綜合體餐飲隔油池設計計算與選型
妮妮想問大家,,這是我課程設計題目,, 設計參數:含油廢水Q=1000m3/d,C1=1500mg/L,污水密度=990.5kg/m3,,油密度=846.7kg/m3,,粘度=0.000693,出水二級標準,。 沒有頭緒,,請教大家
俺看了一下設計手冊,,只給了一個簡單的公式,V=Qmax*60,,Qmax為污水最大秒流量,,但俺還是不會計算,比如職工食堂,它在后面給出了人均日用水量15L/(人*餐),,工作時間為9小時,,K=2.0,但是俺不明白這幾個數怎么計算出最大秒流量,。哪位能告訴俺怎么計算隔油池有效容積,?
有沒有公式或例題參考一下。我是參考斜板沉淀池計算的,,把位移分解(也可把速度分解),,根據斜板間距、傾角,、油滴的上升流速求時間t,,然后利用時間t和斜板長求得水沿斜板速度,知道這速度后,,利用水量,,可以求得水通量的截面積,從而求得斜板量和池子體積,。不知說清楚沒有,,呵呵。
設計隔油池時,對Qmax如何計算不是很了解,。人數1000,,0.05m3/人?次,可時間如何定,,可以是5個小時,,但這樣超出了規范的最大設計秒流量應在0.01L/s~4.80L/s;可以使10個小時,。勉強在范圍內,。對于這種可有可無的做大了領導不同意,做小了又怕起不到作用,,是在不知如何布置,。請賜教。還有,,設計化糞池,,由于周邊沒有市政管網,我們采用定期清掏的方法,,如何設計,?
有沒有大蝦做過這種池子,, 傳點資料 CAD俯剖面圖 謝謝啦~~~
一個項目,,現設計伙房,,供餐人數7000,供應三餐,,伙房工藝未定,。熱水定額我套用的10L/S,那就是7000*3人次,,日用水量要210立方,,這么大?,?,??然后隔油池的選型,,按照白皮書上,,貌似都是人數/100作為設計排水量。所以7000人就是70L/S,,這么大的流量選一個隔油池肯定是不夠的,,或者還可以降低排水量?
酒店廚房隔油池的計算方法
隔油池設計是在化糞池前吧,?下圖是我以前設計的,是放在了化糞池后
有一個美食街的項目,,要設隔油池,現按照GB50015 4.4.6算出來排水設計秒流量為20L/s,,如果按照圖集04S519選用隔油池的話,,最大的一種隔油池最大設計秒流量為4.80L/S,那么要選好多個隔油池,,感覺很奇怪然后想了想,,對這個設計秒流量上面有點疑問參考隔油器的計算的話,它的處理水量是按餐廳面積或人數來算的另外,,網上看到說要算實際水量,,
我只看到一個v=qmax*60,但沒提到qmax怎么算,,目前它之提供說就餐人數,,每人用水定額,廚房實用時間,。,。到底怎么算呢?,?,?
本人正在做一座屠宰廠污水處理的畢業設計,水量為1000m3/d,,進水動植物油脂含量為2000mg/L,,采用平流式隔油池作為第一道隔油設施,由于油量多,,所以隔油池長度很長,,老師建議將隔油池做成回轉式的(有點像氧化溝的形式),但是刮油刮泥機無法選用,,集泥坑也不知道要如何布置,,請各位達人們教教小弟該如何設計~~~
是這樣的,我現在正在設計斜板隔油池,,因為經驗太少,,所以很多東西確定不了,特別是水利表面負荷問題,,我在網上查到很多資料,,上面都說斜板隔油池水利表面負荷是0.6到0.8m3/m2·h。但還查到一個關于用斯托克斯公式算油球上浮速度的資料,,上面說算出的油球上浮速度實際上就是表面負荷,,結果用那個公式一算,差很多,,都到2點多了,,現在很糾結,不知道哪位大蝦知道,,麻煩給小弟解釋一下,,謝謝了。
平流隔油池設計中常用的數據
隔油池的容積我已經粗估了一下,選產品時有一個數據是處理量, 如xx T/H, xx T/D之類的, 這里的T/H和T/D是否是噸/小時和噸/天?這個處理量是如何算出的?很急, 謝謝!
我司準備接一個廚房廢水來做,,每天水量約200方,我準備采用先隔渣隔油再用A/A/O工藝,,不知這樣合不合理,?多謝指教!
有個含餐飲廢水的工程,,用斜板隔油池除油,,本來設計用玻璃鋼的斜板,老板訂貨是PVC的,,問PVC的斜板會不會沾油呢,從而影響處理效果,?
預制混凝土制品具有優良的物理性能,,比鋼,、鑄鐵和塑料的比強度都高,熱傳導系數只有鋼的0.5,,是一種很好的熱和電的絕緣體驗,。玻璃鋼制品設計靈活性大,壁結構性能優異,,產品工作溫度在-50200之間,,耐壓一般在6.4MPa以下具有耐壓 、耐腐蝕,、抗老化,、使用壽命長等優點。預制混凝土隔油池且具有重量輕,、強度高,、防滲、隔熱,、絕緣,、無毒和表面光滑等特點。機械纏繞容器可以通過改變樹脂系統或采用不同的增強材料來調整產品的物理化學性能以適應不同介質和工作條件需要,,通過結構層厚度,、纏繞角和壁厚設計制不同壓力,是纖維纏繞復合材料的顯著特點,。 預制混凝土隔油池分離精度高,,能夠滿足未來嚴格的污水排放標準,運行費用低,。安裝簡單,,無需專業人員,,可由用戶自行安裝,無需調試,,設備在制造廠已經調校固定完畢,。無需動力,系統本體無需外部動力或電力即可實現極其穩定的運行,。維護方便,,便于清洗,系統預留法蘭接口,,可通
今天突然發現措施上關于化糞池的一般規定中(P91)的第一條就是“含有油脂的廢水(包括經過隔油池的廢水)不得流入化糞池,,以防影響化糞池的腐化效果?!蹦敲锤粲统靥幚砗髲U水應該流入什么地方呢,,雨水管道?
我現在要做分別為150人,、250人,、350人就餐的餐廳隔油池三個,請各位高手幫忙獻計,。麻煩將做法及圖紙告知我,。我的郵箱:[email protected]或[email protected].謝謝!
斜板隔油池設計計算
斜板隔油池設計計算專題,,為您提供斜板隔油池設計計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斜板隔油池設計計算 相關的專業交流討論,更多斜板隔油池設計計算相關內容請?jiān)L問