亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,,維修,?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方,。請教各位高手是什么原因,,!謝謝

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 請教關于斜管沉淀池綠藻生物

    在夏季,,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,,并且伴隨排水,綠藻類生物會隨水排走,,增加了出水懸浮物,,出水水質看起來很差,如何解決這個問題,。

  • 一批斜管沉淀池的CAD圖紙

    看了就知道超有用,。

  • 關于斜管沉淀池圖的兩個疑問

    在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,,照圖上所畫會不會出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好,。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會不會出現靠泵近端的泥容易抽出,,而遠端的不容易抽出,。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題,。想問問各位這兩個問題都怎么解決,。

  • 沉淀池排泥設計高手請進,!

    正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,,設計了12個泥斗分成2 排,,工程共有2個沉淀池,,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,,采用靜壓排泥,,每天要排泥一次,,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間,。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,,這樣會不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥,?

  • 求助:關于斜管沉淀池綠藻問題

    最近斜管沉淀池出現大量綠藻,,在沉淀池有二氧化氯管路,但現不用,,只在清水庫前加二氧化氯,,在沉淀池前二氧化氯是否有用,還是應該在靜態混合器前加氯,?,??,?沉淀池需多久清一次,? 預加氯、中間加氯,、后加氯有何不同,??,?

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下,。

  • 求助:設計沉淀池排泥系統

    稀硫酸(10%,,水量較大),如果加石灰中和處理,,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]

  • 對提高斜管沉淀池的效率的分析

    對提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 求教:斜管沉淀池排泥的自動控制規律

    請問要想自動控制斜管沉淀池的排泥閥門的開關,,應該如何設計控制規律,根據什么指標決定閥門的開閉動作,?還請各位達人不吝賜教

  • 網格絮凝斜管沉淀池的規模問題

    :Q一個十萬噸水量的自來水廠,,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,,試問當計算的時候,,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算?本來我覺得十萬噸的規模,,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,,可是看到設計計算書中,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,,那這樣實際處理的水,,不就是絮凝只有5w噸,沉淀也只有5w噸嗎,?絮凝沉淀池合建,,那它們處理的水量也可以疊加嗎?剛接觸自來水廠,,好多不懂的地方,,請各位前輩多多指教!

  • 斜管沉淀池出現大量浮泥,,什么原因

    斜管沉淀池出現大量浮泥,,什么原因

    含磷廢水的的斜管沉淀池出現大量浮泥,,什么原因呢

  • 斜管沉淀池圖片安裝的怎么樣,?

    斜管沉淀池圖片安裝的怎么樣?

    見圖,,這個斜管沉淀池安裝的怎么樣,?有哪些不足之處呢?各位前輩指點下....

  • 求助:斜管沉淀池污泥上浮問題

    1200m3/d的水量,,斜管沉淀池尺寸是6*5*4,。這兩天往沉淀池加絮凝劑,白天出水很清,,一到晚上就整層污泥上浮,,同時有大量氣泡。是否是厭氧或是水力負荷大了,如果是這樣為什么白天不會發生,,尋求原因。謝謝各位前輩了,。

  • 【求教】斜管沉淀池出水渾濁像牛奶,,怎么辦,?

    【求教】斜管沉淀池出水渾濁像牛奶,,怎么辦?

    我廠使用BAF工藝處理生活污水,,細格柵后加絮凝藥劑進入斜管沉淀池,,配水區肉眼可見大團礬花,而且感覺水清澈,,可是取上來卻發現水很渾濁,,出水就更不用說了,整個池子就像牛奶,,求教,,怎么才能讓出水清澈?補充:配水區,,穿孔墻(孔距池底1米5),,斜管池,重力排泥,,斜管距池底3米,,斜管上清水區1米。投加PAC,,池內PH值7.7,。圖片看到的是每小時600噸污水進兩座斜管沉淀池,各池長15米寬9米高6米左右,,池內污水像膠體狀,。有時候同樣的操作出水很清澈,能見斜管,。如何穩定控制,,沒有發現規律。自己回答,,發現了藥劑的問題,,為什么沒有規律,因為買的藥劑參假了,一會是好藥一會是假藥,。這假藥(含量低吧)也有絮凝效果,,但是上清液會有那種很重的渾白現象,好藥沉降后上清液很透明,。[ 本帖最后由 weiyan166 于 2012-4-1 14:55 編輯 ]

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

點擊加載更多

斜管沉淀池排泥

斜管沉淀池排泥專題,,為您提供斜管沉淀池排泥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜管沉淀池排泥 相關的專業交流討論,,更多斜管沉淀池排泥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斜管沉淀池價格

斜管沉淀池配水