在做鋼結構課程設計,請問:按照《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(CECS102: 2002)中6.1.6規定斜梁不需計算整體穩定性的側向支承點間最大長度,,可取斜梁受壓翼緣寬度的16根號下fy除以235.如果滿足了這個要求 是不是平面內外穩定性都不用算了,?只驗算強度就好啦~?(>_<)
有需要的就去下載吧
現入門階段,剛接觸了門式鋼架的荷載復核驗算,在驗算的過程中,對于屋面檁條的風壓調整系數一直搞不清,,按我師傅說以前的荷載規范默認取值是1.05,但是現在用的是2012版荷載規范,,里面新增加了關于維護結構的風壓調整系數,,要考慮陣風系數,取值很大,。而且現在的PKPM3.16默認系數是1.5,,相比以前的1.05,已經調大了不少,。 那么,,屋面的檁條是不是維護結構呢?我師傅說有的設計院會考慮是圍護結構,,真的是這樣嗎,,有沒有懂行資深的大神來為我解解迷,大家有知道的也可以一起交流交流,,集思廣益,,謝謝各位了!?。,。?!
本帖最后由 醉魚兒 于 2017-3-31 08:40 編輯 好不容易找到的,,終于全了,,在網上找了半天,,真心不好找
小弟今日在做一門式鋼架,屋脊處有一普通的氣樓,,問:這個氣樓在模型中要建進去嗎,?我做了兩個模型,比較發現建進去和不建的風荷載體型系數相差特別大,,為什么有這種差別呢?還有氣樓和天窗是一個概念嗎,?或者有什么區別呢? 另外,,鋼柱的下柱高11m,,柱間支撐圖集中沒有這么高的型號,難道柱間支撐還要手算一下嗎,?
型鋼鋼架和格柵鋼架使用有什么要求,?就是什么時候應該使用型鋼鋼架,什么時間應該使用格柵鋼架,?使用型鋼鋼架用I16或者I18的這種怎么確定的,?謝謝了。
大家好,,不知道大家計算門式鋼架都用什么軟件?。縫kpm軟件中的門式鋼架三維建模計算大家用過嗎,?我用起來感覺對于縱向立面及屋面支撐的計算好像不太好使呢,?希望走過路過的各位輕敲鍵盤,點撥我這苦苦思索的結構人兒:'(
圖紙簡介: 某草料庫房,,門式鋼架,,跨度20m,檐口高度6m 投稿網友: wllkitty 上傳時間: 2013-08-21 圖紙省份:<
門式鋼架通過PKPM軟件補充數據計算后得出基礎的受力,,但是我想請問1,、進行基礎設計的時候是否要考慮將受力進行折減即基礎折減系數?2,、基礎的短柱截面應該如何確定——是不是能夠安裝螺栓就可以,?還是要考慮短柱的截面足夠大(請舉例)?謝謝,,非常急需答案,。
總部位于洛杉磯的建筑和設計公司 OWIU 推出了他們的最新項目 Biscuit Loft,這是一個位于洛杉磯市中心新興藝術區的日式公寓設計,。
裝修敲墻的時候遇到個問題,。房屋為多層,,6樓帶斜頂閣樓,閣樓上有個窗戶洞,,爬出去是個4米多高的炮臺,,計劃炮臺做休閑區,可是洞口太小,,進出都要用爬的,,敲墻的時候發現洞口上下都是鋼筋,目前的洞口高度只有70cm,,上下梁各20多公分,,能否上下各敲掉一小部分,可以彎腰通過,。
間距6米,、跨度18米、沒有吊車,、輕鋼屋面和墻面,,典型的門式鋼架,基礎計算的時候由于一些原因,,甲方讓做成700厚的筏板,,不要短柱,地腳螺栓直接錨固在筏板里面,,這樣做可以嗎,?如果可以基礎怎么計算呢?
跨度2.9米,紅磚墻,,5X5槽鋼做副梁焊接,,12號工字鋼兩端分別入墻5公分,工字鋼兩端下面順墻走向墊一塊目測4.7英寸手機大小的鋼板,,和工字鋼焊了一下,。水泥封口,。請問,安全嗎,?若不安全如何補救,,謝謝!
小戶型一般在裝修的時候選擇白色調的居多,如何讓自己的白色公寓能夠跳脫眾多雷同的家裝模式呢?大家不妨看看下面這間閣樓公寓的設計,,它的面積只有55平米,,算小戶型了,而且閣樓在設計上還會受到一定的空間影響,,可整個居室不會讓人感覺到空間上的不足與狹小,,白色主調的居室也不會讓人覺得單調,。整個居室選擇的家具款式相對簡潔,,顏色雅致,在搭配上則選擇了一些顏色鮮艷的飾物,,點綴且豐富了白色居室,。雖然房間的層高并不規則,但你絲毫感覺不到壓抑與不方便,,反而很好的利用了這點進行設計,。
《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》中4.5.2條中的第5條:在剛架轉折處(單跨房屋邊柱柱頂和屋脊)應沿房屋全長設置剛性系桿,4.5.3條剛性系桿可由檁條兼做.但在《門式剛架輕型房屋鋼結》(02SG518-1)圖集中23~46頁中,剛性系桿僅布置在有柱間支撐處,邊柱沿房屋全長設有剛性檁條,請問在有支撐處為什么檁條不能兼做系桿?此處即設檁條又設剛性系桿,它們的構造及上下關系又是怎樣的呢? 我是剛結構初學者,請大家多多指教,謝謝!
請教:有個問題搞不懂,各樓層平臺的金屬欄桿怎樣避雷措施啊,,與屋面的避雷帶距離挺大的,,欄桿要與柱內鋼筋焊接么,還是怎樣,,由相關規范規定么,?謝了阿
一直想總結門式鋼架到底那里省鋼材,?我先開個頭吧,不對之處敬請指正,,并且熱烈歡迎討論,!1,主要利用了腹板屈曲后強度,,所以腹板可以比較薄,。2,斜梁分段合理,,達到物盡其用,。