  • 暖通專業施工指導,,大家可以參考

    暖通專業施工指導,,大家可以參考一下,看有沒用沒

  • [暖通施工]版塊發帖須知,!

    為了推進本版面的良好發展,,提升版面的地位,提高人氣,,特制定以下規定:◆發帖總則◆ 本版面限于施工技術及經驗交流,、施工技術難題解答、新材料,、新工藝,、施工質量問題分析等相內容?!舄?jiǎng)勵辦法◆發帖視內容分三級獎勵(土木幣):20,、15、10,?;貜?fù)內容:10、8,、5,、2?!糸_(kāi)始時間◆2007年1月10日

  • 求教暖通施工前輩們一下

    本帖最后由 清泉5 于 2013-6-21 15:17 編輯 我是剛剛參加工作,,對暖通施工不太精通,在末端施工時以為大樓的樑比較低,,甲方要求樓道連接室內的風機盤管的進回水管下翻,,但是師傅說以前沒有那樣干過,怕樓道水平管集氣影響制熱效果,。監理要我們拿出影響制熱效果的證據,,在這請教一下前輩們到底要和監理、甲方怎樣解釋溝通,。小弟現在這謝謝了,。。,。,。

  • 暖通施工圖應當避免的問題

    送審暖通施工圖應當避免哪些問題?一) 強條執行情況1. 空調冷負荷計算未嚴格執行,,有的項目采用估算,,有的項目甚至沒有計算書。2. 設計說明中未列出新風量標準,,特別是變頻(VRV)空

  • 暖通空調現場施工經驗分享

    一,、 設備安裝1、空調主機的安裝位置應方便檢修,,且不影響其使用功能,,特別是注意散熱,在機房有多臺主機的情況下所有主機接管方向和操作面必須同向,;2,、末端設備的機座統一用槽鋼制作,槽鋼規格依照設備重量來定但不能小于10號槽鋼,;3,、

  • 暖通施工圖設計深度要求

    在施工圖設計階段,采暖通風與空氣調節專業設計文件應包括圖紙目錄,、設計與施工說明,、設備表、設計圖紙,、計算書,。圖紙目錄應先列新繪圖紙,后列選用的標準圖或重復利用圖,。 暖通在線⒈設計說明應介紹設計概況和暖通空調室內外設計參數,、熱源、冷源情況,;熱媒,、冷媒參數;采暖熱負荷,、耗熱量指標及系統總阻力,;空調冷熱負荷、冷熱量指標,,系統形式和控制方法,,必要時,需說明系統的使用操作要點,,例如空調系統季節轉換,,防排煙系統的風路轉換等,。⒉施工說明應說明設計中所要求使用的材料和附件;系統工作壓力和試壓技術要求,;施工安

  • 暖通施工主要是做什么的?

    剛畢業的學生如果選擇暖通施工,,那主要是做什么的呢,?是現場指導工人施工,還是親自施工,,還是其他的,?請各位前輩具體說說,謝謝,!

  • 暖通施工管理之寶貴經驗

    暖通施工管理之寶貴經驗

    作為一名暖通工程師,,我們知道,暖通工程包含的系統比較多,,情況復雜,,而且多數的管道都隱蔽在管井、墻壁,、吊頂內,,如果在施工過程中質量管理不善,容易在使用過程中造成嚴重的后果,。這就要求我們在暖通施工管理的過程中,,嚴格要求,對施工進行全程的,、閉合的監控,。下面就本人在施工中的一些想法與大家分享。 一,、工程的前期——預防為主,,做好各方面的準備工作。在施工之前做好充分的準備,,為將來可能發生的問題都做好應急對策,。這樣,問題就可以得到控制,,至少可以降低其所帶來的損失,。 準備工作主要包括以下幾個方面: 1.認認真真學習圖紙。這里之所以用到學習二字,,主要是我們不是簡單的看圖紙,,而是要通過對圖紙的熟悉,了解設計的意圖,,同時熟悉圖紙中所用到的規范,、材料設備,。除了要看專業的圖紙,我們也要看建筑圖和裝修圖,,要了解建筑房間的用途和功能,,了解裝修的做法,才能更好的掌握我們機電安裝的每個環節,。對于圖紙中的問題,在設計交底的時候及時提出,,對于圖紙設計不適宜施工的,,也可以提出自己的看法,尤其是特殊的工藝和特別的做法,,使這些問題能夠在開始施工之前得到解決,,使其更具有科學性、針對性和可操作

  • 關于暖通施工整改單的事

    我只知道有問題,,但是說不出是什么問題,,請教大家了

  • 暖通空調施工圖設計內容

    1.圖紙目錄 先列新繪制圖紙,后列選用的標準圖或重復利用圖,。 2.首頁 內容包括設計概況,、設計說明及施工安裝說明、圖例,、設備表等,。 大型復雜工程,可按采暖,、通風和空調不同內容各立首頁,。簡單工程,首頁內容少,,可合并在底層平面圖上,。設計概況和說明應有暖通空調室內外設計參數;冷源和熱源情況:冷媒和熱媒參數,;暖通空調冷負荷和熱負荷,;系統形式和控制方法;消聲和隔震措施,;防腐和保溫要求,;防、排煙系統的組成,,主要設計數據,,設備和構件的選型和控制方法等,安裝要求及遵循的施工及驗收規范等需要說明的問題,。 3.平面圖 (1)繪出建筑輪廓,,主要軸線號,,軸線尺寸,室內外地面標高,,房間名稱,,底層平面圖右上角繪指北針。 (2)采暖平面圖繪出散熱器位置,,注明片數或長度,,采暖水平干管及立管位置、編號,、管造及閥門,、放氣、泄水,、固定支架,、補償器、入口裝置,、減壓裝置,、疏水器、管溝

