110kW 液體溫度:0℃-90℃ 南京尤孚泵業,秉承專業的匠人精神,打造符合客戶需求的產品,,堅持更加簡潔,,更加實用的設計理念,打造最好的產品,。尤孚耐高溫潛水泵材質豐富,,可選范圍廣,適合高溫酒店,,高溫水,,溫泉度假村等領域的應用,效果贏得客戶的一致稱贊,。 南京尤孚泵業有限公司成立于2008年,,是美國尤孚在中國設立的組裝工廠,同時負責尤孚品牌

  • 橫流冷卻塔在污水/高溫水的獨特應用

    橫流冷卻塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷卻塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷卻塔的基本形式. 一般了解冷卻塔的大概知道兩者的區別在于結構,原理, 成本, 檢修的方便性不同. 其實, 橫流塔在某些特殊的冷卻水制程中,有不可替代的優勢, 比如: 1)在高溫差(HIGH RANGE), 即熱水冷水溫度差超過18 C 以上的, 由于熱水要在短時間內降低溫度18 C以上, 必須要有充分的和填料空氣接觸的時間, 所以填料要做的很高.(實際上相當與二次,三次冷卻) 由于橫流塔的風和水是交叉流向的,阻力只和徑深有關, 同高度無關, 故理論上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 風和水對流, 一般做到1.5M 以上, 就可能產生氣阻. 比如, 鋼廠的彩涂和鍍鋅冷卻,橡膠廠里, 熱水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到橫流塔. 良機在為SKS鋼鐵做的水塔, 填料高度5.5M, 冷卻溫差25C; 為APP金光集團的造紙制程, 采用4000T/H單CELL橫流塔, 填料高度15M;

  • 130/70℃高溫水采暖的問題,急,!

    我這里遇到一個蒙古國的住宅小區的設計,,他們那里沿用的是前蘇聯的采暖方式:130/70℃高溫水采暖(他們甲方說的,我有些懷疑是不是110/70℃,,因為咱們的規范里規定住宅不允許超過110℃),。 咱們國家的設計手冊里對這方面的介紹很少,都是寥寥幾行帶過,,在網上我也沒有搜到蒙古國采暖方面的信息,,哪位熱心的網友能提供這方面的經驗或圖紙嗎?先謝謝了,!

  • 大溫差高溫水源熱泵系統設計問題

    大家好,,以下方案,需如何考慮系統設計,?設備額定制熱工況: 水源側進水溫度:37℃,,水源側出水溫度:20℃; 使用側進出水溫度:50℃/55℃,;水水渦旋機組,采用渦旋壓縮機,,R134a冷媒,,兩器采用殼管式換熱器。我目前采取的措施有兩點:1,、MOP膨脹閥,;2、減小蒸發器水流量,減少蒸發器面積,。但我對用戶側低溫啟動仍存在疑慮,,請教各位,是否還有其他考慮之處,?謝謝,。

  • 怎樣計算連續排放高溫水的降溫池容積

    有一工程,需連續排放90度高溫水,,請問各位師兄師姐怎樣計算降溫池容積,,停留時間怎么取。我感覺設計手冊和圖集的計算方法只適用一次性的排水方式,。請教,!請教!或提醒我哪里有相關知識也感激不盡,!感謝,!感謝!

  • 回收高溫冷凝水時,水泵的密封會被破壞,,為什么

    如題,,我們要回收蒸汽冷凝水,但是有個廠家說回收高溫冷凝水時,,水泵的密封會被破壞,,故障率很高,要給我們推薦他們的用蒸汽作動力的機械泵,。我理解不了為什么密封會壞掉,。我上網看,有很多適用于高溫水的水泵,,密封材料也有很多可以選擇,。怎么會被破壞掉?謝謝

  • 高溫水源熱泵在大港油田的應用

    摘要:本文對高溫水源熱泵應用于大港油田的案例進行了應用分析,,在經濟性等多方面比替代方案具有巨大的優勢,。關鍵詞:高溫水源熱泵 地熱供暖 尾水 節能 環保The applied analysis of high temperature heat pump using at DaGang Oil FieldFuchun Meng Jing You (Beijing Qingyuanshiji Scientifi

  • 請教高溫水浴式加濕的問題,!

    設計院設計的組合式空調機組的加濕段采用高溫水浴式加濕,,小弟沒見過這種加濕,上網baidu也沒有搜到,,問了幾個做設備的廠家,,有的說沒有做過,,有的說很少做過,基本上不做,。各位誰能幫忙提供一下相關資料,?

  • 高大廠房采暖熱源采用高溫水怎么樣?

    由于沒有工藝用汽,僅僅為了滿足冬季采暖,我認為采用高溫水即可滿足.130/70廠房內采用散熱器+暖風機,可否?另外廠房內的辦公室層高較底,我為了系統的簡單化,準備亦采暖高溫水供暖,可否?另外,高溫水鍋爐應該不許要除氧系統吧?懇請大師幫我解答,謝謝!!

  • 采暖系統高溫水降溫為低溫水方法

    :victory: :victory: 請教高手哦!我設計過一個采暖系統面積6000平方,,當時甲方提資為采暖熱水溫度為95\70.采暖期系統投入運行后發現鋼制散熱器靜密封點多處漏,、滲水,同事散熱器還發現變形,。經過多次修理漏,、滲問題一直沒有解決。后來發現甲方提供采暖熱水溫度有誤,,實際采暖是熱水130\110,。請教各位大俠采用什么方法能把高溫水溫度降下來,滿足設計要求啊,。謝謝啦,!

  • 《補水泵,、減溫水泵安裝》作業指導書

    《補水泵,、減溫水泵安裝》作業指導書,網上資料,。

  • 高溫水源熱泵+散熱器采暖工程案例詳解

    本帖最后由 xinxin_renlei 于 2014-4-3 17:28 編輯 高溫水源熱泵+散熱器采暖工程案例詳解 一,、地熱基本知識及我國地熱的發展與現狀 地熱通常是陸地地表5000m深度內的熱能。據推算,,地核內部的溫度達2000~5000℃,,而地幔的溫度達1000~2000℃。因此,,在地球的最外層——地殼中蘊藏著巨大的熱水

  • 高溫水對太陽能超純水系統有哪些影響?

    高溫水對太陽能超純水系統有哪些影響,?

    高溫水對太陽能超純水系統有哪些影響?應如何應對?高溫水有時會影響太陽能超純水系統的運行產生影響,需要對設備進行維護,,下面萊特萊德小編就來為大家介紹一下,。 高溫水流過對太陽能超純水系統的反滲透膜影響很大,首先,,當水溫升高后,,在一些恒流量運行的系統中,我們會發現反滲透膜系統脫鹽率有所下降,。這是由于水溫升高導致粘度下降而使水通量上升,如果繼續保持恒流運行,就會造成生產同樣流量的水所需操作壓力降低,,操作壓力降低就會造成脫鹽率下降,,后續脫鹽設備的再生周期也會同時縮短。要維持系統脫鹽率不變,,就要采取恒壓運行,,但此時產水量會有所上升,而且隨著溫度的上升,,產水量會不斷增大,。所以,高溫水流過對于系統性能的維護需要根據實際需求進行相應的調節,。