  • 淺析關于暖通空調的安裝施工問題

    1水循環中的問題水循環是中央空調的施工關鍵環節,,但是在施工中會時常出現問題,直接對空調系統的運行造成影響,。其中,,冷凍水系統是最容易發生問題的,,主要問題是循環管道的暢通性。造成水循環管道不暢通的主要原因是專業管線的交叉,,該交叉沒有在施工中有效協調處理,,因而在使用中管網出現氣囊,從而對其循環造成了影響,。其次,,是管道的清洗不凈,這類問題會直接堵塞空調水系統,。實踐中,,針對第一類問題,,可以通過施工前的管理加強予以解決,對管線的坡度以及標號提前安排合理,,并針對性的注意氣囊的出現,合理的在氣囊出現部位安裝排氣閥,,將氣體及時排除,同時在利于排氣處安裝排氣管,,保證系統排氣,。而第二類問題,主要通過預防加以避免,。在進行水路管道的安裝前對管道中的污垢以及銹斑進行機械、人工處理,,清理后對管口進行封閉。在施工中沒有進行封閉的要對管口進行臨時的封堵,,避免污物進入,并在焊接時對管道中的焊渣以及雜物進行及時的清理,。并在管網的最低位置加裝排污閥,排污閥大小應當根據系統需要進行選擇,,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口設置處不合理則對排污效果也會有所影響,。旁通沖洗閥門以及臨時過濾器的設置也是管網

  • 這才叫暖通安裝施工樣板,!

    這才叫暖通安裝施工樣板!

    制冷機房部分: 1,、制冷機房與配套水泵安裝。 2,、制冷機組,、冷凍、冷卻水管的安裝,,注意其機房內還有吊頂呢,。

  • 暖通空調多年施工經驗分享

    一,、 設備安裝1,、空調主機的安裝位置應方便檢修,,且不影響其使用功能,,特別是注意散熱,,在機房有多臺主機的情況下所有主機接管方向和操作面必須同向,;2、末端設備的機座統一用槽鋼制作,,槽鋼規格依照設備重量來定但不能小于10號槽鋼;3,、風機盤管的安裝位置距墻150m

  • 暖通施工小青蔥請求指點

    小子今年六月份畢業,,學的暖通專業。現在實習的是一家設備公司,,但是做總包那種,,就是接到工程分包出去,,自己就出一個人天天盯現場就可以了,。想問一下畢業生,像我,,合適留在這個公司嗎?還是說找一家有施工隊的安裝公司,?因為這個公司有雙休,按時上下班,,就是怕學不到東西。

  • 暖通工程的施工要點有哪些,?

    1,、控制好各個分項工程 各個分項工程是組成整個項目的根本,所以控制好每一個分項工程就顯得尤為重要,。 各個分項工程必須按照圖紙施工,,考慮到施工現場出現的各種會影響施工質量的因素,,控制好施工材料的質量檢驗,、施工人員的素質和施工進度。 1-1加強前期準備 熟悉圖紙,,對圖紙中的設計意圖、結構特點,、質量要求和有關注意事項加以明確,確保按圖施工,。 1-2加強工程安裝階段的控制 要對所有進場的材料進行檢驗,,所有進場材料必須檢驗合格后方可進入施工場地,堅決不允許使用不合格材料施工,。 建立健全的施工體系,。加強對施工人員的技術交底,、材料控制、施工工藝方法的控制,、機械設備的控制,、施工工序的質量控制、成品保護等,。 要嚴格要求設計及施工單位針對不同階段不同類型的工作進行技術交底,。施工人員必須持證上崗,杜絕無經驗隊伍進場施工,。 合理地安排施工進度,,以確保施工質量和施工安全,。 1-3工程驗收必須符合規范 工程驗收必須滿足《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》中的相關規定

  • 暖通空調專業識圖與施工

    暖通空調工程是為解決建筑內部熱濕環境,、空氣品質問題而設置的建筑設備系統,。

  • 暖通空調專業施工圖識圖

    暖通空調專業施工圖識圖

    1.1 暖通空調專業施工圖識圖  暖通空調專業中常用的空調工程,,一般都包含冷凍水、冷卻水系統和風路系統等等,,其中風路系統為空調工程所獨有,,冷凍水,、冷卻水系統的識圖方面的內容,,基本等同于給排水工程的識圖內容,故而本節對于冷凍水,、冷卻水系統的識圖內容不再另作贅述,,著重介紹風路系統和暖通空調設備、部件方面的識圖內容,。  1.1.1知識要點準備  1. 具備建筑構造識圖制圖的相應基本知識,。  (1) 具備建筑構造識圖制圖基本知識:建筑平面圖、立面圖,、剖面圖的概念及基本畫法; (2) 具備建筑識圖的投影關系的概念,。  2. 具備畫法幾何的相應基本知識。 (1) 具備畫法幾何中軸測圖的基本概念; (2) 具備將平面圖轉換繪制軸測圖的基本能力。 3. 具備空間想象能力 (1) 具備將平面圖,、原理圖或者系統圖中所表現出來的管道系統在腦海中形成立體架構的形象思維能力; (2) 具備通過文字注釋和說明將簡單線條,、圖塊所表達的暖通空